地下室底板内防水做法是怎样的?

王洁瑶 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • AN拉勾勾 2015-12-17 14:18

      地下室底板内防水做法:
      首先粘贴柱坑、电梯井坑、阴阳角等处附加层,然后根据铺贴顺序、搭接宽度、卷材尺寸等弹好卷材铺贴线,再进行大面铺贴。待底板卷材施工完毕,在底板卷材上干铺1层塑料膜保护层,然后浇筑50mm厚C20细石混凝土保护层,就OK了

      1 评论

    • 大大大峻 2015-12-17 13:29

      地下室防水施工方案一:外防外贴法施工

      外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。

      地下室防水施工方案二:外防内贴法施工

      外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待地下室防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这款地下室防水施工方案是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种地下室堵漏施工方法。

      地下室防水施工方案三:离壁式衬砌防水施工

      该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。该地下室防水设计方案虽属多道设防并有利于排水,但存在造价高,围护结构墙体不易得到充分干燥,以及较难确保柱、墙混凝土接缝部位的水密性等问题。

      0 评论

    • 99小小毛 2015-12-17 11:41

      卷材施工的一般要求
      卷材粘贴彩热熔粘结,除底板平面卷材彩条粘法外,(距底板保护墙内侧1m范围内要求满
      粘),其它部位都采用满粘法。卷材铺贴分两步施工,先施工900mm高保护墙以下部位(包
      括底板卷材)。,采用上反内贴法。卷材搭接宽度长边不小于 100mm、短边不小于
      150mm。相邻两幅卷材的接缝要错开300mm以上。卷材搭接缝应单独收边,做法是用喷枪
      烘烤外露边缘,再用专用抹子抹出平滑的450斜角。
      底板防水卷材的施工
      首先粘贴柱坑、电梯井坑、阴阳角等处附加层,然后根据铺贴顺序、搭接宽度、卷材尺寸等弹
      好卷材铺贴线,再进行大面铺贴。待底板卷材施工完毕,在底板卷材上干铺1层塑料膜保护
      层,然后浇筑50mm厚C20细石混凝土保护层。
      外墙防水卷材的施工
      在基层清理干净后,涂刷与卷材配套的基层处理剂,以增强卷材与基层的粘结力,2h后方可
      铺贴卷材。基层处理剂不得过早涂刷,以免沾染灰尘影响粘结效果。首先铺贴止水带、后浇
      带、阴阳角等处附加层,然后拆除底板侧面900mm高保护墙上最上面3皮砖,将露出卷材接
      头清理干净,再从一侧开始自下而上垂直进行大面铺贴。铺贴过程中,一定要将卷材内空气赶
      净,以免造成空鼓起泡。每铺完外墙1层层高的卷材,并经验收合格后,在卷材上抹20mm
      厚1:2水泥砂浆保护层。待砂浆保护层具有一定强度时,立即砌 240mm厚保护砖墙。最
      后收头时,一定要按设计要求固定牢固。在保护墙全部砌筑完后,开始回填土方。
      防水混凝土的施工
      钢筋工程
      虽然后浇带将外墙分隔成5段,但每段外墙仍较长,为防止出现垂直袭缝,将地下室外墙钢
      筋由ф16@200改为ф14@150。并在每段外墙中部一跨范围内再增加水平钢筋ф12@300。
      为提高结构的整体性,对底板钢筋、后浇带钢筋接头采用单面搭接焊接头。绑扎外墙钢筋时,
      严禁绑扎钢丝和墙体拉结钢筋接触模板,以免形成渗水通道。
      底板混凝土的施工
      由于当地不生产低水化热的矿渣水泥,所以拌合混凝土采用了普通硅酸盐水泥,又因底板混凝
      土体积大且A区底板最厚,为防止混凝土出现温度裂缝,经协商,将A区底板混凝分为2层进行
      浇筑,先浇筑1300mm厚,后浇筑1200mm厚(其它部分均一次浇筑完成)。浇筑采用斜面
      分层布料施工法,即“一个坡度,分层浇筑,。循序渐进,一次到顶”的方法。振捣时,从浇
      筑层的下端开始逐渐上移。对浇筑中出现的泌水,使用潜水泵及时清除。混凝土采用覆盖1层
      塑料薄膜及2层麻袋进行养护。在养护过程中,随时测温掌握内外温差,并采取相应的措施进
      行调整。
      地下室抗浮措施
      根据以前工程实践,我们认为在建筑物未施工至足够重量时,在地下水压力下,会造成建筑物
      上浮,导致地下室倾斜,产生结构拉裂,从而破坏结构自防水和卷材防水层,造成地下室渗漏
      水。为此,我们在建筑物重小于地下室周围埋设的降水井将地下水位降低到安全水位以下。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 8天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 8天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 14天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。