防火门控制箱要怎么安装?

小虎教你装 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-07 16:40

      不同的牌是不一样的应当就是三根电机线,三根限位线,消防联动两根,防火门作为消防疏散通道,,如果不能正常开门会造成严重的后果。所以防火门按现行的消防法规是不能上锁的(便于疏散),当然也不能装门禁系统。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-06 22:11

      主要看用的是普通电控箱还是带备电的电控箱。
      普通箱很简单:电机线三根火线,一根零线,电机行程线三根(白色上升,黑色下降,红色公共线)。总的7根线。

      带备电的晚控箱:电机线三根火线,电磁线圈线两根。电机行程线三根(白色上升,黑色下降,红色公共线)。 总的8根线。就射两种的。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2015-12-06 21:10

      电动卷帘防火门控制箱安装在疏散走道、楼梯间、前室的防火门上,双扇和多扇防火门,消防联动时还应具有按顺序关闭的功能。防火门无法确保双扇防火门能正确按顺序关闭 ,容易产生门隙问题,无法达到有效隔阻烟火的设计要求,让门按左右顺序关上,如果右边那扇先关上,顺位器 顺序器就会顶住,让左边那扇防火门压下顺位器 顺序器 并先关上门,右边防火门再按顺序关上。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 10天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 16天以前