      1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。(验收标准)
      2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。(验收标准)
      3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。(作业规范)
      4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。(验收标准)
      5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。(验收标准)
      6、卫生间插座应为防溅型。(验收标准)
      7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。(验收标准,作业规范)
      8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为1.5/2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。(验收标准)
      9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。(验收标准,作业规范)
      10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。(作业规范)
      11、冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。(验收标准)
      12、经通水试压(0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。(验收标准)
      13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。(作业规范)
      14、水电完工后向业主提供管线照片--提供(刻录光盘)。(作业规范)
      15、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格
      16、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;
      17、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。
      18、切记水电改造完毕 一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。

      0 评论

    • 北吧 2015-12-02 18:29

      水的验收

      1、打开龙头看否有水,水质如何,是否有截止阀生锈影响水质,可以着开发商更换。检查每一个水龙头,观察上下水管道有无渗、漏、堵现象。需要注意的是,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。

        2、检查水表是否已安装,是否有水表空走.、阀门关闭不严、阀门脱丝、连接件滴水等现象。发现水表空走说明水表已损坏或可能存在漏水点。

        3、抄水表数字,这部分水费不应由业主负担。除了记录水电表的数据外,看看在所有阀门关闭时,水表是否缓慢走动,检查上下水管道有无渗、漏。

        4、坐厕下水是否顺畅?冲水声响是否正常?水箱是否能正常工作?很多坐厕会因为建筑垃圾而发生堵塞或不畅现象。

      5、防水,这是比较容易出现问题的地方,而且一旦装修以后,责任不好鉴定,所以一定验房时作好防水检测。先目测,看找平层30mm,淋浴墙面1800mm以上是否做了防水。

        6、再作闭水实验,用水泥砂浆在门外25公分内围一道约10公分的“U”型门槛,堵好地漏等排水口放满水(地势最高处2公分即可),24小时后去楼下查看即可。这个检测最好与上层住户同时进行,这样能同时检测自家卫生间的顶、地面。在厕卫放水,浅浅就行了(约高2cm)。然后约好楼下的业主在24小时后查看其家厕卫的天花。

        7、地漏与泛水坡度符合设计要求,达到不倒泛水,结合处严密平顺,无渗漏。可以把乒乓球放在地面,若乒乓球顺势滚到地漏处,就可以了,试验时,记住应从多个方向考察。

        8、顶层住户查渗雨。如果买的是顶层,一定要查看各个房屋的顶面防水如何,有无雨水渗漏的痕迹。因为按照建筑施工要求,所交工的房屋要么经过两场大雨的“考验”,要么施工方在监理单位的监督下进行过雨淋实验。

      电的验收

        1、插座面板是否有电,用电笔一试既可。试一下房屋内所有的开关、插座及总电闸有无问题。拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。

        2、拉闸断电测试。电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。

        3、看电表是否通电,电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。

        4、一般来说照明线截面面积1.5平方毫米,普通插座线2.5平方毫米,空调线4平方毫米即可,用专业摇表或小电器来测试插座是否通电,注意空调孔和空调插座是否和室外空调机位相匹配。

        5、插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好,是否有接地装置。零地电压应小于1V;如果等于0,那么可能是将零地接在一起了。

        6、通常情况下火灾是多是由于电气事故引起的,这与电气线路的设置有相当的关系。为了用电的安全和方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个。

        7、开关箱内开关应安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时,会造成更大危险。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。

