真空断路器的缺点是什么?

陈邦兴 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • xiaoping123 2015-11-30 11:57

      真空灭弧室主要由动静触头、屏蔽罩、动静导电杆、波纹管及外壳等部分组成。它为一整体,不能拆装,损坏时应整个调换。  
      优点:1)在密封的容器中灭弧,电弧和炽热气体不外露;2)触头间隙很小,几mm至40mm;3)燃弧时间短、电弧电压低、电弧能量小、触头磨耗少、允许的开断次数多;4)动导电杆的惯性小,适于频繁操作;5)操作机构小、整机体积小、重量轻; 6)控制功率小;7)操作时噪声小;8)操作时无火灾和爆炸危险;9)触头部分为完全密封结构,不会因潮气、灰尘、有害气体等影响而降低其性能,工作可靠,开断与关合性能稳定而且触头磨耗少。因此,维修周期长。  
      缺点:1)操作过电压:在开断感性小电流时会出现电流截断现象造成较高的过电压,而且在某些场合下开断高频电流,也会产生过电压。2)目前电网运行中,尚无简便的测试方法,用来检验真空断路器的真空度,来确保设备的安全运行。3)品种不全,国产真空断路器产品中尚缺少户外型。4)造价高。

      1 评论

    • 99小小毛 2015-11-30 10:47

      主要优点:
      (1)触头开距小、动作快;
      (2)燃弧时间短,触头烧损轻;
      (3)寿命长,适于频繁操作;
      (4)体积小,结构紧凑,真空灭弧室不需要检修,维修工作量小;
      (5)防火、防爆性能好;
      主要缺点:
      (1)制造工艺复杂,造价高;
      (2)监视真空度变化的简易装置尚未解决;
      (3)开断电流小时,有可能产生较高的过电压,需要采取降低过电压的措施。

      1 评论

    • 没有昵称_0108 2015-11-30 10:45

      (1)关于“免维护”的问题。当前,在对真空断路器的广告宣传、产品样本及使用说明书中,普遍谈到该产品"免维护"一词,实际上不现实的。高压真空断路器由于安装有质量相对较好的真空灭弧室,其电气性能和机械性能均有明显的提高,现场安装、维护比较简便,但也绝不是"免维护"。每一种形式的真空断路器,从结构上来讲,都是由上百种零部件组成,而这些零部件中生产厂只可能对部分零部件自行设计、加工,而相当一部分则是依靠外协。这些零部件的材质选型、工装、工艺、检验等各个环节都关系到整体产品的电气和机械性能,因此"免维护"这一提法欠妥,对真空断路器的应用是一种"误导"。依据标准的要求,应为"维护量小"、"不检修周期"比较妥当。
        (2)机械寿命。
        机械寿命是高压真空断路器产品质量的主要考核指标。根据相关资料报道,家高压电器质量检测中心对国产高压真空断路器进行过6次(1993、1995、1996、1999、2002及2003年)监督抽查,其合格率分别为83.3%、91.3%、58.8%、60%、57.1%及78.6%,此情令堪忧。其中一个主要问题是机械寿命达不到企业标准规定值,机械特性主要数也超出产品技术条件规定范围。
        通常一台高压断路器都是由数百只零部件组成,而每一个零部件的加工和工艺缺陷、相互配合链接咬合都将直接影响到高压断路器的机械特性。同时与操动机构配套的辅助开关、微动开关、减速器、接线端子等绝大部分都是外协件,存在有一定的分散性,质量难以达到100%,这些问题,都是直接影响真空断路器机械寿命的主要因素。有些真空断路器机械寿命标称3万次,有的甚至达到6万次或者10万次之多,这样的宣传令人疑虑。就当前国产真空灭弧室及与之配套部件能过关吗?产品真正的机械寿命试验通过了吗?所以,在高压真空断路器的选型应用中,不宜轻信产品说明书的不实之词,应以实际试验报告为依据,如果能够安全可靠地动作2万次,就足以满足运行现场的应用要求了。
        (3)断口的工频耐压。
        目前真空断路器中灭弧室真空度的在线监测仍无成熟的技术手段,许多科研单位对真空灭弧室真空度的在线监测仍处于研制开发阶段,在实际应用中,应以对灭弧室断口定期的工频耐压作为真空断路器断口间绝缘介质强度的判断依据。灭弧室真空度的下降可能使断路器在分闸时动、静触头之间产生放电击穿,严重地威胁着高压真空断路器的安全运行。所以,在真空断路器检修工艺规程中,明确规定有对真空断路器灭弧室工频耐压试验的周期和标准,在应用中必须给以重视,不宜轻信某些制造商宣传的误导。

