地暖施工质量验收规范标准是什么?

晁祥 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 梦见了什么 2015-11-26 16:59

      1.1 发热电缆安装完毕后,应按隐蔽工程要求,由施工单位会同监理单位进行中间验收, 发热电缆都要埋置在砼填充层内,所以属于隐蔽工程,对于隐蔽工程,必须在隐蔽 之前进行检验,只有经检验合格后才允许隐蔽,为此,规定应进行中间验收。
      1.2 低温发热电缆地面辐射供暖系统,进行中间验收时,必须对以下项目进行检验,并作 出结论: 1)绝缘层的厚度,铺设及材料的物理性能是否符合要求; 2)发热电缆的材质,直径,铺设间距,弯曲半径等是否符合设计规定,固定是否可 靠; 3)检验系统每一个环路的电阻,确定系统有无断路和短路现象,与电缆标定电阻值 偏差是否超过允许值;
      1.3 为了分清施工中有关各方责任,中间验收应至少进行三次。分别是货到现场后、发热 电缆铺设完毕后和水泥填充层铺设完毕后。水泥填充层铺设过程中产生的发热电缆损坏由土建施工单位负责。
      1.4 电气性能检测 调整与试运行应具备正常供电条件下进行,系统的通热试运行,必须在地面层完全自然干燥后进行;
      1.5 低温发热电缆地面辐射供暖系统的通电调试 (1) 发热电缆通电调试应在混凝土填充层养护期满后进行。 (2) 试运行前应进行每一回路的直流电阻及冷态绝缘电阻,并应符 合产品规定和《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303)中的相关规定,每一回路应无断路、短路故障。 (3) 温控器的调试应按产品说明书进行。
      1.6 竣工验收 竣工验收时,应具备下列文件: 1)施工图,竣工图和设计变更文件; 2)主要材料的检验合格证和出厂合格证; 3)中间验收记录; 4)工程质量检验评定记录; 5)调试记录;
      1.7 竣工验收标准 符合以下规定,方可通过竣工验收: 1)竣工质量符合设计要求; 2)填充层表面不应有明显裂缝。

      2 评论

    • 最後菂__頁 2015-11-30 16:52

      施工验收标准 根据中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)中关于低温热水辐射供暖部分的相关规定,特制定地暖施工验收标准如下: 1、总 则 1.1 为规范地暖工程的施工、验收,做到施工先进、安全适用和保证施工质量,制定本标准。 1.2本标准适用于新建的工业与民用建筑物以及居民的室内装修改造。 2、材 料 2.1 低温供暖系统的材料应包括加热管、分集水器及其连接件和绝热、辐射材料。 2.2 加热管必须采用地热专用管。 2.3分集水器必须采用地热管专用分集水器。 2.4绝热苯板表观密度为 20kg/m3,厚度为20mm。阻燃等级达到防火B2级。 2.5铝箔,采用无纺布高光反射铝箔。 3、施 工 3.1施工地面保持洁净、平整。厨房、卫生间应做好防水检测。施工的环境温度不低于5℃,施工过程中严禁踩踏加热管。 3.2绝热层苯板的铺设应平整,苯板之面相互接合应严密,楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层。绝热层面上方严禁铺设其它管路及线路。 3.3加热管的安装。地暖的加热管间距为阳面200mm,阴面150 mm。若管间距加密应在施工协议中说明并加收管材成本费。 3.4加热管应保持平直,管间距安装误差不应大于lOmm,施工时应防止管道扭曲、管道弯曲部位应增加管卡固定,不得出现“死折”。弯曲半径不得小于管材直径的6倍。埋设于填充层内的加热管严禁有任何形式的接头。 3.5在分水器、集水器附近连接处的加热管应加装柔性套管,并高于装饰层150-200mm。当管材排列较密且间距小于lOOmm时应加设柔性套管。 4、质量验收 4.1地面供暖系统验收时,下列项目应达到相应技术要求。 4.2绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求。 4.3加热管的材料,规格及铺设间距、弯曲半径应符合设计要求并应可靠固定。 4.4加热管与分水器、集水器的连接处应无渗漏。 4.5填充层内加热管严禁有接头。 4.6水压试验压力为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。 4.7在试验压力下稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa。 4.8水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得渗漏,不得以气压试验代替水压试验。 4.9水压试验时,应有用户在场,合格后由用户签字验收。

      1 评论

    • 奋斗_9500 2015-11-26 16:19

      地暖铺设验收步骤以及规范

      第一步:低温辐射采暖系统应进行中间验收和竣工验收。

      第二步:地暖中间验收是从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面进行。

      第三步:地暖竣工验收应由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行。竣工验收应具备施工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的检测报告、出厂合格证和隐蔽工程检验记录、中间检验记录、试压记录、工程质量检验评定记录。

      第四步:地暖水压实验步骤:

      1 水压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,水试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。

      2 水压实验时,经分水器缓慢注水,同时将近管道内空气排出。充满水后,进行水密性检查。

      3 用水缓慢升压,升压时间不得小于5分钟,,升压至工作压力后,稳压5分钟,观察有无漏水现象,补压至规定试验压力,10分钟内压降不超过0.03Mpa为合格。

      4 冬季进行水压实验时,应采取可行的防冻措施。

      第五步:地暖气压实验步骤:

      1 气压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效固定和保护措施,气试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。

      2 采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,进行气密性检查。

      3 升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。

      第六步:地暖中间验收和竣工验收应符合设计要求和本技术要求的规定,管道和构件无渗漏。阀门开启灵活、开关严密方可通过验收。

      第七步:地暖中间验收和竣工验收均应做好记录、签署文件和归档。

      1 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。