        8、检查有线电视插座、宽带插座,插进去有无松动或插不进现象。检查弱电插座数目,尤其别忘了打开电话、电视的线路接口,用力拉一拉,看是否虚设。

        9、检查可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常。

        10、检查入户门门铃:带2节5号电池测试门铃。是否不响或响了不停。

        11、保险插座护幼童。为防止幼童把手指头伸进插座孔中,距离地面30厘米高的插座都必须带保险装置。

        12、卫生间插座规矩多。卫生间内的电源插座应是防潮插座幷有防溅措施,卫生间的照明灯座必须是磁口安全灯座,洗手盆的上方不应有插座。

      0 评论

    • Ambition_6663 2015-12-02 18:06

      家庭装修水电布置规范贴

      一、排水工程
      给排水工程包括管道附件和各类水嘴、角阀、给水配件的安装、室内排水工程等。
      基本要求:
      1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通;
      2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否调整;
      3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应该按实际情况调整;
      4、除设计注明外,冷热水管均采用钢塑管,主管统一为Ф20mm,分管为Ф16mm;安装前应检查管道是否畅通;
      5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有有点存水弯,以防臭气上排;
      6、钢管全部采用螺纹连接,并用麻丝、厚漆或生料带衬口,管道验收应符合加压>=0.6Mpa;稳压“20分钟管内压下降100mm,不同平面>=50mm 目测和手感及通水实验
      1、管道排列是否符合设计要求 随机抽3处
      2、管道安装是否固定、无松动 全检
      3、落水管应畅通,水表运转正常
      4、管道畅通、连接省无渗漏,龙头、阀门开启灵活
      5、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管间距 钢卷尺
      6、管道安装横平竖直,坡度符合要求,并及时用管木固定 随机抽3处 水平尺寸
      7、通往阳台的水管 必须加阀 全检 目测
      8、管道试压 关于0.6Mpa 稳压20分钟,管内压力下降小于0.05Mpa 全检 施压泵加压测试
      电气工程
      1、各类电器开关、配电箱安装必须确认合格证 全检 电器测试
      2、电气布线 全检 封槽之前检测
      3、室内布线均应穿客敷设 全检 封槽之前检测
      4、电源线、电话线、电视线、电脑线严禁装在同一管道中 全检 钢卷尺
      封槽之前检测
      5、绝缘电阻测试 全检 兆欧表
      6、安装面板 全检 目测
      7、插座距地高度 全检 目测和手感
      钢卷尺
      8、导线、开关接头与燃气管道的间距(mm) 全检 钢卷尺
      9、禁止零线、地线泥用,漏地线位置固定,并按规定选定 同颜色 全检 测试仪
      10、电话线、网线、电视线、音箱检查 全检 万用表和测试仪

      水电改造的第一步是水电定位,也就是根据你的需要定出全屋开关插座的位置和水路接口的位置,水电工要根据开关插座水笼头的位置在墙上划出水管和电线的走向线也就是布置线路,记着向你的装修队要水电图,让水电工按图把线路走向给你讲清楚,别怕麻烦,水电工一定会满足你的要求的,水电改造完成后如果你不签字,水电工别想从装修队长那里拿钱的。

      水电定位之后,接下来就是打槽了。好的打槽师付打出的槽基本是一条直线,而且槽边基本没有什么毛齿。注意打槽之前,务必让水电工将所有的水电走向在墙上划出来标明,记得对照水电图,看是否一致。

      关于水电改造,还有几点需要注意:

      1、最好在合同中注明电路改造所用的电线的品牌。

      2、全屋的开关应基本处于同一水平位置。

      3、全屋的插座应尽量处于同一水平位置,特殊插座如空调、冰箱及有特殊要求的例外。

      4、电路改造中的相线、零线的颜色应各屋一 致,如果可以的话,最好在合同中注明火线、零线、控制线的颜色,保护线按国家规定是黄绿双色的。

      5、插座线(包括空调冰箱)最好用3线4.0多股,照明线用2线2.5多股就可以了。

      6、底盒埋设,如果可以,最好是自已买底盒,请装修队报安装费。

      7、关于音响线,如果你不是专业的发烧友,最好别装音响线:深圳的房屋面积基本上以100平方左右的居多,客厅的面积一般不会很大,在这样的面积里装上音响效果对一般人实在是没多大必要。空管也要算银子的。

      关于水路改造中,有一点我觉得有必要说一下:关于泠热水的问题,以深圳的天气来讲,需不需要洗脸池、厨房的洗菜池都用泠热水呢?需要热水的话,打开热水器接一下就可以了。装修时我只感叹赚钱不易花钱却如此的容易!

