壁挂炉燃气量怎么算?

高山 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • Lin_4987 2015-12-07 19:24

      目前国内民用气源主要是三大类:天然气、液化石油气和人工煤气。目前国内燃气壁挂炉绝大部份使用都是天然气。各类燃气的成份:
      1、天然气(LNG):主要成分为甲烷(CH4),俗称瓦斯气。有4T、6T、10T、12T、13T天然气等。其中12T为最广泛,厂家设计燃气壁挂炉时也是以它为准,我们平常不特别注明的时候所说的天然气就是指12T天然气。12T天然气平均低热值约36.8438MJ/m³(8800kcal/ m³:8500~9500kcal/ m³)。标准压力2000Pa(±500Pa)。相对密度0.58比空气轻。
      2、液化石油气(LPG):主要成分丙烷、丙烯、丁烷等。低热值约100.483MJ/ m³(24000kcal/ m³)。标准压力2800Pa(±500Pa)。相对密度1.68,以空气重。
      3、人工煤气(CTT):主要成分甲烷(CH4、一氧化碳(CO)、氢气(H2))等。人工煤气最复杂,各地区都不同。有5R、6R、7R等人工煤气。低热值约16.7472 MJ/m³(4000 kcal/ m³)。标准压力1000 Pa(±500Pa)。相对密度0.36,比空气轻。
      理论上计算燃气壁挂炉的单位耗气量很简单,公式如下:
      输入功率÷燃气低热值=耗气量

      0 评论

    • 天上的木兰星 2015-12-07 19:21

      冬季平均温度计算节能比 按铺装面积计算
      建筑物供暖期平均耗热量指标为:0.055kw/m2
      0.055kw x 24h x 100 (平米)=132 kw/h(100平米的建筑面积一天的总耗能)
      100平米地暖需采用功率是16kw/h的燃气壁挂炉 热效率为80%
      132/ 16 =8.25h/天(每天24小时中需要全功率运作时间)
      天然气热值:8400KCAL/立方米 1千卡/1大卡=4.184千焦(kJ)
      16kw/h x 3600秒=57600千焦 57600/4.184=13766.7kcal(千焦转换成卡路里)
      13766.7/8400=1.64 kcal/立方米 1.64 / 80%(热效率) =2.03 kcal/立方米
      热负荷系数0.6(是指在取暖期的初期和末期室内需求的热负荷较小,在取暖期最冷的时期室内需求的热负
      荷较大,平均取0.6)
      2.03 x 0.6 x 8.25x 2(长春燃气每立方米2元)=20.09元/天
      20.09x 30=602.7元(一个月费用)
      20.09(元)x 167(供暖期) = 3355.03元(一个供暖期)

      0 评论

    • 逆袭_8315 2015-12-07 15:12

      壁挂炉的耗气量是能够算出来的,假如不断的焚烧,每个小时的耗气量和每天的耗气量是有据可查的。咱们以24千瓦为例来核算一下壁挂炉的每个小时的耗气量:v/t=p/hi=24/34.02*1000=0.705*0.001m3=2.54/h。这是一个功率换算公式,看着对比绕,但很精确的算出每个小时的耗气量是2.54方天然气。也就是说壁挂炉不断的烧。每个小时的耗气量需求2方以上才行。以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-12-07 10:33

      这个只是它的功率,具体的耗电量不是确定的,要看你使用频繁的程度。112w是指壁挂炉里面排风电机和循环泵还有点火器的耗电功率。他在不运转时是不费电的,如果你设置的温度高壁挂炉频繁启动就会费电一些,这么和你说吧,要是连续使用10小时会耗电1.12度。一天能着几个小时你自己算一下就可以得耗电量了。