分体式空调安装步骤有哪些

赖婷 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 请叫我雷锋 2015-11-19 17:50

      分体式空调器分室内机组、室外机组和连接管三部分。安装前,首先要确定安装位置。今以挂墙式空调器为例加以说明。挂墙式空调器的室内机组在墙上的安装位置一般在1.5~2m之间,要便于操作,便于空气循环。室外机组的安装位置应与室内机组尽量接近,以便连接管尽量短,高低位差要尽量小。一般空调器的标准长度为5m,最大允许长度为25m。对于使用旋转式压缩机的空调器,标准长度为5m;制冷量为4060W以下的空调器,最大允许长度为10m;制冷量为4060~8250W的空调器,最大允许长度为20m;制冷量为8250W以上空调器,最大允许长度可达45m。分体式空调器的室外机组一般要低于室内机组。室外机组与室内机组的高低位差一般为3~5m,最大不超过15m。连接管一般穿墙安装,穿墙位置要便于室内、外机组的连接,要使连接管尽量短,而且要选择位置比较低、不影响人们正常活动的地方。分体式空调器的安装过程一般分为:安装前的准备,室内、外机组的安装,管道的连接。

      0 评论

    • 灯泡怪兽 2015-11-16 22:30

      安装步骤: (1)   安装位置的选择。室内机组应悬挂在结实的墙面上,高度一般以1.8-2m为宜,但不论在任何的情况下,室内机组与屋顶应有0.1m的间隙,这样有利通风。安装位置还应考虑冷凝水的排水便利问题。 室外机组既可悬装在外墙上,也可放置于直接固定在室外地面上的底座上。其安装位置应符合说明书所列的要求(与周围建筑物的距离)。 (2)   安装室内机组。摘下室内机组的底板,水平按在选定的墙面位置上。按照底板四周有箭头指示的孔洞位置,在墙上做好标记,然后在墙上用电钻钻出孔洞,塞上塑料胀锚螺栓,用木螺钉穿过带指示的底板孔洞,并拧入胀锚螺栓内固紧底板。 接下来进行开墙孔洞工作,孔洞是给室内、外机组的连接管道和电线需穿墙而过时用的。墙上孔洞位置,以室内机组底板上的圆缺口而定。开孔时,可用电钻先在圆缺口周围钻一圈小孔,然后用铁錾凿通成洞,这样既精确,又省时。开凿墙洞,应使墙洞有一个由内向外的倾斜坡度,以便冷凝水的排出。 在墙洞中插入原机配置的塑料螺纹圆形护套筒,该护套筒是用来保护穿墙管道和导线的。 若原机缺少护套筒,可选用其他硬塑料管代替,护套筒或硬塑料管的长度视墙的厚度而定,多余长度应切除。 室内机组连接管道的引出方式,因安装位置不同有从左背后引出、右背后引出、右下侧引出和左下侧引出等几种方式。 引出连接管道时,要注意一次弯曲成功,避免数次来回操作,以防损坏管子。 引出后,将连接管套上保温套管,在机壳内10mm左右的位置上,开始进行管道的包扎(连同导线、排水管一起包扎),直包扎到制冷管的接头前为止,剩下的,等接头接好时再包。包扎带用原机配给的,也可用乙烯树脂胶带或其他泡沫塑料胶带代替。 以上工作完成后,就可将室内机组悬挂在机组底板上并使引出连接管道穿过墙洞。 (3)安装室外机组。用40mm×40mm角铁焊制机组支架,制作形状参见图12-10中的窗式空调器承托支架(这种支架用于室外机组安在外墙上时用)。若室外机组要安放在地面时,应用厚木方或工字钢做底座,使机组旋转在底座上并用螺栓固定好。(图2)。 图2的机组安装在泥地上,故需捣制混凝土基础座,如机组安在楼板顶上或阳台地面,则可免去这项工作而直接将底座固定在上面。 (4)管道连接。当室内、外机组分别安装完毕后,便可进行连接它们之间的制冷剂管和控制电线。 分体壁挂式空调器的制冷剂管,共分二段,一段为室内机组后带(其长度不超过室内机组外壳宽度),另一段单独管子(共两支)的长度一般为3,4,5m三个标准长度,其中以5m最多,而室外机组是不带管的,机组外壳上留有供连接制冷剂管的接头。 室内、外机组共有两支制冷剂管道需现场连接,粗管为低压管(气管)、细管为高压管(液管)。故共需接四对接头,接头多采用快速接头。 连接时,去世掉接头上的塑料盖(防尘盖),将两接头互相对准,用一只扳手将管接头卡紧不动、再用一把转矩扳手将另一只活动接头罗帽卡上,不断的均匀用力转动矩扳手,直到听到转矩扳手发出“咔咔”声时,即表明已紧固完毕,这样接头便接好了。若没有转矩扳手,也可用其他扳手代替,但紧固力不好掌握、用力的大小须即使接头连接严密不泄露,又不会用车过度损坏管子和接头。 先从低压管(粗管)连接,后从高压管(细管)连接。当连接好后,应立即进行检漏。可用肥皂水涂抹在接头处,若有泄漏。可听到丝丝声和看到气泡。这时,应重新紧固接头。 若接头连接良好,无泄漏,用一块隔热垫(原机所带),或截一段保温套管剪开,将接头包上,用包扎带在前边包扎口处开始包扎,把接头和后段的管道与控制电线(连接导线)包扎好,一直包扎到室外机组的接头前为止。 (5)接线。室内外机组的电线连接:首先要看懂机组上的电气原理图和接线图,连接导线一般承机配有,必要时要自备导线,其规格要相同。 连接导线时,要确认接线端子的颜色是否相符,然后用颜色相同之导线连接起来。 导线连接后要进行认真检查,必要时可用电表进行检查和校核。 (6)试运转。先插上电源插头,然后把开关置于“COOL”位置上,绿色指示灯亮时表明机器已开始制冷,若将开关位置于“HEAT”位置上,供暖红色指示灯亮,表明机器已转动制热。 机器运转时,要注意运转、拨动情况有无书法家,在通风10min以后用手迎风可感到冷气或暖气吹出。 在机器制冷过程中,要观察排水管排水是否畅顺。 试运转以后,将运行开关退回原处。 将墙上洞孔密封,可用油灰填充缝隙,并用夹具将管道固定。

      0 评论

    • 大智若愚_6913 2015-11-16 20:41

      首先要准备好“涨管器”一套,和“4mm---8mm的内六角扳手。  
       1,将室外机的支架安牢后再将室外机固定在支架上。  
       2,将铜管套上保温管后用“涨管器”将铜管的一头涨出“喇叭口”与室内机连接好。   
      3,将室内机与室外机的机的连接线插头接好。并挂好室内机。  
       4,将套好保温管的铜管和电气连接线一同引到室外机,同样连接好。  
       5,用内六角扳手先打开室内机连接两根铜管上的阀门。  
       6,用内六角扳手打开室外机连接两根铜管上的阀门。  
       7,用肥皂水检察铜管与阀门的连接处是否冒气泡,如冒泡,就表示连接处漏气,将连接的螺冒用扳手紧一下,直到不冒气泡为止。如果止不住冒气泡,就说明“喇叭口”没有涨好,要重新涨“喇叭口”。  
       8,一切正常后就可以通电试机了。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 12天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 13天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 13天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 13天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。