地暖怎么施工?求问方法步骤~

吴妍 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • AN拉勾勾 2015-12-01 22:06

      地暖施工步骤:
      1 、面层的施工,必须在填充层达到要求强度后才能进行;
      2、施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件;
      3、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。
      4、地暖管保护层及填充层总厚度为70mm,室内给水,及连接分集水器前的采暖管道和地盘管如有交叉部位,请施工单位从技术角度妥善解决不得超过填充层总厚度。
      5 、面层在与内外墙、柱等交接处,应留≥14mm宽伸缩缝,其伸缩缝地暖施工方已经使用聚苯板填充。
      6 、填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。为粗砂混凝土,石子粒径不应大于 10mm , 混凝土强度等级不小于 C15 ,细石、砂子含泥量不大于5% ,混凝土厚度40mm,要加尼龙网片,面层要求拉毛。填充层厚度应符合设计要求,平整度不大于 3mm ;水泥建议使用以下品牌:西水、蒙西、祥顺。
      7.地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于 10mm ,伸缩缝宽度不宜小于 8mm ;上述膨胀缝应在混凝土填充层施工前已铺设完毕;
      8地暖施工完毕且打压合格后,带压将实体移交垫层施工单位,混凝土填充层施工时,应注意保护伸缩缝不被破坏;

      0 评论

    • Andy421 2015-12-01 22:05

      地暖施工方法步骤如下:
      地暖安装条件: 
      在了解地暖安装方法之前,我们要确定现场以及其他条件满足,如,1)设计图纸及其它技术文件齐全,2)已与装修方技术交底完毕,3)现场地面已经找平,4)施工现场有水以及临时电源。
      地暖如何安装-地暖安装方法如下:
      1)连接主管道
      要求;主管必须要做保温、连接时保持横平竖直、采用管卡固定牢固、连接完毕后做打压实验。
      2)分集水器安装
      要求;分集水器在地暖安装前要提前确保好安装位置,实际安装路数与设计参数相符、分集水器的进回水两端应安装压力表、自动排气阀、过滤器,分集水器安装要求横平竖直→与分集水器连接盘管要求立面、水平面都垂直。
      3)铺设保温板
      要求;板与板之间用胶带连接、搭接得当缝隙不大于5MM
      4)铺设反射膜
      要求;平整无褶皱、反射膜方格对称整齐,不得出现错格现象。
      5)地暖盘管
      要求;管路之间间距务必与设计回路相符合并采用绑扎带水平固定、地暖管与墙体之间距离在100—150MM、分水器位置的盘管弧度应不超作90度、确保地下无任何接头、管壁与墙体接触点做好伸缩缝和边角保温。
      6)系统打压试验
      要求;按照设计规范打压两次,要求水质清晰、升压时间不得少于15min→当达到规定压力后,稳压1小时,再补压至规定压力值。
      7)豆石回填
      豆石回填由土建部或者装饰公司完成、我部可提供技术指导作业书,豆石回填要求,水泥标号不小于C15,回填过程中采用平底鞋施工、养护期不低于72小时。
      8)调试
      地暖施工完毕后开始调试运行由甲方确认签字。

