    • 可爱的橙子 2015-12-22 11:48

      操作工艺
      2.1 工艺流程: 基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→做保护层
      2.2.基层清理:施工前应将验收合格的基层清理干净。特别地下室外墙防水施工应在地下室外墙经监理工程师确认后方可进行施工。
      2.3基层处理剂施工:基层采用涂刷基层处理剂(冷底子油),涂刷时要均匀一致,不露底,表面干燥后铺贴防水卷材。
      2.4.地下主体结构施工完成后,铺帖立面卷材时先将接茬部位的各层卷材揭开,待表面清理、墙面凹凸不平处采用1:3水泥砂浆修补平整,再从下往上、先铺转角、后铺大面、交接处交叉搭接进行施工。
      2.5.铺贴附加层:基层处理剂干燥后,对特殊部位做附加层防水施工。如阴阳角、管根部位等处防水施工。附加层必须采用满粘法施工。
      2.6.铺贴卷材:将SBS防水卷材按铺贴长度进行裁剪病卷好备用,操作时已将已卷好的卷材,用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层于卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,两幅卷材短边和长边的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。外墙立面部位采用满粘法。
      2.7.热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用橡胶沥青嵌固填实。并应符合下列规定和要求:
      2.7.1火焰加热器加热卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材;厚度小于3mm的高聚物改型沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。 2.7.2滚铺卷材时,接缝部位必须溢出沥青热熔胶(接缝处应形成一道明显的沥青条挤出),并应随即刮封接口使接缝粘接牢固,不得有空鼓、皱折。
      2.7.3铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲。
      2.8保护层施工:立面采用50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层(用聚酯酸乙烯胶粘剂200mm间距呈梅花形点粘粘贴)。 技术负责人 交底人 接受交底人 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

      技 术 交 底 记 录 表C2-1 编 号 工程名称 交底日期 施工单位 分项工程名称 地下室外墙防水卷材技术交底 交底提要 施工准备、施工要求、操作工艺、质量标准、成品保护等 交底内容:
      2.9除地下室导墙部位第一道防水卷材横向搭接长度为150mm,其余长边和短边搭接缝宽为100mm,接缝处用满粘粘贴牢固、严密、不允许缝边空鼓,翘边滑移。
      2.9.1.上下两层卷材长度搭接缝错开1/3幅度,且不得互相垂直铺贴。
      2.9.2.防水卷材如需接长时,用交叉接法接缝,上层卷材盖过下层150mm。
      2.9.3.在立面和平面的转角处,卷材的接缝留在平面上,距立面的距离为600mm,卷材接茬的搭接长度为150mm。 搭接区域 搭接区域 素土夯实10厚1:3水泥砂浆240挡土墙防水附加层 3 3SBS防水卷材承台梁 防水附加层 150150 150250 250 240 300 500 CTL 基础底板 240砖胎模 -3*500止水钢板 250 250 250 250 120砖胎模垫层 垫层250 技术负责人 交底人 接受交底人 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。
      技 术 交 底 记 录 表C2-1 编 号 工程名称 交底日期 施工单位 分项工程名称 地下室外墙防水卷材技术交底 交底提要 施工准备、施工要求、操作工艺、质量标准、成品保护等 交底内容:
      3 质量标准 3.1 保证项目 3.1.1 高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。 3.1.2 卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。
      3.1.3 防水层严禁有破损和渗漏现象。
      3.2 基本项目:
      3.2.1 基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形。
      3.2.2 改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等现象。
      3.2.3 卷材防水铺附加层≥500mm;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。
      3.2.4 卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。
      4 成品保护
      4.1 地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。
      4.2 卷材防水层铺贴完成后,应及时做好保护层,防止结构施工碰损防水层;外贴防水层施工完后,应按设计砌好防护墙。
      4.3 卷材平面防水层施工,不得在防水层上放置材料及作为施工运输车道。
      5 应注意的质量问题
      5.1 卷材搭接不良:接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小,接头处的粘结不密实,接槎损坏、空鼓;施工操作中应按程序弹标准线,使与卷材规格相符,操作中齐线铺贴,使卷材接长边不小于150mm。
      5.2 空鼓:铺贴卷材的基层潮湿,不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓;铺设时排气不彻底,窝住空气,也可使卷材间空鼓;施工时基层应充分干燥,卷材铺设应均匀压实。
      5.3 管根处防水层粘贴不良:清理不洁净、裁剪卷材与根部形状不符、压边不实等造成粘贴不良;施工时清理应彻底干净,注意操作,将卷材压实,不得有张嘴、翘边、折皱等现象。
      5.4 渗漏:转角、管根、变形缝处不易操作而渗漏。施工时附加层应仔细操作;保护好接槎卷材,搭接应满足宽度要求,保证特殊部位的质量。
      6 质量记录 本工艺标准应具备以下质量记录:
      6.1 防水卷材应有产品合格证,现场取样复试合格资料。
      6.2 胶结材料应有出厂合格证、使用配合比资料。
      6.3 隐蔽工程检查验收资料及质量检验评定资料。

