橡胶止水带技术交底怎么写?

颜思迪 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 一追再追 2015-12-19 21:31

      橡胶带止水带技术交底:橡胶止水带接口的连接方法如下:通常采用冷粘法也有热熔连接方式。不论是哪一种,对于止水带的施工环境要求都是:施工现场应清洁干净。现在我们以冷粘法进行说明:用卡具将两条止水带割出两个相反的45°角坡口,用磨毛机将止水带背面和同材质胶板磨.。

      0 评论

    • ag123456 2015-12-19 13:37

      按照设计要求跟施工情况进行编制技术交底,个人意见,技术交底主要包括以下几个方面:
      1、技术交底范围,如施工部位,施工名称及施工作业段落,一般要精确到分项工程。
      2、设计要求情况,按照图纸或者施工规范将施工相关的主要设计内容进行整理编辑,语言要通俗易懂,简要明了(因为交底就如同是翻译一样,要将设计文字语言与图纸要求以通俗易懂的大众语言进行表述,要考虑到被交底人的理解能力)
      3、允许开工的准备条件及施工前施工准备要求,例如人员机械进场情况及原材料进场情况。
      4、施工工艺要求,按照设计要求及标准对施工工艺及施工方法做出要求,可根据设计情况提出要求,也可以结合项目本身的情况对施工人员的作业流程进行规范。
      5、施工标准要求,按照项目的标准结合规范对施工标准进行规定,例如钢筋焊接搭接长度,允许施工成品误差等。
      6、成品保护措施,如钢筋防锈储存,混凝土施工养护等。
      7、其他以上不包括,但是施工中要求的特殊问题。
      8、安全质量标准。
      9、文明施工及环保措施。
      10、平面布置或结构尺寸图。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-12-19 13:27

      施工技术交底记录 施管表5 2011年2月10日
      工程名称 济南鹊华水厂工艺改造工程 分部工程 V型滤池-橡胶止水带 分项工程名称 橡胶止水带安装 交底内容:本交底仅适用于鹊华水厂工艺改造工程V型滤池橡胶止水带安装。 1、材料进场及材料保管 (1)、材料到场后检查橡胶止水带的尺寸、型号及产品合格证、抽样送检。止水带表面无开裂、缺胶、分层和油渍等现象,膨胀条无失效现象。 (2)、材料到场验收合格后,由四川恒生劳务公司负责保管材料。在V型滤池南侧水塔部位的材料堆放区用50cm的木马登将橡胶止水带架空,其上搭设雨布棚,防止日光曝晒和雨水。在搬运过程中设专人看管,严禁碰撞钢筋及有机溶液。 2、施工顺序 设计缝定位弹线→半幅定位钢筋和模板→钢板氯丁橡胶止水带安装(用透明胶带将橡胶止水带膨胀条密封)→(浇筑砼前揭掉浇筑砼区域的透明胶带)浇筑半幅砼→拆除变形缝模板→粘贴变形缝聚乙烯泡沫板嵌缝→(浇筑砼前揭掉浇筑砼区域的透明胶带)浇筑另半幅区块砼→变形缝修缝及密封膏嵌缝→变形缝施工结束。 3、施工方法 (1)、设计缝定位弹线施工:施工缝中间缝隙为30mm.先在底板垫层上弹出每条变形缝中心位置,并各向两侧外移15mm为施工控制线,施工中采用线坠控制止水带“上S1”和“下S2”两个距离,及相对止水带边的宽度L1、L2相等,详见附图一。 (2)、半幅定位钢筋和下部模板施工:变形缝处模板采用18mm厚的竹胶板支设,根据施工控制线,模板底部采用定位钢筋将模板固定牢固,定位钢筋每位隔一米设置一处。上部采用采用50mm厚的方木加固并定位变形缝宽度。再用铁丝将变形缝内侧模板与固定钢筋连接。定位完成后,在50×100mm的方木位置每隔一米设置一道斜支撑,防止混凝土浇筑过程中模板出现移位、变形。 (3)、钢板氯丁橡胶止水带在材料堆放区采用透明胶带将膨胀条密封,施工时插入定位钢筋中间的凹槽内,防止止水带上下移动,同时通过15mm×40mm的小方木嵌在止水带的凹槽内,将方木加紧,与模板支撑系统形成一个整体,防止钢板氯丁止水带左右移动,保证止水带位置正确、牢固而不损伤止水带,待止水带固定后再用50mm厚方木将上下两个固定止水带方止水带方木连接成一个整体。详见附图二。 (5)、浇筑半幅混凝土施工:详见混凝土浇筑施工技术交底。 (6)、拆除变形缝模板施工:当混凝土强度达到拆模要求后,即可将变形缝处的模板拆除,拆除变形缝处模板先拆除木支撑,然后拆除竹胶板模板,竹胶板模板先从底板变形缝角部位置进行拆除,先拆除止水带以上的模板,后拆除止水带下部的模板,下部模板应顺着变形缝方向,沿模板侧向撬开。拆除模板过程用严禁使用硬物对止水带进行触碰,严禁将止水带当做撬棍使力的支点,做好对外漏部分止水带的保护工作。 交底单位 济南城建集团有限公司鹊华水厂项目部 接收单位 四川恒生劳务公司 交底人 接收人

      施工技术交底记录 施管表5 2011年2月10日
      工程名称 济南鹊华水厂工艺改造工程 分部工程 V型滤池-橡胶止水带 分项工程名称 橡胶止水带安装 交底内容:本交底仅适用于鹊华水厂工艺改造工程V型滤池橡胶止水带安装。 (7)、粘贴变形缝聚乙烯泡沫板施工:浇筑混凝土并拆模完毕后,清理变形缝位置的毛糙,使混凝土面平整,止水带粘了污物必须进行清理干净,在变形缝位置根据设计情况粘上相应厚度的聚乙烯泡沫板以保证变形缝的宽度,将外漏部分止水带嵌入定位钢筋中间凹槽进入混凝土浇筑施工。详见附图三。 4、质量要求及验收标准 (1)、施工质量符合《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-20008要求表6.8.1。 范围点数中心位移 5 每5米 1 用钢尺测量垂直度 5 每5米 1 用垂线配合 钢尺测量允许偏差 (mm) 检查数量检查方法止水带 检测项目 (2)、钢板氯丁橡胶止水带埋置要准确,其中间空心圆环与变形缝中心线重合。先施工一侧 砼时,其端模必须支撑牢固,严防漏浆。 5、成品保护 (1)、钢板氯丁止水带在安装的过程中严禁生拉硬拽,避免与尖锐物如钢筋、铁钉等刮擦二损伤。 (2)、固定止水带时,不得损坏止水带本体部位,用铁丝和模板固定,都必须保障止水 带定位准确,不得损坏有效部位。 (3)、钢板氯丁止水带安装有有悬空的,着力点采用木块支垫,防止尖锐物刺伤或拉裂,同时注意遮蔽,防止暴晒。 6、环保措施 (1)、严禁将聚乙烯泡沫板等施工废料直接在施工区域焚烧处理,一经发现将对其罚款3000元,废油、废油漆、废泡沫板等施工废料进行回收,统一由城建集团管理人员进行集中处理。 (2)、尽量减少施工机械噪音危害,夜间施工尽量使其噪音降低到最低水平,控制作业时间,减少对周边居民的噪音影响。 交底单位 济南城建集团有限公司鹊华水厂项目部 接收单位 四川恒生劳务公司

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。