电地暖回填找平的方法?

曲阳 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 秉锅锅155 2015-11-13 15:16

      工艺流程 :
      基底清理→检验土质→白灰、素土过筛→拌制灰土→分层回填→分层夯实→检验密实度→修整找平验收。

      施工方法
      级配砂石回填:
      (1) 回填准备:本工程肥槽冠梁顶以下采用级配砂石进行回填,冠梁顶采用2:8灰土进行回填施工。回填前应将肥槽底的垃圾、杂物等清理干净。
      (2) 材料要求:砂石粒径为20~60mm;不得含有草根、垃圾等杂物,含泥量不宜超过5%;压实系数为0.96。
      (3) 回填方法:本工程肥槽宽度较小,局部宽度小于400mm,机械夯实困难;经项目部技术部门研究分析,决定采用人工进行分层回填,回填虚铺厚度为250mm,并采用木夯进行夯实施工,实铺厚度为200mm。本工程东、西两侧肥槽存在高低跨,回填施工时,将高低跨基土面挖成踏步或斜坡形,先进行地跨处肥槽回填施工,待地跨回填与高跨齐平时,进行整体分步回填施工。
      (4) 本工程单层施工面积较大,各段施工进度不同,本工程肥槽不进行整体交圈回填施工,分段施工时,接头处做成斜坡,每层错开0.5~1.0m,充分夯实。
      (5) 压实系数≥0.96。

      1 评论

    • 大智若愚_6913 2015-11-13 16:37

      地暖回填找平的方法 地暖铺设完毕以后,要进行回填工作,这一步骤主要是为了保护地暖盘管或者发热电缆,同时使地面温度均匀,所以非常重要。回填材料一般使用豆石混凝土或者瓜子片混凝土,原则上两者都行,但瓜子片的棱角可能会损伤地暖管,所以建议用豆石更好。
      1.   回填厚度根据具体情况不同会有一定差别,一般在5CM左右。
      2.   水地暖的地暖管铺设完毕,且水压测试合格后,应在48小时内完成回填。
      3.   混凝土回填层施工中,加热管内水压应不低于0.6MPa,回填层养护时,系统水压应不低于0.4Mpa。
      4.   回填层施工中严禁使用机械振捣设备,施工人员应穿软底鞋,使用平头铁锹。

      0 评论

    • 没有昵称_0108 2015-11-13 13:51

      (1)回填混凝土的材料准备;北京现有的地面回填材料一般选择为;中沙,粗纱,水洗沙。沙子的含泥量不大于5%,其质量应符合现行行业标准。石子优先应选择豆石,粒径宜为5—15mm,陶粒。水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥,钻牌水泥,拉法基水泥等等。因为它早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对控制和防止混凝土干缩较为有利。加热管的回填层厚度不宜小于30mm。
      (2)施工工序;一般施工场地空间有限,只能在室外或室内搅拌混凝土,在室内搅拌我们有专门的厚皮革铺在地面以防管线被破坏或因挤压变形,在浇注混凝土时采暖水管系统内保持压力不应低于0.4MPa, 混凝土要按配比1;2:3水泥,沙子,豆石搅拌均匀,以防反沙或开裂现象,地面搓平和搓光在混凝土浇筑的同时进行,瓦工师傅用刮杠,将其表面按标高(打点,水平线或冲筋)进行刮平,然后用木抹子进行压抹,避免出现不平整现象。注意事项,找平不能分两次做,有些施工队伍瓦工师傅技术差做不到一次性找平,如果分两次做地面是两层皮,强度达不到容易起鼓,开裂,掉皮。影响地面使用寿命。地面收光也很重要,夏天温度高水泥凝固快当天回完填必须当天收光,即使加班也要收光不然就会起沙。冬天温度低水泥凝固慢一般在18个小时左右收光,冬季施工室内温度不能低于5摄氏度。我公司另外承接高难度,高标准,别公司干不了的地面回填。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 7天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 7天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 13天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。