3条回答
Lin_4987 2015-12-02 23:52
地暖回填层的铺设
地暖回填层也可称之为蓄热层,地暖回填层施工不当不但会影响地面装饰材料的安装还会给地暖系统照成破坏,在地暖回填时要注意正确施工:
1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工
2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位
3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。
4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。
地暖素有“三分产品,七分安装”之说,可见地暖安装的重要性。为使更多的人能够在寒冷冬季享受到地暖带来的春天般的舒适生活,地暖公司在地暖安装时千万要注意规范施工。以确保地暖系统质量。
Hzl_8542 2015-12-02 18:11
安装地暖系统铺装以后,上面要做一次水泥回填层,地暖系统中地暖回填层又称蓄热层。水泥回填不仅起到了保护地暖系统的作用还起到了蓄热的作用,地暖回填层的好坏直接影响地暖的散热效果,因此地暖安装完毕在地暖回填层的施工要特别注意。您在地暖回填施工时要注意几下几个方面第一、地暖系统检测1 发热电缆经电阻检测和绝缘性能检测合格;2 所有伸缩缝已安装完毕;3 加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下;4 温控器的安装盒、发热电缆冷线穿管已经布置完毕;5 通过隐蔽工程验收。混凝土填充层施工,应由有资质的土建施工方承担,供暖系统安装单位应密切配合。混凝土填充层施工中,应保证加热管内的水压不低于0.6MPa,填充层养护过程中,系统水压应保持不低于0.4MPa。混凝土填充层施工中,严禁使用机械震捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。在加热管或发热电缆的铺设区内,严禁穿凿、钻孔或进行射钉作业。系统初始加热前,混凝土填充层的养护期不应少于21天。施工中,应对地面采取保护措施,严禁在地面上加以重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。填充层施工完毕后,应进行发热电缆的标称电阻和绝缘电阻检测,验收并做好记录。第二、水泥回填施工1、填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5-12mm。2、加热管的填充层厚度不宜小于50mm,发热电缆的填充层厚度不宜小于35mm。当地面荷载大于20kN/m2时,应会同结构设计人员采取加固措施。第三、地暖回填时每次浇筑的面积不宜过大,避免地面填充层裂缝,同时有利于混凝土的标高控制;混凝土的振捣要求人工振捣; 利于混凝土的标高控制;在混凝土浇筑的同时,抹灰工用刮杠,将其表面按标高进行刮平,然后用木抹子进行压抹;混凝土施工时,禁止使用铁锹接触地暖系统。防止手推车碾压地暖系统