地暖要怎么修理?

蓝娟 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • xiaoping123 2015-12-05 20:55

      一,选地暖公司时要选好,地暖三分材料七分人工,所以选个行业口碑好的地暖公司或一般的地暖公司里面的老师傅带对也成.一个地暖公司有好多工队,所以不一定要选像天正地暖这样好的地暖公司..但最少要地暖公司用个老师傅带队的施工队伍!二,设计时,水地暖要注意路数,各路数与功能区域是否尽量匹配,每路长度要相差不多,各不同的功能地方所需间距,如大阳台要加密等.电地暖只需看电负荷是否超标,无路数长短等考虑.三,施工时尽量在场.这个不多说.你自己看着更放心是不.四,施工完成打压要自己在场.这个很重要.五,施工完成后马上回填,防止无所谓的被破坏.要带压回填.六,养护时间要留够.七,装修期间不要往下打钉子.八,最少要等水泥回填至少十五天后再地暖调试为佳.九,地暖调试应先低水温运行二十四小时后.第隔一段时间加一点水温.十,冬季长期无人,地暖也要开最低保温.防管材冻伤.电地暖无此考虑.

      0 评论

    • 没有昵称_0108 2015-12-05 20:40

      地暖管维修首先要看您之前用的是什么管材了!比如PERT管材是可以维修的,通过热熔机截掉管材换上新的熔接上!但是要分析是不是地暖管的问题,有的时候是分水器的问题,确定是地暖管漏水的话只能用上面的方法

      0 评论

    • ag123456 2015-12-05 20:06

      地暖维修:主要是看哪里的管路、管件,以及管路的材质。
      1、PE-RT、PPR、稳态管可以热熔。
      2、PE-X管需要管卡、卡扣来接,或者加一个铜阀门、铜接头。
      3、如果是管件、阀门损坏,直接更换同类型即可。
      4、主管路损坏,如果是明管,直接维修。
      5、如果是暗埋管,需要找到漏水点,最好的方法是装一个临时的压力表,逐个管路打压,看那个管路压力掉成0了,该管路就是有漏水点,观察地面泡水的情况,小心的破开回填层,再维修。

      0 评论