      0 评论

    • 99小小毛 2015-12-22 10:28

      构造做法
      1、浇筑混凝土
      地下室外墙模板必须采用一次性止水螺杆紧固。
      地下室外墙按要求留置施工缝、后浇带。施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵,并按规定
      设置止水带。
      模板留出清扫口,合模前对墙体内垃圾及时清理。
      严控混凝土的坍落度,混凝土的供应要及时,不得出现施工冷缝。
      拆模后应注意覆盖、及时养护。外墙拆模时间不宜过早(应带模7d),养护时间不少于14
      天。
      养护结束后,及时割除一次性止水螺杆,并用聚合物水泥砂浆将螺杆端头封闭。
      2、对拉螺杆处理
      按后续“一次性止水螺杆节点处理”执行。
      3、缺陷修补
      防水层施工前应对混凝土外墙缺陷认真修补,确保基层满足防水层施工要求。
      对一般缺陷和裂缝宽度小于0.2mm 的混凝土表面裂缝、气孔和一般缺陷,先用混凝土修补
      胶填充补平,待干燥后打磨平整。
      当裂缝宽度超过0.2mm 时,可在混凝土表面开槽埋管,采用压力灌浆的方法对混凝土裂缝
      进行修补。压力灌浆应由 专业公司施工,同时在施工前项目部应组织相关单位对专项施工方
      案进行审查。
      4、防水附加层
      防水附加施工前,应对外墙基层打磨平整,对缺陷修补完成,螺杆凹槽已处理平整。
      在外墙施工缝、后浇带、底板与外墙转接处、螺杆等位置按要求施工防水附加层。
      5、防水层
      防水附加层验收合格后,施工不小于2mm 厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm 厚卷材防
      水层。
      6、防水保护层
      施工30厚聚苯板防水保护层。
      当地下室水位较高,同时验收允许时,可采用砌120 厚的非粘土砖墙做防水保护层。
      7、室外回填土
      回填土时应注意保护好防水保护层,不得对防水保护层造成损坏。
      回填土土质必须符合回填需要,不得将建筑垃圾作为回填土使用。
      回填土必须按规定分层夯压密实,密实度≥93%。

      0 评论

    • 没有昵称_0108 2015-12-22 10:25

      1、施工准备
      1.1、技术准备:熟悉图纸,掌握细部构造的防水技术要求;编制施工方案或作业指导书,并经批准后向操作人员进行施工技术和安全交底。

      1.2、机具准备:手推车、压辊、喷灯、喷枪、热熔工具、安全帽等。

      1.3、材料准备:防水卷材及配套的底胶应有材料质量证明,并按要求见证取样送检,外观质量和物理性能均应满足相关规范要求。

      2、工艺流程基层清理、修补→基层验收→喷(涂)基层处理剂→特殊部位增强处理→弹铺贴线、试铺→卷材铺贴→收头、节点密封→检查修补→验收→保护层施工

      3、操作要点

      3.1、基层要求和处理:清理干净基层表面的异物和砂浆疙瘩等,局部孔洞、蜂窝、裂纹应修补严密,保持基层表面干燥(将1m2卷材在白天铺放在找平层上,3~4h后,掀起卷材检查无水印)、平整、洁净、均匀一致,无起砂、脱皮现象等。

      3.2、涂刷基层处理剂:基层处理剂应与所选防水卷材相配套;涂刷基层处理剂时,应先用油漆刷在阴阳角、管道根部等复杂部位均匀涂刷一遍,再用长柄滚刷进行大面积滚涂,要涂刷均匀,不得过厚或过薄,更不得漏刷或露底。涂刷8小时后达到干燥程度后,方可进行下一道工序施工。当基层表面较潮湿时,应涂刷固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。

      3.3、复杂部位增强处理:对阴阳角、排水口、管道根部及变形缝等薄弱部位做增强处理:将卷材按细部形状剪好,不要加热,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面(有热熔胶的一面),用手持喷灯烘烤,待其底面呈熔融状,立即粘贴在已涂刷一道密封材料的基层上,并压实铺牢。

      3.4、弹基准线:在已处理好并干燥的基层上按卷材铺贴方向和卷材宽度(留出搭接宽度)弹出每幅卷材的基准线(上层卷材铺贴时,同样在已铺贴的卷材上弹线),以此基准线进行卷材铺贴。

      3.5、铺贴卷材(主要用于改性沥青防水卷材热融法施工) 3.5.1、卷材铺贴用满粘滾铺法施工,先贴大面、后贴搭接缝。在转角处及立面上,卷材应自下而上进行铺贴。立面卷材不宜自上而下垂挂丈量剪裁,防止上部卷材受拉绷紧加速老化而影响防水层质量。

      3.5.2、在卷材筒中插入一根Ф30、长1.5m的铁管,两人分别手执铁管两端,先将材一端粘贴固定在起始部位,然后沿弹好的基准线滾展卷材1m(不要拉的太紧),再进行热熔铺粘,以此循序向上铺粘。
      3.5.3、铺贴卷材时不要用力过猛,应使卷材保持自然松驰状态,不得使卷材折皱。热熔时要使基层和卷材底面同时均匀加热,喷枪要沿卷材横向来回移动,使卷材在幅宽内

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   