临时用电安全技术交底是怎样的?

沈华翰 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 最亮的小太阳 2015-11-25 17:24

      9.1.1 施工现场中电动建筑机械和手持式电动工具的选购、使用、检查和维修应遵守下列规定:
      1 选购的电动建筑机械、手持式电动工具及其用电安全装置符合相应的国家现行有关强制性标准的规定,且具有产品合格证和使用说明书;
      2 建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养;
      3 接地符合本规范第5.1.1条和5.1.2条要求,运行时产生振动的设备的金属基座、外壳与PE线的连接点不少于2处;
      4 漏电保护符合本规范第8.2.5条、第8.2.8~8.2.10条及8.2.12条和8.2.13条要求; 5 按使用说明书使用、检查、维修。
      9.1.2 塔式起重机、外用电梯、滑升模板的金属操作平台及需要设置避雷装置的物料提升机,除应连接PE线外,还应做重复接地。设备的金属结构构件之间应保证电气连接。
      9.1.3 手持式电动工具中的塑料外壳Ⅱ类工具和一般场所手持式电动工具中的Ⅲ类工具可不连接PE线。
      9.1.4 电动建筑机械和手持式电动工具的负荷线应按其计算负荷选用无接头的橡皮护套铜芯软电缆,其性能应符合现行国家标准《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》CB 5013中第1部分(一般要求)和第4部分(软线和软电缆)的要求;其截面可按本规范附录C选配。 电缆芯线数应根据负荷及其控制电器的相数和线数确定:三相四线时,应选用五芯电缆;三相三线时,应选用四芯电缆;当三相用电设备中配置有单相用电器具时,应选用五芯电缆;单相二线时,应选用三芯电缆。 电缆芯线应符合本规范第7.2.1条规定,其中PE线应采用绿/黄双色绝缘导线。
      9.1.5 每-台电动建筑机械或手持式电动工具的开关箱内,除应装设过载、短路、漏电保护电器外,还应按本规范第8.2.5条要求装设隔离开关或具有可见分断点的断路器,以及按照本规范第8.2.6条要求装设控制装置。正、反向运转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器。电器规格可按本规范附录C选配。
      9.2 起重机械
      9.2.1 塔式起重机的电气设备应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》CB 5144中的要求。 9.2.2 塔式起重机应按本规范第5.4.7条要求做重复接地和防雷接地。轨道式塔式起重机接地装置的设置应符合下列要求: 1 轨道两端各设一组接地装置;
      2 轨道的接头处作电气连接,两条轨道端部做环形电气连接;
      3 较长轨道每隔不大于30m加一组接地装置。 9.2.3 塔式起重机与外电线路的安全距离应符合本规范第4.1.4条要求。
      9.2.4 轨道式塔式起重机的电缆不得拖地行走。
      9.2.5 需要夜间工作的塔式起重机,应设置正对工作面的投光灯。
      9.2.6 塔身高于30m的塔式起重机,应在塔顶和臂架端部设红色信号灯。
      9.2.7 在强电磁波源附近工作的塔式起重机,操作人员应戴绝缘手套和穿绝缘鞋,并应在吊钩与机体间采取绝缘隔离措施,或在吊钩吊装地面物体时,在吊钩上挂接临时接地装置。
      9.2.8 外用电梯梯笼内、外均应安装紧急停止开关。
      9.2.9 外用电梯和物料提升机的上、下极限位置应设置限位开关。
      9.2.10 外用电梯和物料提升机在每日工作前必须对行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构和制动器等进行空载检查,正常后方可使用。检查时必须有防坠落措施。
      9.3 桩工机械
      9.3.1 潜水式钻孔机电机的密封性能应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208中的IP68级的规定。
      9.3.2 潜水电机的负荷线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,长度不应小于1.5m,且不得承受外力。
      9.3.3 潜水式钻孔机开关箱中的漏电保护器必须符合本规范第8.2.10条对潮湿场所选用漏电保护器的要求。 9.4 夯土机械
      9.4.1 夯土机械开关箱中的漏电保护器必须符合本规范第8.2.10条对潮湿场所选用漏电保护器的要求。 9.4.2 夯土机械PE线的连接点不得少于2处。 9.4.3 夯土机械的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆。
      9.4.4 使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品,使用过程应有专人调整电缆,电缆长度不应大于50m。电缆严禁缠绕、扭结和被夯土机械跨越。
      9.4.5 多台夯土机械并列工作时,其间距不得小于5m;前后工作时,其间距不得小于10m。 9.4.6 夯土机械的操作扶手必须绝缘。
      9.5 焊接机械
      9.5.1 电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场不得有易燃、易爆物品。
      9.5.2 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护罩。发电机式直流电焊机的换向器应经常检查和维护,应消除可能产生的异常电火花。
      9.5.3 电焊机械开关箱中的漏电保护器必须符合本规范第8.2.10条的要求。交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器。
      9.5.4 电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。
      9.5.5 使用电焊机械焊接时必须穿戴防护用品。严禁露天冒雨从事电焊作业。
      9.6 手持式电动工具
      9.6.1 空气湿度小于75%的一般场所可选用I类或Ⅱ类手持式电动工具,其金属外壳与PE线的连接点不得少于2处;除塑料外壳Ⅱ类工具外,相关开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s,其负荷线插头应具备专用的保护触头。所用插座和插头在结构上应保持一致,避免导电触头和保护触头混用。
      9.6.2 在潮湿场所或金属构架上操作时,必须选用Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具。金属外壳Ⅱ类手持式电动工具使用时,必须符合本规范第9.6.1条要求;其开关箱和控制箱应设置在作业场所外面。在潮湿场所或金属构架上严禁使用I类手持式电动工具。
      9.6.3 狭窄场所必须选用由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具,其开关箱和安全隔离变压器均应设置在狭窄场所外面,并连接PE线。漏电保护器的选择应符合本规范第8.2.10条使用于潮湿或有腐蚀介质场所漏电保护器的要求。操作过程中,应有人在外面监护。
      9.6.4 手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。
      9.6.5 手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损,使用前必须做绝缘检查和空载检查,在绝缘合格、空载运转正常后方可使用。绝缘电阻不应小于表9.6.5规定的数值。

