      你好,防火卷帘门消防验收规范哪位有:    
      1、防火卷帘门应满足的技术要求
      1.1平均升降速度:3米/分钟。
      1.2耐火时间:240分钟。
      1.3漏烟量:0.18m3/分钟。
      1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。
      1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。
      1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。
      2、主要原材料的厚度应满足下列规定:
       零部件名称
      材料厚度(mm)2
      座板≥3
      导轨≥3.0
      门楣1.5
      箱体0.8
      3、外观要求
      3.1帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。
      3.2相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。
      3.3构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。
      3.4焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。
      3.5零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。
      3.6所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。
      4、卷帘启闭、运行平均噪音应满足下列要求:
       卷门机功率W,KW
      平均噪音dBW≤0.4≤500.4<W≤1.5≤60>1.5≤70
      5、主要质量要求
           (1)、帘板
      1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。
      1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。
      1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。
      1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。
      1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。
      1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。

      1 评论

    • 奋斗_9500 2015-12-07 15:59

      防火卷帘门规范1、防火卷帘门的制作要求较高,即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验,防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。

      防火卷帘门规范2、防火卷帘防火性能的分级尚无国家标准,GB14102《钢质防火卷帘通用技术条件》中将普通钢质防火卷帘分为:不过现在执行标准是GB14102-2008《防火卷帘》标准。 1级,耐火时间1.50h;F2级,耐火时间2.0h。
      防火卷帘门规范3、根据测试方法将防火卷帘划分为两类,即:普通防火卷帘和特级防火卷帘,普通防火卷帘不以背火面温升为判定条件,耐火极限不低于3h时,能达到隔热防火分隔的要求;而特级防火卷帘以背火面温升为判定条件,当耐火极限不低于3h时,则具有隔热功能,能达到防火分区分隔的要求。

      防火卷帘门规范4、规范(如GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。例如:附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等),通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门;经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门,应采用甲级防火门;

      因受条件限制,必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和开关等,专用房间隔墙上的门,都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门,如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门,通常选用甲级或乙级防火门。

      0 评论

    • AN拉勾勾 2015-12-05 16:38

      防火卷帘门验收规范:
      1、防火卷帘门应满足的技术要求\r\n1.1平均升降速度:3米/分钟。\r\n1.2耐火时间:240分钟。\r\n1.3漏烟量:0.18m3/分钟。\r\n1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。\r\n1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。\r\n1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。\r\n2、主要原材料的厚度应满足下列规定:零部件名称\r\n材料厚度(mm)\r\n帘板\r\n2\r\n座板\r\n≥3\r\n导轨\r\n≥3.0\r\n门楣\r\n1.5\r\n箱体\r\n0.8\r\n3、外观要求\r\n3.1帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。\r\n3.2相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。\r\n3.3构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。\r\n3.4焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。\r\n3.5零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。\r\n3.6所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。\r\n4、卷帘启闭、运行平均噪音应满足下列要求:卷门机功率W,KW\r\n平均噪音dB\r\nW≤0.4\r\n≤50\r\n0.41.5\r\n≤70\r\n5、主要质量要求\r\n(1)、帘板\r\n1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。\r\n1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm.\r\n1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%.\r\n1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。\r\n1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。\r\n1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300.\r\n(2)、导轨\r\n2.1帘板嵌入导轨的深度应符合下列要求:洞口宽度,B,mm\r\n每端嵌入最小长度,mm\r\n3000≤B

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 11天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 12天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 12天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。