地下室顶板补漏有哪些方法?

甘香之 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Standby凡 2015-12-09 19:20

      1)结构顶板:在主体结构的施工过程中,应关注顶板局部有裂缝、渗水的部位,及时做出标识和记录;顶板上裂缝宽度大于0.2 mm,或贯穿渗水的部位,应预先作压浆封闭处理,并增设附加防水层;在雨天或采用淋水试验检验防渗漏效果,作好隐蔽验收记录,合格后方可进行下道工序。
      2)找坡层:其坡度和坡向应符合设计要求;找坡层不得采用吸水率高的松软材料,宜采用C25 细石混凝土原浆压光。
      3)保温层:通常在种植顶板上很少设计保温层,但经节能计算必须设置保温层时,应布置在防水层下,避免保温层长期浸泡在水中,降低保温隔热效果。保温层选用喷涂聚氨酯硬泡体保温材料时,要求密度≥45 kg/m3,该保温材料还具有较好的防水性能。
      4)找平层:一般宜采用20 mm 厚1∶2.5 水泥砂浆或M20 预拌砂浆;保温层上的找平层应采用不小于30 mm 厚的C25 细石混凝土原浆压光。找平施工中应一并完善细部节点处理,大面要平整,阴阳角处应做成圆弧或钝角,以满足防水施工要求。
      5)防水层:地下室种植顶板应按一级防水设防,采用二道或二道以上防水层,最上道防水层应采用耐根穿刺的防水材料,防水层的材性应相容。选用涂、卷结合的方案,更能优势互补。
      6)隔离层:在柔性防水层与保护层之间应设隔离层,以预防在浇筑混凝土保护层施工中和混凝土保护层胀缩变形时损坏防水层。材料宜采用200 g/m2的无纺布。
      7)保护层:顶板上的防水层经检查合格后,应及时做细石混凝土保护层。保护层应符合下列要求:厚度不小于50 mm(采用机械碾压回填土时,保护层厚度不小于70 mm),强度等级不小于C25,并配Φ4@150 的钢筋网片,按不大于6 m×6 m 分缝,采用单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝。

      1 评论

    • 请叫我雷锋 2015-12-09 19:53

      采用水溶性聚氨酯化学灌浆堵漏,水溶性聚氨酯化学灌浆材料是一种低黏度、单组份合成高分子聚氨酯材料,形态为浆体,它具有遇水产生交联反应,发泡生成多元网状封闭弹性体的特征。当它被高压注入到混凝土结构裂缝中,会延展直至将所有缝隙填满,遇水后(注水)伴随交联反应,释放大量二氧化碳气体,产生二次渗压,浆液会进一步压入裂缝的空隙,使结构裂缝完全充填密实。当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀。水溶性聚胺脂初始膨胀率能够达到100%,形成胶凝体以后,第一次膨胀消失,但具有很好的弹性,成为稳定的类似止水橡皮的弹性体。这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到止水堵漏的目的。
      施工工艺 
      a)清理:详细检查确定灌浆孔位置及间距(注浆位置延伸到裂缝两头30cm)。清理干净需要施工的区域,凿除砼表面析出物,确保表面干净。 
      b)钻孔:使用钻孔工具沿孔洞四周钻泄压孔,钻头直径为14mm,钻孔角度宜≦45°,钻孔深度不得大于结构厚度的2/3,钻孔必须斜穿过主漏水孔,但不得将结构打穿。因动水较大孔洞内的粉尘会自行冲洗干净。慢渗则分别在渗水面钻梅花孔。用清洗机冲洗灌浆孔,直至灌浆孔出水清澈则可进行下一步工作。 
      c)埋嘴:观察主漏水孔的压力,水流不急压力不大时可用快干堵漏剂埋注灌浆止水针头。当结构达到一定的强度没有渗漏时,其它泄水孔分别安装膨胀止水针头,用专用内六角扳手拧紧,使灌浆嘴周围与钻孔之间无空隙,不漏水。慢渗也依次安装膨胀止水针头。漏水点分别按层次错位安装25CM、10CM、8CM止水针头,这样灌浆可以从深层至表层完全密实灌浆,以堵塞所有孔洞、缝隙。 
      d)灌浆:使用高压灌浆机试压,不得超过砼结构受压范围。向灌浆孔内灌注化学灌浆料。单孔逐一连续进行。当相邻孔开始出浆后,保持压力3~5分钟,即可停止本孔灌浆,改注相邻灌浆孔。待所有的孔都灌完后,回到先前第一个灌浆孔,再次灌浆以保证压力最大化。灌浆顺序则为由下向上;待所有的孔灌完后同样也是回到先前第一个灌浆孔回灌一次。 
      e)拆嘴:灌浆完毕24小时,确认不漏即可去掉或敲掉外露的灌浆嘴。清理干净已固化的溢漏出的灌浆液。

      0 评论

    • 一追再追 2015-12-09 19:35

      地下室顶板补漏的方法:1、在漏点处盖瓦,瓦四周封堵。2、在漏点处将保温找平层打掉,用水沥青混凝土浇筑。一则引,二则堵。相对于大的漏水,采用引的方案,用管道将水引至雨水管网;相对于小的漏水,采用堵的方案。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 16天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 17天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 17天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 17天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。