      1、地暖安装(地面辐射供暖)施工工艺流程
        安装分、集水器——绝热层铺设——隔热(反射)层铺设——(铺钢丝网)地暖管道铺设——地暖管与分、集水器连接安装——地暖系统检测压力试验——地暖系统施工与验收——带压填充层混凝土施工——养护期满后二次打压开栓、调试与交工——售后服务。
        2、分水器、集水器进出口加热管外部为什么采取柔性套管等措施!柔性套管的长度:柔性套管保护加热管使用寿命;柔性套管的长度应为0.5米。
        3、铺设绝热层时应注意的问题:
        (1)绝热层的基面必须平整,在铺设绝热层前先用1m靠尺检查原始地面的平整度,当高低差>8mm时必须先做一层找平层;
        (2)绝热层基面还必须干燥、无裸露钢筋、落地灰浆、石块等杂物,墙面根部平直,且无积灰现象。
        (3)铺装后的绝热层表面要平整,无起鼓、翘曲现象;
        4、铺设加热管应注意哪些问题?
        (1)在搬运过程中要注意管材不被损坏、存放时要避免阳光直射;
        (2)安装过程中对加热管敞口处要随时封堵。
        (3)安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染管路;
        (4)同一条加热管路上不准有接头;对于下道工序造成的加热管路损坏,须经有关人员审定后方可实施补救连接,同时须在竣工图上标注清楚、记录归案;
        (5)地暖管在铺设过程中不准有接头。
        主要是留有接头必有隐患:
        1)需要增设接头时,应先报建设单位或监理,经批准后方可实施;
        2)增设接头时,应根据加热管的材质,采用不同接头连接;
        3)采用铜制管接头,在铜制管接头外表面做防腐处理,采用橡胶软管套两头做好密封;
        4)留有检修措施,应在竣工图上清晰表示,并记录归案。

      1 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-05 10:07

      1、在已做找平层地面上铺设保温材料;铺设应平整、搭接严密 ,除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他坏损。
      2、铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。
      3、加热管的配套和敷设;按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供货,此项可免)。加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。填充层内不允许有接头。
      4
      4、热媒集配装置(分水器)的安装;可固定在墙壁或专用箱内;一般宜将分水器 安装在下,集水器在上,间距宜为200mm,集水器距地面不宜小于500mm。
      5
      5、加热管与集配装置连接;可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。
      6
      6、加热管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。
      7
      7、配合施工单位进行填充层施工必须对系统充水压(压力0.6Mpa),注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。

      0 评论

    • 北吧 2015-12-05 00:16

      水地暖施工的一般步骤为,埋套管→留孔洞→地下排水管道安装→管道安装→管道间水暖管道安装→各系统水压试验和通水冲洗试验→竣工。



      1、埋套管和予留孔洞

      依主体形象,先地下后地上,先隐蔽后明设,先做主干管后做分支管。与各专业穿插施工,相互配合。依据主体、施工形象安排专人予留各种孔洞。



      2、排水管道埋设

      管道铺设前应首先让放线工,按图纸给定的坐标,确定好管道的铺设位置,然后开挖在挖到接近管底标高时应及时测量,严禁沟底深度超过标高,超过时,应进行夯实,并找好坡度。



      3、直埋管道安装

      为使管道安装后任合设计及质量要求,安装时应先用小白线拉好,使管道有一定的坡度,接口对好,这里九正家居网要强调的是,不准将小管插入大管内,管道安装后,保温前必须进行水压试验。



      4、室内排水立管安装

      安装前应详细学习安装图说明及施工要求,管与管件对口时一定先将管件角度找好再连接,连接时先将插口和承口清洗干净,粘接剂涂抹均匀后粘接。



      5、各种管道支管安装

      支管安装应考虑坡度坡向水平管过长时中间设管卡或托钩,穿墙处设塑料套管,并要做到位。



      6、保温

      管道保温前,应对保温材料合理选用,用管壳保温不得以大带小或带大,保温厚度缠裹合理,均匀,镀锌铁线绑扎间距均匀,转变处保温,要选择适当的材料保温圆孤光滑无皱纹,保证厚度不空鼓。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 7天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 12天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。