         (4)额定电流值和额定短路电流值的选择。   
        额定电流值和额定短路开断电流值的选择,应以电网的实际容量为宜,尽可能地克服取值保险系数愈大愈好的倾向。取值过大不仅造成大马拉小车极不经济的情况,同时也将影响开断小的感性或容性电流性能,导致截流过电压的发生。据相关文献报导,我国运行中的10kV电网额定电流在2000A及以下的约占总馈路数的93.1%,故而对额定工作电流的选择应以2000A及以下为主。对于最大短路电流值的选择应依据"城市网络规划与改造导则"(1993年228号)文件中给出的10kV为16kA、35kV为16kA为宜,避免盲目追求过大的保险系数。
        (5)使用环境温度。高压真空断路器的使用环境温度多数标称都为-30℃~+40℃。在实际使用过程中,当环境气温较低时,断路器传动机构的摩擦力明显增大,常温情况下断路器的分、合闸操作力显然满足不了克服低气温时机构的摩擦力要求,导致分、合闸不能到位。如果此时开断、关合短路故障电流时,势必会出现异常,甚至发生爆炸。所以,对于产品说明书中注明的使用环境温度在特殊使用环境现场,应追究环境温度下限值进行合、分闸速度的试验,验证合格后即认可,绝不应盲从。
        (6)绝缘故障在真空开关设备中仍居首位。
        据相关文献报道,1998年至2002年我国运行的高压开关设备共发生绝缘故障398次,其中6~35kV绝缘故障共300次,占总绝缘故障的75.4%。而6~35kV高压开关设备绝缘故障中,真空开关设备的绝缘故障共138次,占绝缘故障的46%,仍然居多。所以,制造部门必须认真贯彻执行全面质量管理体系,提高工艺水平,保证装配质量,提供合格的产品及备品备件。运行部门应强化平时的维护检查,发现隐患,及时消除缺陷,严格执行预试规程要求,保证检修到位,确保修试质量,提高设备健康水平,绝不能对运行中的真空开关设备掉以轻心。
         (7)辅助开关问题。
        辅助开关的故障,不仅会造成系统停电和扩大事故范围,同时还有可能使分、合闸线圈烧损,甚至造成设备毁坏或者人身伤亡事故,为此有关上级部门曾召开对辅助开关的专题研讨、分析论证会议,确定改变传统的辅助开关唇型插入式结构为对接滑动型结构。
        据1998年至2002年我国运行中高压开关设备故障统计分析,在柜误动故障中,分、合闸线圈烧损76次、辅助开关故障35次,占误动故障的55%,可见辅助开关转换不灵、腐蚀、断线、受潮、接线端子松动等仍为高压开关设备运行维护中不可忽视的问题。对真空断路器也不例外,检修维护必须到位,尽可能使用对接滑动型辅助开关为佳。

      2 真空断路器的应用展望

        随着计算机技术、电子技术、通讯技术和传感器技术的迅速发展,真空断路器在电力行业已被广泛应用,高压开关设备的智能化水平日益提高,真空断路器在产品制造过程中,应不断完善产品结构设计、提高制造工艺水平、保证装配质量、提高设备运行的可靠性。高压真空断路器在智能化选型、优化设备状态检修、降低运行维护费用、加速电力系统自动化控制、建立科学合理的状态评估系统中产生积极的促进作用,应用的前景是比较乐观的。

      1 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2小时前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 2小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。