请问喷淋消防水箱的原理是什么?

该用户已注销 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ddd_3192 2015-11-25 20:02

      1、利用高位消防水池(例如山顶上的高位消防水池)对消防管网增压稳压。这种系统称为常高压消防系统,但在实际工作中很少见到。

      2、利用设在建筑顶层的高位消防水箱对消防管网增压稳压;按“高规”GB 50045—95的规定,当高位消防水箱提供的水压不能满足最不利点处的消防水压,则应设高位消防水箱增压装置。按我国现行“高规”GB50045—95及《建筑设计防火规范》GBl6—87的规定,对于临时高压消防给水系统均应设置高位消防水箱。

      此时应注意:

      (1)稳压泵应能自动启停,并受控于设置在系统管道上的压力检测装置。

      (2)稳压泵宜设置在系统顶部靠近高位水箱处,以降低稳压泵的额定工作压力,节约能源。

      (3)稳压泵组应设在旁线的管道上。

      (4)对自动喷水灭火系统,稳压泵的加压点,应设在系统的水源侧。 3、利用设在水泵房内的专用稳压泵与气压罐协同工作对消防管网增压稳压,使之处于准备消防状态。

      1 评论

    • 没有昵称_0108 2015-11-25 20:02

    • 打哈欠的猫 2015-11-25 20:01

      它靠烟雾感应器来工作的;烟雾感应器上有一个红外线发射装置,和一个接收装置,正常的时候,红外线发射出去,对面的接收装置可以正常接收,这就好像一根电线,处于通路状态,控制着消防管的阀门,处于关闭状态.一但有烟雾冒出,烟雾就会像一堵墙一样,将红外线阻截,这时,红外线接收装置就接收不到对面发出的红外线了,一但‘电路’阻断,消防管阀门将失去电力的推动而打开喷水

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 8天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 8天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 14天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。