      最后要注意,最好在合同中注明务必等水电改造完成后木工进场,这样做的好处:你不用同时关注两样事情,水电改造是装修中一项很重要的支出,也是装修公司利润的大头,而且水电改造隐蔽性很大,如果木工同时进场施工,会分散你的注意力而不会全心关注水电改造。水路改造时,注意围一定要整洁。水路改造订合同时,最好注明水路改造用的材料。另外水路改造中要注意原房间下水管的大小,屋子里的接原下水管的管子最好和原下水管匹配。

      电路改造中,应注意事先要想好全屋的灯具装在什么地方,以便确定开关插座的位置,同时要注意新埋线和换线的价格是不一样的。买门铃时最好买无线门铃。

      注意以下几条:

      1.使用性:开关 面板所在位置是否使用方便,位置是否合理,考虑全面.

      2.使用性:水电家装工程在造价报中占很大的比例一般都在1/5左右(基础装修) 所以避免不实用的走线 能节省很大的开支.

      3走位正确性: 在水电走线时尽量缩短走线距离,减少不必要的浪费.但要注意保证墙地面走线保持横平竖敷设管子时,应尽量减少弯曲,当线路直线段长度超过15m或直角弯超过三个时,应增设中间接线盒。保证以后维修方便直.

      4.稳定性:电路走线要做PVC管保护,强弱电之间要有足够距离以免影响弱电信号,电视、电话、网线的室内布线不允许串联

      5.安全性:给水管道要打压实验,排水管道要做排水试渗漏

      6.最后还要有水电路的走线图或实景照片 以便以后安装其他器具时做参考 防止使其破坏。

      * 基本要求

      必须是持有国家行政部门颁发的电工证,才能上岗作业,并且必须严格按国家有关电工规范及《水电工艺规范》操作施工。

      必须主动征求业主的意见,耐心听取业主的要求,确定好电源开关.及水位器具.冷热水龙头等的位置,使业主满意后,方可开始施工,避免因没有充分沟通,造成返工。

      电路.水路改造中所有的主材与辅材均采用国家认证的产品。

      强弱电路及水路铺设入墙时互相之间应保持500MM以上的距离,施工中线头裸露在外须包扎。

      水电装修完工后,施工人员应按实际位置绘制水电改造竣工图,交公司存档。

      * 电工施工规范:

      施工现场临时电源应有完整的插头.开关.插座.漏电保护器设置,临时用电须用电缆。

      电源线分三种颜色:火线红色.零线兰色.地线黄色.所有单向插座应该“左零右火中间地“或“上火下零“连接。

      各房间插座的供电回路,厨房.卫生间.浴室的供电回路应各自独立使用漏电保护器,必须与其它供电回路,不得将其零线搭接其它回路。

      空调等大功率电器,必须设置专用供电回路,空调采用4M2的电源线,照明线采用1.5~2.5M2的电源线,所有电源插座供电回路宜选用2.5M2的电源线。其它供电负荷参照此标准。

      所有入墙电线采中20的PVC阴燃管套管埋设,并用弯头.直节.接线合等连接,盒底使用杯梳管中不可有接头,不可将电源线裸露在吊顶上或直接用水泥抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。

      特殊状况下,电源线管从地面下穿过时,应特别注意在地面下必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头源泉线出入地面处必须套用弯头。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被沙资助完全覆盖,钉木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。

      电源线走向横平竖直,不可斜拉,并且避开壁镜,什物架.家具等物的安装位置,防止被电锤.钉子损伤。电源线埋设时,不应考虑与电热.水汀.水管及弱电管线等保持500MM以上的距离。

      电源线管应预先固定在墙体槽中,要保证套管表面凹进墙面13MM以上,(墙上开槽深度>33MM)

