中央空调系统维保内容有哪些?

朱亮 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-11-19 10:40

      中央空调的检修与保养主要从以下三个方面着手:
        一、中央空调系统检修技术:
        1、 空调器、风机盘管维修;
        2、 空调主机组检修;
        3、 末端设备检修服务;
        4、 空调冷却塔检修服务。
        二、中央空调清洗:
        1、 制冷机组、冷却塔、冷热水系统、空气调节系统、循环水系统;
        2、 冷机组内热交换设备、冷凝器、蒸发器、冷却水系统、冷媒水系统;
        3、 风机盘管表冷器、凝结水管道设备。
        三、中央空调保养:
        1、 空调器、风机盘管保养;
        2、 主机系统:压缩机、真空阀门、视镜、屏蔽泵、真实泵、传热管、冷凝器、蒸发器、自控元件器;
        3、 冷却塔:风机、轴承、布水器、过滤器、膜料、塔件等。

      0 评论

    • 木子星生 2015-11-19 01:43

      中央空调维护有以下几点:
      【空调制冷系统维护】系统运行一段时间因压缩机的振动会引起钢管接头松动或焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,低压报警。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。 空调压缩机经过初期的磨合运行一段时间后,由于机械运动部件之间的相互磨损,润滑油中就会沉积下磨损的杂质,使润滑油的润滑效果下降,长期使用就会加剧运动部件的磨损或拉伤,直至压缩机的烧毁。 【电气系统维护】空调长期运行后,由于电线、元器件发热等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良、缺相;交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等故障等这些故障如不及时排除会导致压缩机缺相或三相电流不平衡而被烧毁。另外,对于水流开关、高低压开关、安全阀等保护装置的失灵而引起的事故也是市场发生的。 【空调的风系统维护】风系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘,增加空气阻力,因而引起风量减小或堵死;风量减小会引起风机盘管效果不好,堵死后无任何效果,影响正常使用。尤其是风管机、变风量、组合式空调器还很容易引起电机烧毁的严重后果;风机盘管因初效过滤网对细小粉尘无法过滤下来,因此,粉尘穿过滤网后聚积在风机盘管的换热器的翅片表面,由于换热设备的翅片只有2-3mm,因此长期聚积后就会引起堵塞,造成效果下降,同时因灰尘的聚积引起传热下降,严重时会引起上述现象。 【空调水系统维护】首先,冷却水系统由于上开启式系统,冷却水通过冷却塔是充分和空气接触,在被冷却的同时也将空气的大量尘埃等杂质被引入水系统中,沉积在冷却塔、空调机组和管道里形成淤泥,降低循环水量,影响热交换。 其次,系统投入使用后,因安装时残留在系统内的焊渣、铁屑、泥土、油污等杂质也会聚积在系统里;焊渣、铁屑等坚硬物质则会附着在换热设备表面,影响换热。 然后,冷却水因和空气接触,在冷却塔中和管道里会滋生藻类、细菌等微生物,其死后的尸体和淤泥、油污等杂物粘附在一起,附着在设备和管道上,影响循环水量及换热,同时,微生物和沉积的产生,促使浓差腐蚀电池的形成及垢下腐蚀的产生,从而使金属的腐蚀速度加剧。冷冻水系统也因经常采用自来水通过水箱换水补水,也会产生上述现象。 另外,冷却水系统水温较高,且均采用自来水,其Ca2 、Me2 离子受热后形成碳酸盐水垢,附着在热设备和管道中,因水垢的导热系数0.464~0.697W/M.K,碳钢的导热系数为46.4~52.2W/M.K,只有碳钢的1%,降低换热设备的传热效果,引起运行成本增加。 中央空调维护的好,那么就可以达到高效、安全、节能的目的,为了避免带来不必要的损失,使用单位和机构都会拥有专业的人员进行维护。希望对你有用!

      0 评论

    • 99小小毛 2015-11-19 01:02

      空调全面的维护清洗是空调保养的重要步骤,有利于提高空调制冷效果,缩短降温时间,空调
      运转时会更加节能高校,也有利延长空调的使用寿命,有效合理的使用。以前空调用户对空调
      机维护、清洗并不重视,现在应多加注意,合理使用空调。
      通常家用空调使用到九月份就关机停用,到次年五月至六月才开机,会停用半年多。所以空调
      开机前一定要做一次全面的“检查”,看一下空调设备有否有“故障”,根据检查结果,在专
      业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这样维护清洗才比较到位。
      空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数,周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多
      因素决定空调开机过程中的维护次数。环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时数
      长,空调开机过程中的维护次数增多,通常一个半月左右维护一次。若环境条件好,空调机比
      较新,空气中灰尘少,空调开机合理,与电风扇交替使用,可以适当延长维护周期,从空调开
      机到空调关机维护1—2次。维护应认真、仔细,不留死角。符合规范,提高制冷速度、制冷
      效果,达到节能、清新、舒适。
      天气转暖,空调开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。注意空调关闭前应对室外机、
      室内机作一次全面仔细的检查。保养、维护、清洗要一环扣一环,不能脱节,易漏环节更应扣
      紧,严格检查,完成上述环节后,套好空调机机罩,防止灰尘污染,防止空调机滴水与进水,
      保持洁净,准备来年再用,这样做到清洁、节能、延长空调设备的使用寿命。对知名品牌的优
      质分体机,柜机要重点保护,充分发挥节能效果。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 1小时前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 23小时前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 23小时前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 16天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。