      0 评论

    • 家和往事兴 2015-11-25 16:17

      答,安全用电自我防护技术交底
      施工现场用电人员应加强自我防护意识,特别是电动建筑机械的操作人员必须掌握安全用电的基本知识,以减少触电事故的发生。对于现场中一些固定机械设备的防护和操作人员应进行如下交底:
      开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效,漏电保护器是否可靠,发现问题及时向工长汇报,工长派电工解决处理。
      开机前仔细检查电气设备的接零保护线端子有无松动,严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。
      严格执行安全用电规范,凡一切属于电气维修、安装的工作,必须由电工来操作,严禁非电工进行电工作业。
      电工安全技术交底
      操作人员严格执行电工安全操作规程,对电气设备工具要进行定期检查和试验,凡不合格的电气设备、工具要停止使用。
      电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负荷接线,正确使用电工器具。
      电气设备的金属外壳必须做接地或接零保护,在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器实行两级漏电保护。
      电气设备所用保险丝,禁止用其他金属丝代替,并且需与设备容量相匹配。
      施工现场内严禁使用劲塑料线,所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。
      电工必须持证上岗,操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品,不得违章操作。
      当发生电气火灾时即切断电源,用干砂灭火,或用干粉灭火器灭火,严禁使用导电的灭火剂灭火。
      凡移动式照明,必须采用安全电压。
      施工现场临时用电施工,必须执行施工组织设计和安全操作规程。
      夯土机械安全技术交底
      夯土机械的操作手柄必须采取绝缘措施。
      操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套,两人操作,一人扶夯,一人负责整理电缆。
      夯土机械必须装设防溅型漏电保护器。其额定漏电动作电流小于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s。
      夯土机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆。其电缆长度应小于50m。
      焊接机械安全技术交底
      电焊机应放置在防雨和通风良好的地方,严禁在有易燃、易爆物品周围施焊。
      电焊机一次线长度应小于5m,一、二次侧防护罩齐全。
      焊机机械二次线应选用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆。
      手柄和电缆线的绝缘应良好。
      电焊变压器的空载电压应控制在80V以内。
      操作人员必须持证上岗,施焊人要有用火证和看护人,必须穿戴绝缘鞋和手套,使用护目镜。
      手持电动工具安全技术交底
      手持电动工具依据安全防护的要求分为I、II、III类。
      I类手持电动工具的额定电压超过50V,属于非安全电压,所以必须作接地或接零保护,同时还必须接漏电保护器以保安全。
      II类手持电动工具的额定电压超过50V,但它采用了双重绝缘或加强绝缘的附加安全措