      0 评论

    • xiaoping123 2015-12-01 21:10

      地暖施工工艺
        9 、地暖管成品保护要求:
      9.1混凝土填充层施工中, 严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。
      9.2混凝土填充层施工过程中,要进行带压施工,施工完成后由地暖施工方验收无泄漏视同合格。
      9.3工程竣工未正式移交前,乙方负责对本工程现场的一切设备、设施及工程成品、半成品进行妥善保护,一切设备及材料安装完毕后如有丢失或损坏均由乙方承担。
      地暖施工技术要求
      A:自下而上的各层结构分别是:
        1、混凝土层:钢筋混凝土楼板。
        2、采用聚苯乙烯保温层, 标准层厚度为20mm、首层保温层厚度为30mm密度大于20kg/m3,, 导热系数W/m·k ≤0.041上面粘贴反射膜。
      3、4#、6#原设计为暖气片,现改为地暖附修改图电子版二张,管线走向和分集水器的位置是否合理,请施工方协助优化一下。另外,由于7#、8#图纸不完善没有给出每路盘管具体间距、米数,也请施工方协助完善一下。
      4、地热管线:PERT管材(S4级),壁厚2.3mm,品牌为南山及武汉金牛,管道井入户进分水器管材采用S4级壁厚为3.6mm两、三路及四路的分集水器为香港金牛。分水器接管数量以图纸为准
       5、为便于成品保护,施工方应考虑安装临时分集水器以便于管道打压。
      B:地暖施工技术要点
      1、设计图纸齐全,并进行技术交底;施工方案或施工组织设计完备;各种安装材料以检验合格,所附带的说明书合格证齐全,施工环境温度不宜低于5℃,施工力量及机具齐全,能够保证正常施工;施工现场,施工用水和用电必须到位;材料存放场地等临时设施能够满足施工需要;房间内的门窗、墙全部设置完毕并且基本粉刷结束;地暖系统施工应避免与其它工种进行交叉施工作业,导致配合困难或责任不明耽误工期,质量难以保证。需让地暖公司与装修公司提前沟通,协调工作配合流程;
      2、水电改造应在地暖系统施工进场前完成。地暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等;
      3、系统冲洗后做地暖系统水压试验:采用手动试压泵缓慢升压至0.4MPa,10分钟内压降不应超过0.01MPa;继续缓慢升压至0.6MPa,稳压1h,观察有无漏水现象, 试验压力降不得大于0.05Mpa。
      4、地暖管道施工完毕且打压合格之后带压(不低于0.6Mpa)将完成部分以书面形式移交垫层施工方,待垫层施工方施工完毕后由地暖施工单位检查管道内压力是否泄漏,无泄漏视为合格。
      5、地暖施工方需将垫层施工完毕且验收合格之后的管道内的打压水使用气泵排干。准备过冬,期间由于管道内没有排干打压水而冻裂的管道造成的全部责任由地暖施工方承担。
      6 、面层在与内外墙、柱等交接处,应留≥14mm宽伸缩缝,伸缩缝使用聚苯板填充。
      7、安装前,应对材料的外观和接头的配合公差进行仔细检查,管道和管件中不允许有污垢和杂物。
      8、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。
      9、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。
      10、绝热层铺设平整、搭接严密。当敷有真空镀铝聚脂薄膜贴面层时,不得有破损。
      11、地暖热管的弯曲半径,不小于6倍外径。
      12、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管轴线。
      13、地暖热管固定点间距为0.4-0.6m,弯曲间距为0.2-0.3m。
      14、最边地暖管道距墙边10cm。
      15、安装完毕的分集水器需用塑料薄膜对其成品保护,防止二次污染。
      16、其它未尽事宜均按照国标地面辐射供暖技术规程执行。
      C初次供暖(运行调试)注意事项:
        1 、初次供暖(运行调试)必须在混凝土填充层的养护周期结束,填充层完全自然干燥后进行;
        2 、初次供暖(运行调试)时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃。在这个水温下,应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。
      D地暖安装工艺流程:
        施工准备 >>>> 材料准备 >>>> 安装分水器 >>>> 连接主管 >>>>清理施工现场地面>>>> 铺设保温层、边界膨胀带 >>>> 地暖盘管 >>>> 连接分水器>>>> 根据施工图进行埋地管材铺设>>>>设置过门伸缩缝>>>>中间验收(一次水压试验)>>>> 混凝土填充层施工>>>>地暖公司完工验收(二次水压试验)>>>> 将管道水吹干>>>> 过冬>>>> 采暖期运行调试。

      0 评论

    • xhp613 2015-12-01 21:10

      地暖系统具有“三分产品,七分安装”的说法,主要安装步骤包括以下几个方面:

        一、安装之前要制定好地暖铺设的设计图纸,施工人员需要根据图纸进行安装;

        二、在水电施工完毕后进入前期安装:先将分集水器安装好,然后连接主水管进行一次水压试验,并预埋温控线和温控管;

        三、在地板铺设前木工结束后进入地暖的全面铺设阶段:先安装保温板和反射膜,然后铺设地暖管并进行第二次水压试验,最后回填找平地面;

        四、在装潢竣工时进入后期验收阶段:将壁挂炉安装好后进行系统调试,然后由业主进行系统的验收。

        国家对地暖施工和安装从设计、选材、施工和服务都有着严格的标准,比如在设计上要求每根供热管长度不超过120米,每根管之间的长度差距不应该超过10米,每套房安装不超过8路等;在选材上苯板的厚度为2-4厘米,容重20公斤/立方米;在施工上要有取平层、防潮层、隔热层、反射层、水泥发泡保暖层、回填层、面层,加起来厚度应该在8-11厘米。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 20天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。