    • 木子星生 2015-11-24 19:04

      中央空调主机的维护保养内容有:  1、清除机组表面灰尘,金属表面除锈加防锈油     2、检查机脚螺栓有无松动,机组有无异常振动及噪声并立即进行处理。    3、用氟里昂电子检漏仪检测机组有无氟里昂渗漏,当表明有渗漏时,应立即进行修复止漏。  4、检查油位油压是否正常,出现油位低应立即补充冷冻机油。   中央空调末端系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘,增加空气阻力,因而引起风量减小或堵死;风量减小会引起室内空调效果不好,影响正常使用。并且,室内机长期运行会使电机轴承磨损严重、电机输出功率增加、噪音增大,给用户的正常生活带来影响。所以室内机每年要进行一次保养,主要保养内容有:  1、清洗回风过滤器、清洗换热器翅片、清洗离心风轮、轴承加油保养及更换  2、检测风机盘管出风口风量及出风口温度是否正常,清理出风口、回风口灰尘。  中央空调冷却水系统由于是开式循环系统,冷却水通过冷却塔是充分和空气接触,在被冷却的同时也将空气的大量尘埃等杂质被引入水系统中,沉积在冷却塔、空调机组和管道里形成淤泥,影响热交换,同时引起运行成本增加,增加机组故障的产生。冷水机组保养内容有:  1、检查水泵油杯油箱中润滑油是否正常,轴承有无磨损,出现问题及时更换润滑油或轴承。  2、检查水泵轴封是否漏水,运转是否正常,机脚螺栓有无松动,止回阀进出口闸阀有无漏水。  3、检查冷却塔是否正常工作,联接螺栓,机脚螺拴有无松动锈蚀,管道及自动电动阀门运行有无故障。  中央空调长期运行后,由于电线、元器件发热、机组振动等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良。如果感温探头、压力传感器、流量传感器、防冻保护器等控制元件损坏,就会造成机组不能在正常工况下运行,会使给机组的运行造成不可估测的故障。 电气控制部分的保养内容有:  1、检查各类温度传感器、压力传感器控制器、水流控制器、温度计、压力表安装有无松动。发现问题立即处理。  2、首先切断电源,清扫电控柜内外灰尘,检查电控拒,启动拒内元器件,导线及线头有无松动或异常发热现象,发现问题立即处理。

      1 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-11-24 19:08

      1.机组各种参数工程师都调整,已达到最佳的工作状态,请勿再自行调整。
      2.机组在试用24小时后,必须清洗水泵进水端之过滤器。 严禁频繁作各开关,压缩机的开机次数不得超过6小时/小时,且每次开机运行时间应在5分钟以上。
      3.主电路电源开关在正常使用期内不能断开。
      4.机组在换季或者长时间不开机,第一次开机时必须提前开启加热,预热3小时以上,以防压缩机液击。