      施。双重绝缘是指除了工作绝缘以外,还有一层独立的保护绝缘,当工作绝缘损坏时,操作人员与带电体隔离,所以不会触电。II类手持电动工具可以不必做接地或接零保护。II类手持电动工具的铭牌上有一个“回”字。
      III类手持电动工具是采用安全电压的工具,它需要有一个隔离良好的双绕组变压器供电,变压器副边额定电压不超过50V。所以III类手持电动工具也是不需要保护接地或接零的,但一定要安装漏电保护器。
      手持电动工具安全技术交底
      手持电动工具的开关箱内必须安装隔离开关、短路保护、过负荷保护或漏电保护器。
      手持电动工具的负荷线,必须选择无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。其性能应符合GB1169-74《通风橡套软电缆》的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护线。
      施工现场优先选用II类手持电动工具,并应装设高额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器。
      特殊潮湿环境场所作业安全技术交底
      开关箱内必须装设隔离开关。
      在露天或潮湿环境的场所必须用II类手持电动工具。
      特殊潮湿环境场所电气设备开关箱内的漏电保护器应选用防溅型的,其额定漏电动作电流应小于15mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。
      在狭窄场所施工,优先使用带隔离变压器的III类手持电动工具。如果选用II类手持电动工具必须装设防溅的漏电保护器,把隔离变压器或漏电保护器装在狭窄场所外边并应设专人看护。
      手持电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆并不得有接头。
      手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前要做空载检查,运转正常方可使用。
      以上信息来源于网络,仅供参考

      0 评论

    • ddd_3192 2015-11-25 14:48

      交底内容:

      一.电工要求:
      1.电工必须经过有关部门专业及安全技术培训,经过考试合格,发给特殊工种操作证,持证上岗。
      2.电工必须掌握电气安全基本知识和所有设备的性能。
      3.安装、拆除或维修临时用电,必须由电工完成。
      4.电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
      5.上岗操作前按要求必须佩戴好个人防护用品和用具。
      6.电工必须懂得触电急救常识和电气灭火常识。
      7.按规定定期每月一次对用电线路机械设备进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修巡视记录。

      二.供电线路:
      1.架空线路必须架设在专用的电杆上,严禁架设在树上,广告牌或脚手架上等不稳固的地方。
      2.架空线路最小截面应满足机械强度要求,铝线》16m㎡,铜线》10m㎡。(均为塑料绝缘线),电线架设高度为4m,跨越公路过往车辆为5米以上,以线低垂线为准。
      3.电杆间距最大不超过35m(可视电线截面的大小而缩小其间距),线间距不小于0.3m,上下横担间距为0.6m。
      4.电杆及埋设,电杆应选用钢筋砼杆或木杆,其尾径不小于13cm,埋设深度为杆长的1/10加0.6m。
      5.起止杆,中转杆必须采用8#铁丝双股或Φ6钢筋做拉线,拉线与电杆的夹角应在45度与60度之间,地锚深度采用钢管打入地下不少于1.5m。
      6.室内照明配线采用PVC管穿管,距地面不低于2.5m,宜使用拉线开关,(距地面大于1.8m),盒式开关距地面高度为1.3m。

      三.电缆线路:
      1.电缆干线分支线应采用埋地或架空当敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械摩擦,跨压损坏和腐烂性物品,明火烧伤。
      2.电缆线穿越建筑物,道路,容易受机械损伤的场所及引出地面以1.8高度至地下0.2m处时,必须加设护套管。
      3.橡胶电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定。不得使用金属裸线作绑扎,架空最大低垂线距地面不得小于3m,横跨过往道路不小于4m。
      4.垂直敷设的位置充分利用在建工程的予留井、洞、电梯井、电缆井等,固定点每层不少于一处,并应靠近用电负荷中心。

