    • 亮123 2015-12-02 09:52

      你好,室外给水管道内的流速一般采用下列数值:
      1 吸水管:
      直径小于250mm时,为1.0~1.2m/s;
      直径在250~1000mm时,为1.2~1.6 m/s;
      直径大于1000mm时,为1.5~2.0 m/s。
      2 出水管:
      直径小于250mm时,为1.5~2.0 m/s;
      直径在250~1000mm时,为2.0~2.5 m/s;
      直径大于1000mm时,为2.0~3.0 m/s。

      2 评论

    • 清水一掬 2015-12-01 15:46

      在实际工程设计中,给水管道直径的确定分两种情况:
      一、已知干管上各管段流量,求管径,并求水源应有的水头
      先按各管段流量,用经济流速选定各管段管径,D=[4Q/(3.14V)]^(1/2);
      然后计算干管上各管段的水头损失,h=SLQ^2.把干管上各管段水头损失累加,即可得到应有的水塔或高地水池的高度。
      二、已知管段长度L、管段流量Q和管段首未的水头差h,求管径D:
      这种情况,可先求水力坡度 J=h/L;
      再求管径:管段比阻 S=J/Q^2,管径 D = [(10.3 n^2)/S]^(1/5.33)式中n管壁糙率。
      你所说的重力流,就属于第二种情况,即已知可资利用的水头,设计管径,此时不必再套用经济流速,而是尽可能地减小管径,设法把可资利用的水头都用上,不留多余水头就是最经济的了。

      2 评论

    • 木椿mf 2015-11-27 16:49

      水流速度与水力坡度J、水力半径R、管道内壁粗糙度等有关,其公式可表示为:V=C√(RJ)
      式中:
      V——断面平均流速;
      C——谢才系数,C=(1/n)R^(1/6),n为管道内壁粗糙度,
      R——水力半径,R=A/X,A为过流面积,X为湿周,满管流时X为管内壁的圆周长;
      J——水力坡度,J=(H1-H2)/L,H1、H2分别为管道两端的水头,L为管道长度;当管道为水平布置时,J=(P1-P2)/(ρgL),P1、P2分别为管道两端的压强,ρ是水的密度,g是重力加速度。

      因此,管道内水流速度是与管道压力坡度的平方根成正比的。
      室外给水管道内的流速一般可按照1.5m/s计算。

      2 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 8天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 8天以前
    • 1 回答
      • 房屋加固需要多少钱
      • 烈焰_5169 回答:房屋加固的费用会受到多种因素的影响,因此无法给出具体的金额。房屋加固的价格通常由多个因素决定,包括房屋的面积、结构、损坏程度以及加固方法等。 以下是一些主要影响房屋加固费用的因素: 1、房屋规模和结构复杂性:大型房屋和结构复杂的房屋加固会涉及更多的工作量和材料,因此费用相对较高。 2、加固方法的选择:不同的加固方法
      • 房屋加固 窗帘需要多少钱 地暖需要多少钱 13天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 14天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。