根据中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)中关于低温热水辐射供暖部分的相关规定,特制定地暖施工验收标准如下: 1、总 则 1.1 为规范地暖工程的施工、验收,做到施工先进、安全适用和保证施工质量,制定本标准。 1.2本标准适用于新建的工业与民用建筑物以及居民的室内装修改造。 2、材 料 2.1 低温供暖系统的材料应包括加热管、分集水器及其连接件和绝热、辐射材料。 2.2 加热管必须采用地热专用管。 2.3分集水器必须采用地热管专用分集水器。 2.4绝热苯板表观密度为 20kg/m3,厚度为20mm。阻燃等级达到防火B2级。 2.5铝箔,采用无纺布高光反射铝箔。 3、施 工 3.1施工地面保持洁净、平整。厨房、卫生间应做好防水检测。施工的环境温度不低于5℃,施工过程中严禁踩踏加热管。 3.2绝热层苯板的铺设应平整,苯板之面相互接合应严密,楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层。绝热层面上方严禁铺设其它管路及线路。 3.3加热管的安装。地暖的加热管间距为阳面200mm,阴面150 mm。若管间距加密应在施工协议中说明并加收管材成本费。 3.4加热管应保持平直,管间距安装误差不应大于lOmm,施工时应防止管道扭曲、管道弯曲部位应增加管卡固定,不得出现“死折”。弯曲半径不得小于管材直径的6倍。埋设于填充层内的加热管严禁有任何形式的接头。 3.5在分水器、集水器附近连接处的加热管应加装柔性套管,并高于装饰层150-200mm。当管材排列较密且间距小于lOOmm时应加设柔性套管。 4、质量验收 4.1地面供暖系统验收时,下列项目应达到相应技术要求。 4.2绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求。 4.3加热管的材料,规格及铺设间距、弯曲半径应符合设计要求并应可靠固定。 4.4加热管与分水器、集水器的连接处应无渗漏。 4.5填充层内加热管严禁有接头。 4.6水压试验压力为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。 4.7在试验压力下稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa。 4.8水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得渗漏,不得以气压试验代替水压试验。 4.9水压试验时,应有用户在场,合格后由用户签字验收
[昵称被屏蔽] 2015-11-29 15:57
验收分为中间验收和峻工验收:
中间验收由施工单位会同建设单位工程监理单位进行。峻工验收由主管单位组织施工、设计、监理,建设及有关单位联合进行。
A、中间验收:中间验收过程从加热管敷设和热集配装置安装完毕进行测压起,至混凝土填充层养护期等再次试压为止。
●自检试压:
加热管与集配装置施工完毕后,应按规定压力(一般按0.8MPa)先自检一次。
●中间验收试压:
试难压力应不小于系统静压0.3MPa,且不小于0.6MPa,应严格按试压操作程进行。
●冬季进水压试验时,应采取可靠的防冻措施,或经建设单位、监理部分同意进行气压试验。
B、竣工验收:
●应具备条件:
施工图、竣工图和设计变更文件;主要材料、制品出厂合格证(或检验记录);中间验收记录;工程质量检验评定记录。
●竣工验收在通暖24小时,停暖24小时,再通暖24小时后进行。
首次通暖应缓慢升温,先将热水温度控制在25-30范围内运行24小时,以后再每24小时升温5,直至达到设计水温。
C、中间验收和竣工验收,均应做好记录,签署文件和立卷归档。
●地板采暖安装工程易出问题
由于地暖是借助隐蔽于地板下面的塑料管道实现供暖,因此,在整个铺设工程结束后,万一采暖效果不如意,或者需要维修,则难以应付。
针对上述隐患,选择地暖就是为了一劳永逸,方便舒适,所以我们要提醒广大想要安装地暖的用户,在追求地暖潮流的同时不要忘记保护自己的合法权益,并在安装过程中首先要进行好咨询、协调、签订合同,在安装工程期内注意施工细节和相关配件的使用、做好监督,以避免因图方便、受工程问题的拖累而带来的麻烦。
wangsanbao123 2015-11-29 14:46
(一)低温辐射采暖系统应进行中间验收和竣工验收。
(二)地暖中间验收是从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面进行。
(三)地暖竣工验收应由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行。竣工验收应具备施工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的检测报告、出厂合格证和隐蔽工程检验记录、中间检验记录、试压记录、工程质量检验评定记录。
(四)地暖水压实验步骤:
1 、水压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,水
试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa.
2 、水压实验时,经分水器缓慢注水,同时将近管道内空气排出。充满水后,
进行水密性检查。
3 、用水缓慢升压,升压时间不得小于5分钟,,升压至工作压力后,稳压5分钟,观察有无漏水现象,补压至规定试验压力,10分钟内压降不超过0.03Mpa为合格。
4 、冬季进行水压实验时,应采取可行的防冻措施。
(五)地暖气压实验步骤:
1 、气压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效固定和保护措施,气试
压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa.
2 、采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,进行气密性检查。
3 、升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。 (六)地暖中间验收和竣工验收应符合设计要求和本技术要求的规定,管道和构件无渗漏。阀门开启灵活、开关严密方可通过验收。
(七)地暖中间验收和竣工验收均应做好记录、签署文件和归档。