地暖如何维修好?

罗志刚 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 我就是我d 2015-12-08 12:48

      一,选地暖公司时要选好,地暖三分材料七分人工,所以选个行业口碑好的地暖公司或一般的地暖公司里面的老师傅带对也成.一个地暖公司有好多工队,所以不一定要选像天正地暖这样好的地暖公司..但最少要地暖公司用个老师傅带队的施工队伍!二,设计时,水地暖要注意路数,各路数与功能区域是否尽量匹配,每路长度要相差不多,各不同的功能地方所需间距,如大阳台要加密等.电地暖只需看电负荷是否超标,无路数长短等考虑.三,施工时尽量在场.这个不多说.你自己看着更放心是不.四,施工完成打压要自己在场.这个很重要.五,施工完成后马上回填,防止无所谓的被破坏.要带压回填.六,养护时间要留够.七,装修期间不要往下打钉子.八,最少要等水泥回填至少十五天后再地暖调试为佳.九,地暖调试应先低水温运行二十四小时后.第隔一段时间加一点水温.十,冬季长期无人,地暖也要开最低保温.防管材冻伤.电地暖无此考虑.

      0 评论

    • ND_6090 2015-12-08 10:59

      1、立即关闭进回水阀门,以免造成更大的损失;
      2、请地暖专业维修公司进行维修;他们也只能刨开地板,检查漏点,分析判断故障原因,然后做接头甚至换掉整个故障管路。这很麻烦,所以有些业主一想到这就打消了改装地暖的念头。采暖专家的建议是,选择正规厂家的管材;严把现场铺设这一关;回填蓄热保护层时要铺设跳板,严禁直接在管子上和灰;切割瓷砖时要垫在木板上进行;装修时严禁在地面上打洞、钉凿;关键时管内要自始至终保持压力,随时检测,以防万一。
      3、使用法律武器维护自己的合法利益

      0 评论

    • 森深不见鹿 2015-12-08 08:49

      导致地暖漏水的原因有两种;一种是由于分集水器引起、另外则是由于地暖管材遭破坏引发漏水。分集水器使用年限到期了可能形成老化或材料本身不达标导致渗漏,这也是笔者一直强调安装地暖时不仅仅要选择优质的地热管同时还要注重分集水器的质量,另外分水器阀门没有关紧也是造成地暖渗漏的主要原因,这里笔者提示;地暖在正常使用过程中阀门是开启状态,而停暖后分水器上的阀门应处于关闭状态。

      在说说由于后期装修不慎破坏管材导致地暖漏水的解决办法;

      1)应先检测漏点所在处(每个环路进行打压试验、观测压力状态是否正常、确定漏点所在环路)

      2)确定漏点所在环路后查看地热管规格(如PE-RT/PB管材可以采取热熔焊接处理(技术成熟,PEX可以采用铜接头处理(可行性未验证)

      3)维修地暖管涉及到工具有热熔机、扒皮机、连接管件,维修人员技术要过硬。

      在地暖安装过程中或施工完毕后一定要做好成品保护工作,具体注意事项如下;

      1)地暖回填之前、严禁随意在盘管践踏,保证盘管的完整性不受破坏。

      2)在进行豆石回填过程中一定要铺设踏板、倒混凝土时不能直接倒在管道上,必须在踏板上倾倒;铲灰时铁锹不能接触管道,以免破坏管道。

      3)后续装修过程中禁止随意在地面开槽、钻孔作业。

      4)多了解地暖使用维护知识有备无患。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们