请问地暖怎样试压?

周朝晖 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • wangsanbao123 2015-12-06 09:36

       地暖试压方法如下:
        1,在市政供暖前,断开与公共管道连接(关闭左边两个阀门),再缓慢打开右边蓝色排水阀,观察压力表,当下降快到0时关闭排水。再用扳手打开上排管道左边阀门右下部的过滤器排污口,排除污物或检查是否有污物,清理后关闭排污口。
        2,逆时针分别拧松右边红蓝上方排气阀顶端的小螺帽,使排气通畅些,然后打开左端上下两个阀门,使地暖系统与公共管道接通,观察压力表是否压力已经恢复,恢复表明已经接通公共管路。
        3,最后再同时缓缓打开右端红蓝排水阀,开度不要大有小流水即可,目的是让水流到末端排出管道里的空气。如果排气阀螺帽处不漏水,可以不关闭,如果有漏水就顺时针拧紧,在市政供暖时再放松一次,让循环水流再排出一些气体。
        4,集水器上的三个灰色旋钮是水流调节阀,逆时针旋转调大水流,反之调小,水流大供热强温度高,反之供热弱温度低。需要注意的是,经过热水流过,阀门的阀杆处会结水垢,所以来年可能调节不了阀门,如果遇到这种情况,可以逆时针旋转灰色旋钮下端直径比较大的部分(连接螺母),将旋钮拆下,再用螺丝刀的把子适当用力沿着阀杆轴向敲一敲阀杆,使其松动恢复到可以调节的状态,再装上旋钮。

      2 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-06 12:08

      地暖刚铺设好,施工完毕后施压,使用手动注压泵,将压力补充至0.6Mpa(6bar,也叫6公斤)即可。
      试压过程中,建议保留压力24小时。可测试管路长期耐压性能。
      试压过程压力会掉一点,比如过若干小时压力会掉至0.5mpa甚至更低,但应不会掉至0。如果压力表回0,在排除压力计损坏的情况下,应判定管路或接口处有漏水现象。

      1 评论

    • Standby凡 2015-12-06 09:47

      地暖试压需要专业人士来做。首先要准备好试压泵、压力表及连接地热管线与试压泵的连接件。先将压力缓慢上升,升至工作压力的1.5倍,如果无渗漏,把压力将至工作压力稳压2小时,观察管线及接口是否有渗漏,如果不渗不漏,则试压合格。(如果不供暖,则放净管内积水。)

      1 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 27天以前
    • 1 回答
      • pe管重量怎样计算的?
      • 惠洁管业 回答:PE管作为一种常用的管道材料,在建筑、市政、水利等领域得到了广泛应用。在购买和使用PE管时,了解其重量是非常重要的。下面我们将介绍如何计算PE管的重量。 一、PE管重量计算公式 PE管的重量可以通过以下公式计算: 重量(kg)= 长度(m)× 宽度(m)× 厚度(mm)× 密度(g/cm³) 其中,PE管的密度一般为0.95g/cm³。需要注意的是,不同品牌和型号的P
      • pe管 pe管道 pe管价格 5个月前
    • 1 回答
      • 家里月底就要开始装修了,涂料方面请问怎么选呢?
      • 燕如伟 回答:家里装修选涂料,美涂士值得考虑。类型多样,质量上乘,价格实惠,服务完善。作为“国货之光”中国优势品牌,美涂士的产品线涵盖各种风格用途,满足消费者不同的需求。涂刷整个房屋或重点区域,都能找到合适的产品。特别是他们这款净味抗菌防霉五合一墙面漆,采用先进的净味配方(净味乳液 净味成膜助剂搭配),配以高科技提纯净味处理技术,既保证
      • 地砖怎么选 窗帘怎么选 地板怎么选 5个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。