求一份钢结构防火涂料施工规范

项志强 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-12-02 18:46

      钢结构防火涂料竣工验收,1 钢结构防火涂料施工竣工后,施工单位应对施工质量进行自检,并形成检验报告,提交建设单位。2 钢结构防火涂料工程验收时,应提供下列资料:1产品型式认可证书、型式检验报告、产品合格证、产品使用说明书、施工工艺;2钢结构防火涂料生产单位与工程定货单位签定的订货合同或发票;3钢结构防火涂料施工组织设计方案及防火涂料施工质量自检报告;4施工过程的检查记录;5隐蔽工程的检查记录; 6对施工中不合格项等问题的处理记录;7其他有关文件和记录。3 钢结构防火涂料的施工质量验收合格应符合下列规定:1 防火涂料的产品资料和施工过程资料均应齐全、完整;涂料生产单位与工程定货单位签定的订货合同或发票中涂料数量应与工程施工实际需用量基本一致;2 防火涂料施工质量应符合本规范要求;3有外观质量要求的应符合本规范相应的规定。

      0 评论

    • Hzl_8542 2015-12-02 18:05

      1.主控项目
      1.1防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
              检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。
              检验方法:表面除锈用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB   8923规定的图片对照观察检查。底漆涂装用干漆膜测厚仪检查,每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。
      1.2钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS   24:90的规定。检验方法应符合现行国家标准《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB   9978的规定。
              检查数量:每使用100t或不足100t薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度;每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。
              检验方法:检查复检报告。
      1.3      薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。
              检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
              检验方法:用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。测量方法应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS   24:90的规定及本规范附录F。
      1.4   薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5mm;厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于1mm。
              检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
              检验方法:观察和用尺量检查。
      2.   一般项目
      2.1防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。
              检查数量:全数检查。
              检验方法:观察检查。
      2.2   防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已剔除。
              检查数量:全数检查。
      检验方法:观察检查。

      0 评论

    • 福贵_3382 2015-12-02 16:30

      一、施工工艺流程
        1、钢结构涂刷防火涂料前,应对钢架表面除锈做防腐处理。建议使用环氧富锌防腐底漆,环氧防腐底漆也可以。防腐底漆必须实干后,才能进行防火涂料的施工。
        2、施工前应充分搅拌WGNCB-02防火涂料,待均匀后方可施工使用。
        3、施工第一遍厚度为0.10-0.15mm为宜,表干后进行第二次施工,涂层厚度以0.15-0.20mm为宜,以后各遍施工,涂层厚度应控制在0.20mm左右,不超过0.30mm,直至达到规定厚度,每次施工时间间隔以涂层不沾手为准(一般在18-24小时左右),施工环境温度为0-40℃,基材温度为5-45℃,空气相对湿度不大于90%。保持施工现场空气流通,风速不大于5m/s,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。
        4、施工以刷涂为主,也可以喷涂,但材料会浪费15-30%。
        二、施工安全、环保管理
        1.要求混配好的浆液熟化15-25分钟后再施工,以保证浆料达到最佳施工粘度。
        2.要求按施工能力确定配制涂料量,可随用随配。配制好的涂料应在120分钟内用完,凝固后不能再用。
        3.建议第一遍施工采用喷涂施工方法,涂层厚度不大于5毫米,第二遍开始可喷涂或抹涂,涂层厚度每遍以不超过10毫米为宜,每遍间隔时间为24小时,直至达到设计厚度不低于13.3毫米。
        4.要求施工现场环境温度5-38℃,相对湿度不大于85%。理化性能检验养护期28天,耐火性能检验养护期40天。
        5.如在室外涂刷,则在涂层基本干燥后,必须在防火涂料表面再涂刷耐酸、碱的改性丙烯酸涂料加以保护。
        6.未干燥的涂层不得碰撞、水冲和雨淋。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构楼房每平米造价是多少?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构楼房的造价主要由以下几个部分构成: 1.钢材成本:钢材是钢结构楼房的主要构成材料,其价格直接影响到整体造价。钢材的价格受市场供需关系、原材料价格、加工费用等多种因素影响,因此价格波动较大。 2.设计费用:设计费用是钢结构楼房造价中的一部分,包括结构设计、施工图设计、深化设计等。设计费用的高低取决于设计院的资质
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构多少钱一平米 2天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房加固后可以继续使用吗?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固后是否可以继续使用,需要综合考虑多个因素。 首先,加固后的钢结构厂房必须满足相关规范和标准的要求,包括承载能力、稳定性、耐久性等方面。如果加固后的结构不能满足要求,则不能继续使用。 其次,需要评估加固后钢结构厂房的使用寿命。如果加固后的结构能够满足使用寿命的要求,则可以继续使用。但是,如果加固后的结
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 2天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房屋面何时需维修?
      • 烈焰_5169 回答:1. 屋面出现明显的破损和裂缝 这些破损和裂缝可能是由于自然环境中的风雨侵蚀、雪雹冲击,或是厂房内部生产活动产生的振动、腐蚀等因素造成的。破损和裂缝不仅影响厂房的美观性,更重要的是可能导致防水功能失效,引发漏水等问题,进而影响到厂房的正常使用。 2. 屋面出现锈蚀和腐蚀现象 锈蚀和腐蚀是由于钢材长期暴露在潮湿、多雨
      • 钢结构屋面防水 钢结构厂房造价 钢结构屋面 4天以前
    • 1 回答
      • 常见的钢结构建筑有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:工业厂房是钢结构较为常见的类型之一。它们以实用为主,结构简洁明了,通常由H型钢柱和梁构成主要框架,再搭配轻质的屋面板和墙面板。这种结构不仅施工速度快,而且能够满足工业生产对空间的需求,因此在工业领域得到了广泛应用。 除了工业厂房,商业建筑也是钢结构的重要应用领域。大型购物中心、会展中心、体育场馆等商业建筑,往往采
      • 哥特式建筑有哪些 钢结构 钢结构防火漆 4天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 24天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。