低压电缆敷设有哪些要注意的?

李婵娟 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 木子星生 2015-11-27 16:30

      控制电缆敷设规范:1.动力电源AC380以上的,绝对不能与信号线控制线同管铺设;
      2.电源负载中有变频负载的不可以;
      3.AC220、AC110没有问题,但可能对监控视频图像有干扰,信号线必须选择屏蔽电缆单端接地,信号影响不大,没有问题;
      4.遇到这种情况,一般控制电缆、信号线在同一钢管内铺设,动力电缆选择单独配管铺设。如果现场允许,务必严格遵守规程,以方便以后竣工验收。

      0 评论

    • 大米多多 2015-11-27 13:49

      最经济的敷设方式是直埋,施工方便,快捷。还有其他方式:排管、电缆沟、电缆桥架等。
      注意事项:不要使电缆受过大的牵引力,电缆弯曲半径带铠的15倍,无铠的20倍

      0 评论

    • prettygirl 2015-11-27 13:37

      1、直埋电缆的埋深不应小于0.7m,敷设时应做波浪形,最小弯曲半径不得小于《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-1992)中的规定,聚氯 烯绝缘电力电缆为10倍外径。
      2、直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或砂层。
      3、管道敷设时,电缆管内径与电缆之比不得小于1.5。
      4、三相或单相的交流单芯电缆,不得穿于钢导管内。
      5、金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。
      6、电缆在沟内敷设时,应遵循低压在下、高压在上的原则。