      0 评论

    • 没有昵称_0108 2015-11-24 19:02

      风机盘管机组现场安装前应对其进行试压,检查盘管及各阀是否泄漏;拨动风机叶轮检查有无异物卡壳现象。
      与风机盘管机组连接的风管与水管的重量不得由机组承受。
      排水管应保证足够的坡度,保证排水畅通。
      风机盘管机组进出水管安装时应加保温层,以兔夏季使用时产生凝结水。螺纹连接处应采取密封措施(最好选用聚四氟乙烯生料带)。进出水管与外接管路连接时必须对准,建议采用软管连接;连接时切忌用力过猛,造成盘管弯扭或漏水。
      风机盘管冬季供给热水温度应不高于80℃,要求供给清洁的软化水,夏季供应的冷水不应低于6℃。
      风机盘管机组安装时,应使凝水盘略向出水接头方向倾斜,保证排水畅通。
      风机盘管机组回水管备有手动放气阀,运行前需将放气阀打开,待盘管及管路内空气排净后再关闭放气阀。
      风机盘管电机轴承用双面防尘自润滑轴承,轴承已加好润滑油脂,不用定期加注润滑油脂。
      风机盘管换热器应定期吹扫,保持清洁,保证良好的传热性能,装有过滤网的机组应定期清洗过滤网,以保证回风畅通,一般情况3个月左右清洗一次。
      风机盘管机组外壳必须可靠接地。
      风机盘管系统不用之时,应充满水;在冬季,水管可能会冻结的地方,应做好防冻措施。
      机组的电气接线应按随机附带的接线图进行;禁止一个开关控制二台或多台机组。
      风机盘管机组搬运时要轻拿轻放,切勿将手伸入风机蜗壳中搬抬,以免造成叶轮变形,增加噪声,影响使用效果。
      风机盘管安装前,应检查电动机的绝缘和风机性能以及叶轮转向是否符合设计要求,并检查各连接点是否松动,防止产生附加噪声。并按照设计要求的型式、型号及接管方向(即左式或右式)进行复核,确认无误后才能进行安装。
      卧式风机盘管的吊杆必须牢固可靠,标高应根据冷(热)水管、回水管及凝结水管的标高确定,特别是凝结水管的标高必须低于风机盘管凝结水盘的标高,以利于凝结水的排除。
      对于卧式暗装的风机盘管,在安装过程中应与室内装饰工作密切配合,防止在施工中损坏装饰的顶棚或墙面。回风口预留的位置和尺寸,应考虑风机盘管的维修和阀门开关的方便。
      风机盘管与冷、热水管的连接应按"下送上回"的形式安装,以提高空气处理的热交换性能。
      与风机盘管连接的冷、热水管的入水管上,可安装Y型水过滤器,以清除管道中的机械杂质和污泥,以免风机盘管堵塞。
      与风机盘管连接的供、回水管必须采用柔性连接。因为风机盘管工作时,会产生一定程度的振动,采用硬连接不仅会产生较大的噪声,时间长了还会引起接头处漏水,严重时还会损坏风机盘管。柔性连接有两种形式:一种是特制的橡胶柔性接头,接头的两端各设一只螺纹活接头,一端与管道连接,另一端与风机盘管连接;另一种是退火的纯铜管,两端用扩管器扩成喇叭口形,用螺母拧紧。
      风机盘管安装位置必须正确,螺栓配置垫片。风机盘管与风管连接处应用橡胶板连接,保证严密不漏。
      卧式明装风机盘管安装进出水管时,可在地面上将进出水管接出机外,吊装后再与管道连接,也可在吊装后,将面板和凝结水盘取下,再进行连接。立式明装风机盘管安装进出水管时,可将机组风口、面板取下进行安装。
      暗装卧式的风机盘管应有支、吊架固定,为便于拆卸,维修和更换风机盘管,土建顶棚应设置比暗装风机盘管四周大250mm的活动顶棚,活动顶棚不得有龙骨挡位。
      水管与风机盘管连接宜采用软管,接管应平直,严禁渗漏。
      安装时,需注意机组与供回水管的保温质量,防止产生凝结水,机组凝结水盘应排水通畅,机组的排水应有3%的坡度流向指定位置。
      风机盘管同供水管道应清洗排污后连接,在通向机组的供水管上应设置过滤器,防止管道堵塞热交换器。
      风机盘管上应有排气装置。

      中央空调风机盘管机组的使用与维修保养
      要定期清除盘管上的积灰,使其有良好的传热效果。
      定期检查保温材料是否破损,防止漏热量大,出现凝结水。
      在使用中应注意排除盘管内积存的空气,以保证空气的热交换及避免工作时的振动和噪声。
      每半年应对风扇电机加一次润滑油,使其有良的运转性能。
      使用中的冷冻水应不低于5℃,以防结露,热水应不高于80℃。
      水质要达到标准要求,如果盘管内壁结水垢,应进行清除。
      机组停用期间,在盘管内充满水,以减少对管子内壁的锈蚀。
      使用时应注意电源、电压、其波动值应在额定电压的±10%以内。
      排水管不得有压扁、折弯现象,以保证排水通畅.
      冬季必须采用防冻措施,以防管道冻裂。风机盘管的冷水入口温度,一般选用7℃~10℃,冷水温升取5℃,,热水入口温度一般选用50℃~60℃,在可能的条件下,应尽量提高冷水入口温度和降低热水入口温度。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 3天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 3天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 9天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 25天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。