      一、 深层搅拌桩的水泥用量是根据被加固的软土湿密度和水泥掺入比(用百

      分数表示)来确定的。水泥掺入比是指土体中掺入的水泥重量与被加固软土的湿重的比值。

      二、对于桩长10m、桩径600mm水泥搅拌桩,其水泥用量为:0.3×0.3×3.14×10×软土湿密度×16%。其中软土的湿密度由岩土工程勘察报告提供,不同的土层的湿密度略有不同,通常在1.60~1.75g/cm3之间。如果你没有这个数据,你可以按1.75g/cm3保守取值。即:30×30×3.14×1000×1.75×16%=791280(g)=791.28(Kg) 三、实际上在施工中,水泥浆不是一次性配制完成的,而是换算成每米掺加量(79.13Kg),随着钻探的不断深入而不断拌制添加的,为便于计量,在施工中大都采用袋装水泥。

      水泥搅拌桩如何计算水泥用量 1立方米的体积是多少公斤水

      那得看水泥搅拌桩所用的混凝土原材料,粗细骨料的粒径,用不用减水剂等等。一般来说每立方用水在195kg-210kg左右,水灰比为0.55,则水泥用量在360kg-390kg左右。不过水灰比要看所用水泥的强度等级计算。

      不管是哪类水泥搅拌桩,也不管其怎么咬合,其水泥用量计算=桩长,桩的设计截面积*土的密度*掺量系数。

      1 评论

    • 六点过十分 2015-12-10 18:23

      水泥搅拌桩工程量=桩径截面积×(设计桩顶标高-设计桩底标高+另加长度)×根数  
         空搅部分工程量=桩径截面积×(自然地坪标高-设计桩顶标高-另加长度)×根数    1、对于单头水泥搅拌桩来说,桩径截面就是一个圆,所以桩径截面积=π r 2 。     注:式中 r 为圆的半径,π为圆周率。  
        2、对于双头水泥搅拌桩来说,其桩径截面是由两个圆相交而组成的图形(如图所示),所以桩径截面积应按两个圆面积之和减去重叠部分(由两个弓形组成)面积来计算,然而这个重叠部分面积,计算起来是比较麻烦的。  
         如果圆的半径 r 、两圆连心距d均为已知数据,假设圆心角为θ(未知),图形中的三角函数关系为: 
         cos( θ /2) = ( d / 2 )/r     θ /2 = arccos[d/ ( 2r ) ]     ∴θ= 2arccos[d/ ( 2r ) ]  
         根据平面几何和三角函数知识,且θ以弧度来计量,则可以推导出一个较简便的弓形面积计算公式:  
         扇形 O 1 AB 面积=( 1/2 ) r 2 ·θ     三角形 O 1 AB 面积=( 1/2 ) r 2 · sin θ  
         ∴ 弓形面积=扇形 O 1 AB 面积 - 三角形 O 1 AB 面积     =( 1/2 ) r 2 (θ- sin θ)  
         所以 , 对于双头水泥搅拌桩来说 :  
         其桩径截面积= 2 π r 2 - r 2 (θ- sin θ)= r 2 ( 2 π-θ+ sin θ) 
         注:式中的θ必须用弧度来计量;计算时,可把计算器设置在弧度( RAD )状态;如θ为角度,只须乘以(π /180 )就可化为弧度。 
         双头水泥搅拌桩,桩径截面积计算举例:已知圆半径 r = 0.25m ,两圆连心距d= 0.40m ,则圆心角θ= 2arccos[d/ ( 2r ) ] = 2arccos[0.40/ ( 2 × 0.25 ) ] = 1.2870 (注:计量单位为弧度,一般可以不写), 其桩径截面积= r 2 ( 2 π- θ+ sin θ)= 0.25 2 ×( 2 π- 1.2870 + sin1.2870 )= 0.3723m 2 。

      1 评论

    • kitty1235 2015-12-10 22:27

      1. 水泥搅拌桩地基处理
      1.1. 基本条件及依据
      1) 岩土工程勘测报告*********
      2) 建筑地基处理技术规范
      3) 其它相关规范
      1.2. 地基处理区域及分类
      (1)站区道路、进站道路、站内电缆沟、巡视小道、站前广场、站区围墙及边坡区域(以下简称Ⅰ类区域)
      要求处理后复合地基承载力特征值fak130kpa
      (2)站区内空置场地区域(以下简称Ⅱ类区域)
      要求处理后复合地基承载力特征值fak80kpa
      1.3. 搅拌桩间距及复合地基承载力计算
      采用柱状加固布置搅拌桩,桩按等距离布置,采用500桩,有效桩长14m。
      (1) 单桩承载力计算
      Ra=Upqsiil+qpAp
      桩周长Up=3.14x0.5=1.57m2
      土层侧阻力特征值qsi=12;6;8KN/ m2
      桩长按li=14m考虑,桩端承载力为零
      桩的截面面积Ap=0.52x3.14/4=0.196 m2

      Ra=1.57x12x1.2 1.57x6x2.2 1.57x8x8.6=151.3kN 取Ra=150KN
      单桩承载力同时应满足Ra=xfcuxAp=0.25x fcux0.196=0.05x fcu
      因此,若要满足单桩承载力为Ra=150kN,要求fcu=150/0.005=3000kpa=3Mpa
      (2) 搅拌桩复合地基承载力计算
      fspk=mx Ra/ Ap (1-m)fsk
      为桩间土承载力折减系数取0.3
      fsk桩间土承载力特征值取50kpa
      m为面积置换率,可按下式计算:
      m=( fspk-fsk)/( Ra/ Ap-fsk)
      a)对于Ⅰ类区域,要求fspk=130kpa,
      m=(130-0.3x50)/(150/0.196-0.3x50)=0.153
      则可算得桩间距,n=mA/ Ap
      取n=1,对应A= Ap/m=0.196/0.153=1.27
      桩间距d=A=1.13m,因此取桩间距为1.1m。
      b)对于Ⅱ类区域,要求fspk=80kpa,
      m=(80-0.3x50)/(150/0.196-0.3x50)=0.086
      则可算得桩间距,n=mA/ Ap
      取n=1,对应A= Ap/m=0.196/0.086=2.26
      桩间距d=A=1.50m,取桩间距为1.5m。·

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2015-12-10 22:26

      1、你提的是深层水泥搅拌桩,也就是普通的水泥搅拌桩。你已经在浆桶里加了0.5立方水(也就500Kg),目前后台水泥浆液制作的水泥桶没有那么大,水是可以装的,如果要再放1吨(1000Kg)水泥就放不下了,应该分桶搅拌。单根制作水泥浆液为最佳。(呵呵,SMW工法桩(三轴水泥搅拌桩     )的拌灰桶一次可以放那么多水,还可以更多。那是电脑控制的。)   2、根据你的第二个条件,计算出水泥用量:65×6=390Kg;水灰比为0.5,则水用量为195Kg。也就差不多8包水泥。一次拌灰完成一根桩,清清爽爽。   3、6M桩长,585Kg的水泥浆液体积约320L。(比重称取值1.83)(希望能帮到你!望采纳!)

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 7天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 7天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 13天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。