高压电缆怎么选型

lilu | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • [昵称被屏蔽] 2015-11-28 20:02

      YJV22 3*70 对于2600KVA来说应该没问题,你只是设备开机是功率达到满负荷0.6的话电缆可以不更换。10kV载流量大概在260左右,(40摄氏度空气中。)

      但如果考虑将来增容,推荐您更换YJV22 3*120,空气中40摄氏度环境载流量360左右,加入安全系数后值。如果你找电业局或设计院他会给你加个100 %安全系数截面还要大哈。

      0 评论

    • 我是_3225 2015-11-28 20:02

      可以根据下面这两个方面进行选择:
      1、电缆的截面不能小于电缆的最小载流量截面,安全是第一的;315KVA变压器的10KV额定电流I=315/(1.732*10)=18.18A,这个电流很小,可以选用很小的截面,但考虑电缆的强度、电机的启动、电缆的长短,导线压降和损耗等因素,截面不能小于35平方;
      2.高压电缆是要校验热稳定性的,但一般小户校验非常困难;因为其短路电流是要从系统一直推算下来的,到了线路末端,运行方式变化大,阻抗计算不准,系统参数需要从当地供电企业索要,造成计算出的短路电流也不可信的局面。
      希望我的回答可帮到您

      0 评论

    • 青春奋斗者 2015-11-28 20:01

      1、电缆的截面不能小于电缆的最小载流量截面,安全是第一的;315KVA变压器的10KV额定电流I=315/(1.732*10)=18.18A,这个电流很小,可以选用很小的截面,但考虑电缆的强度、电机的启动、电缆的长短,导线压降和损耗等因素,截面不能小于35平方;
      2、你说的电缆型号我没有查到,但最好选用通用电缆,这样不但价格便宜,且选用、维护、更新等都方便;但从你后面的“3X35 1X16”来看,可能是四芯电缆,一般四芯电缆多为低压电缆,因其绝缘不够,是不能放在10KV上用的,还是选用三芯电缆为宜;
      3、高压电缆是要校验热稳定性的,但一般小户校验非常困难;因为其短路电流是要从系统一直推算下来的,到了线路末端,运行方式变化大,阻抗计算不准,系统参数需要从当地供电企业索要,造成计算出的短路电流也不可信的局面。

      0 评论

    • 清水一掬 2015-11-28 20:00

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。