3条回答
AN拉勾勾 2015-11-27 19:56
监控工程验收标准:
一、系统的设备、部件、材料的选择应符合下列规定:
① 应采用符合现行的国家和行业有关标准的定型产品;
② 系统采用设备和部件的视频输入和输出阻抗以及电缆的特性阻抗均应为75Ω,音频
设备的输入、输出阻抗应为高阻抗或600Ω;
③ 系统选用的各种配套设备的性能及技术要求应协调一致并与报价单一致。
④ 图象质量可按五级损伤制评定,图象质量不应低于4分;(具体见附表)
⑤ 图象水平清晰度黑白电视系统不应低于400线,彩色电视系统不应低于270线;
二、 系统的设计方案应根据下列因素确定:
①、 根据系统的技术和功能要求,确定系统组成及设备配置;
②、 根据建筑平面或实地勘察,确定摄像机和其它设备的设置地点;
③、 根据监视目标和环境的条件,确定摄像机类型及防护措施;)
④、 根据摄像机分布及环境条件,确定传输电缆的线路路由。
三、摄像机的设置位置、摄像方向及照明条件应符合下列规定:
1、 摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装的高度,室内宜距地面2.5~5m;室外应距地面3.5~10m,并不得低于3.5m。
2、电梯厢内的摄像机应安装在电梯厢顶部、电梯操作器的对角处,并应能监视电梯厢内全景。
3、摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内,不得有遮挡监视目标的物体。
4、摄像机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装
工程验收:
各工程项目验收合格后,方可交付使用。当验收不合格时,应由设计、施工单位返修直到合格后,再行验收。
系统的工程验收应包括下列四方面内容:
A、系统工程的施工质量;
B、系统质量的主观评价;
C、系统质量的客观测试;
D、图纸、资料的移交。
[昵称被屏蔽] 2015-11-27 21:14
大大大峻 2015-11-27 19:41
一、电源设备线缆验收标准
1、线缆设备等各种标签应完整、清晰,检查连接双绞线、交换机、光纤收发器、走线是否整齐,各种设备连接双绞线是否绑扎结实整齐。
2、不同连接线缆进行明显标识,各摄像头对应的双绞线、电源线应有明确标识。
3、双绞线水晶头一定要线序正确,以及打线方法打压结实不出现松头现象,安装螺丝必须拧紧。
4、摄像头电源的防水和绝缘需可靠。
5、电源线缆等接地需符合防雷标准,设备安装需在35m/s的风速下正常工作。
6、敷设的电源线缆应符合相应要求。
7、所有传输介质要求室内外均用,线槽或线管不能裸漏在外。室内沿墙角线,室外沿建筑物,不能横空走线,不能布置于容易破坏的位置。
二、摄像机安装要求
1、摄像机装置的安装应牢靠、稳固,具有较强的抗冲击力。
2、从摄像机引出的双绞线宜留1m的余量,不得影响摄像机的转动,摄像机双绞线和电源线均应固定、结实、美观。
3、检查摄像机各项功能,检查监视区域的覆盖范围和图像质量是否符合要求。
4、其它摄像机机座与支架的安装尺寸应符合要求。
5、所有摄像机的双绞线、电源均应固定,并不得使用插头超标准使用。
6、摄像头镜头应避免强光直射、逆光安装,若必须进行逆光安装的地方应选择监控区的光,对比度控制在最低限度范围。
三、线缆敷设部分、验收要求
1、管槽型材的材质、规格、型号应符合相关规定。
2、表面应光滑平整、不得变形断裂。
3、管件材质、规格均符合质量标准,不得歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。
四、NVR的验收要求
1、安装要求正确。
2、符合安装工艺要求。
3、现场调阅录像资料,抽查夜间录像资料。
4、检查录像时间。
五、监控图像的验收
1、所有摄像机监控图像的画面正常,图像清晰,网络信号正常,能实时捕捉视频监控画面,不出现延时,画面卡,无闪烁,无接触不良,无干扰波纹等现象,控制流畅,回放无异常。