注浆水泥用量计算方法是什么?

邓安 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 梦见了什么 2015-11-17 20:18

      你好,计算方法如下:

      1.如果你知道的是浆液重量就好算了,水灰比就是水和水泥的质量比,如果水灰比为a:1,浆液m   Kg,则水泥量为m*a/(a 1)   Kg。

      2.如果知道的是浆液体积,那你必须有相应水灰比的浆液的密度数据才能计算,一般在施工措施里面有,而且不同厂家的水泥即使是相同的水灰比其浆液密度也是不一样的。水灰比a:1,浆液n   L,密度b   g/cm3,则水泥量为n*b*a/(a 1)   Kg。

      5 评论

    • 青春奋斗者 2015-11-17 20:46

      这不就是一个物理题嘛 比如有浆液200升 水灰比为 1:1 (密度为1.5 每个比级的密度总不要我提吧) 要算出水泥量 公式 200*1.5=300kg 水灰比为1:1就是各占一份 除以2就得出来了呀

      2 评论

    • 福贵_3382 2015-11-17 22:01

      水泥量计算:
      1、根据孔隙比求每根注浆花管注浆体内水泥浆用量 孔隙比e= 对于本工程松散的新近回填土e=1.2。由此求得每根花管注浆体内水泥浆的体积为:V水泥浆=) 2.11(08.13 m×1.2=0.59m3/根
      2、求每根花管水泥用量 W花管=2T/m3×0.59m3/根=1.18T/根
      3、求注浆水泥总量 设计院给出本次花管总数2788根,由此求得 W总量=1.18T/根×2788根=3290T

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 15天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前