      四.配电柜(盘)配电箱及末级电箱设置要求:
      1.总配电柜和分配电箱实行分级配电,室内配电安装应符合以下规定:
      ① 配电柜与操作面通道宽度不小于1.5m。
      ② 配电室的灭火棚距地面不低于3m。
      ③ 配电室的门应向外开,做到“五防一通”:防雨,防火,防浸泡,防潮,防小动物进入,通风良好。
      ④ 配电柜应按规定装设,应有分路装置,电流表,电压表。
      ⑤ 线路维修时,应挂停电标志“有人作业禁止全闸”,停送电必须由专人负责。
      ⑥ 配电柜内的配电线路开关应标明用途,控制回路。
      2.分配电箱,动力与照明应分开设置,工作零线和保护零线分开设置。
      3.分配电箱与开关箱距离不大于30m,开关箱与设备距离不大于3m。
      4.移动式开关箱应安装在固定的支架上,下底离地在0.6~1.5m内,以便于操作,不得歪斜。电线应用绝缘导线,线头不得外露,松动。
      5.所有电箱必须使用合格电箱,严禁使用非标电箱。
      6.每台机械设备应设置独立的开关箱,实行“一机一闸一漏电一保险”,严禁一个开关箱控制两台以上用电设备和各个插座。
      7.进出线应加护套,分路成束,做好防水弯。
      8.手动闸刀开关只允许用于控制照明电路和容量小于5.5kw的电气设备作直接启动,负荷大于5.5kw的设备应采取磁力启动器。

      五.使用与维护:
      1.所用开关箱应配锁,标明用途所控制的设备。
      2.配电箱、开关箱每月检查维护一次,漏电开关每月试按一次。
      3.送电操作程序:总电箱—分电箱—开关箱。停电则相反。
      4.配电箱、开关箱内不得放置杂物,关保持干净。
      5.保险丝应与设备负荷相匹配,不得使用过大或用铜丝代替。

      六、照明
      1、照明灯具应使用合格产品,不得使用绝缘老化破损的器具。
      2、在地下室或潮湿场所照明应使用安全电压36V以下。
      3、灯具的金属外壳必须做到按接零保护,单相回路内必须装设漏电保护器,插座和单相电气均应实行左零右相制。
      4、室内照明严禁在床上装设开关,罗口灯头应将相线接在罗口中的罗线上。
      5、电器、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。
      6、不得将照明线路直接挂设在脚手架上及金属构件物上,移动照明导线应采用三芯电缆线,不得使用花线和胶质线。

      七、保护接零,重复接地
      1、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。
      2、保护零线统一标志为绿黄双色线。
      3、保护零线除在总箱处做重复接地外,还必须在分电箱。开关箱,线路末端做重复接地,电阻值不大于10Ω。
      4、重复接地体应采用角钢,镀锌管线或Φ16圆钢,长度1.5~2M,露出地面15cm,接地线与接地体采用焊接螺栓连接,禁止使用绑扎。
      5、电源线路架设,电箱安装完毕必须经公司、安全科验收合格后方可投入使用。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构维护和保养的方法?
      • 烈焰_5169 回答:1、定期防锈防腐保护 2、定期防火处理保护 3、定期变形监测维护 4、其他病害的定期检查与维护 对钢结构工程进行日常管理和维护时,除应注意对锈蚀病害的检查外,还应注意对以下几个方面进行检查: (1)焊缝、螺栓、铆钉等连接处是否出现裂缝、松动、断裂等现象。 (2)各杆件、腹板、连接板等构件是否出现局部变形过大,有无损伤现象。
      • 维护保养 钢结构 钢结构防火漆 4天以前
    • 1 回答
      • 房屋植筋加固工作中的重点是什么
      • 烈焰_5169 回答:首先,施工前的准备至关重要。在开始植筋加固工作之前,必须进行现场勘察,了解结构的实际情况和施工条件,以便制定详细的施工方案。同时,检查钢筋与螺栓是否经过除锈处理,如果钢筋生锈,需要采取合适的除锈方法进行处理,以确保钢筋的质量。此外,还需核对胶配比和均匀度,确保使用的植筋胶符合施工要求。 其次,钻孔操作是植筋加固的关键步骤
      • 建筑植筋 房屋加固 继电器的作用是什么 9天以前
    • 1 回答
      • 常见的钢结构建筑有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:工业厂房是钢结构较为常见的类型之一。它们以实用为主,结构简洁明了,通常由H型钢柱和梁构成主要框架,再搭配轻质的屋面板和墙面板。这种结构不仅施工速度快,而且能够满足工业生产对空间的需求,因此在工业领域得到了广泛应用。 除了工业厂房,商业建筑也是钢结构的重要应用领域。大型购物中心、会展中心、体育场馆等商业建筑,往往采
      • 哥特式建筑有哪些 钢结构 钢结构防火漆 11天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。