      经检验认可,电源线连接合格后,应浇湿墙面,用1:2.5水泥沙浆封闭,封避砼表面要平整,且低于墙面2MM。电源底盒安装要牢固,面板底面平整与墙面吻合。

      空调电源采用16A=孔插座,在儿童可触摸的高度内(1.5M以下)应采用带保护门的插座,卫生间.洗漱间.浴室应采用带防溅的插座,安装高度不低于1.3M,并远离水源,为便于生活舒适方便,卧室应采用双控开关,厨房电源插座应并列设置开关,控制电源通断,放入柜中的微波炉的电源应在墙面设置开关控制通断。

      各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置3个以电源插座,并设置相应的电视.电话.多媒体.宽带网等插座。

      开关线盒一般离地1.2米,一个房间一个多用插座。

      所有插座.开关要高于地面300MM以上,同一房间内插座.开关高度一致(高度差<5MM并列安装是高度差<1MM,并且不会被推拉门,家俱等物遮挡.

      跷板开关安装方向一致下端按入为通,上端按入为断.插座开关.面板紧固时,应用配套的螺钉,不得使用木锣钉或石膏板螺丝替代以免损坏底合.

      有金属外壳的灯具,金属外壳可靠接地: 火线应接在螺口灯头中心触片上;射灯发热量大,应选用导线上套黄腊管的灯座, 接好线后,应使灯座导线散开.

      音响.电视.电话.多媒体.宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与源线的铺设方法相同,(避开强电线路)其插座或线盒与电源插座关列安装,但强弱线路不允共套一管,其间隔距离为500MM以上。

      音响线出入墙面应做底盒,位置在音箱背后,墙面不允许有明线。不用时,音响可放入底盒,盖上面板。

      如果客户没有特殊要求,应将所有房间的电话线并接成一个号码。如果楼层有配号箱,应将电话线接通到配号箱内。多芯电话线的接头处,套管口子应用胶带包扎紧,以免电话线受潮,发生串音等故障。

      强弱电安装质量检验方法:弱电线须采用短接一头,在另一头测量通断的方法,电源插座采用220V灯光测试通断,用兆欧表测量线间绝缘强度,线间绝缘强度>0.5MQ。电话线接头必须专用接头

      * 水工施工规范

      水工进场,首先必须对厨房,卫生间做蓄水试验,2天后,到楼下观察是否渗漏。如有渗漏发生,须及时通知业主,以便做好防水处理。

      双给水管道的走向.布局要合理,不可斜走.交叉。

      水路改造采用铝塑管及边接配件,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损.砂眼.裂纹等现象。

      水表安装位置应方便读数,水表.阀门离墙面的距离要适当,要方便使用和维修。

      在墙体内.地面下,尽可能少用或不用连接配件,以减少渗漏隐患点。连接配件的安装要保证牢固.无渗漏。

      双给水龙头的两个预留口,应在同一水平线,并且与盆.池等轴线对称,预留口平面中心轴与墙面垂直。

      墙面上给水预留口(弯头)的高度要适当,既要方便维修,又要尽可能少让软管暴露在外,并且不另加接软管,给人以简洁,美观的视觉。对下方没有柜子的立柱分一类的洁具,预留口高度,一般应设在地面上600MM左右。

      立柱盆的下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后,尽可能用立柱遮接。避挂式洗脸盆(无立柱.无柜子)的排水管一定要采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管(即下水管入墙)。

      对有柜子和洗脸盆,洗菜盆的给水管,应用弯头从墙面及柜子背板上引出,高度应在柜底上方300MM(离地面400MM)左右,而不应该从柜子底板上引出。水龙头一般离地1-1.2米离洗脸盆30-40CM。

      管道连接完成后,应先因定在墙体槽中用堵丝将预留的弯头堵塞,将水阀的关闭,进行加压检测,试压压力0.8兆帕,保持24小时不降低才合格,此时才可以将水管封入墙体。

      大使器的下水应直接入主下水管,并且一定要配备沉水管头,防异味。

      地漏必须要放在地面的最低点。

      橱柜.洗脸盆柜内应避免下水管设置在柜门边,柜中央部位等处,应用乳胶调水屑密封,下水管与柜底的缝隙。

      排水管道安装后做试水检验,应保证水下水畅通,无渗漏,倒溢现象。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。