中央空调安装调试方法?

龚海 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • [昵称被屏蔽] 2015-11-12 12:45

      内机就位:
      施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。
      a::内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。
      b: 内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。冷媒铜管的安装:
      安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。
      a: 所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。
      b:在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。
      c:焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
      充氮保压:
      这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。
      需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。
      氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。
      冷凝水管的安装: 冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
      安装外机:
      做到外机风扇出风口必须在50公分内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫,保证外机运转正常
      抽真空: 外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。 规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。
      充注冷媒: 上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。

      1 评论

    • abbe96 2015-11-12 11:03

      中央空调的使用:
        1、温度的设定:制冷时室温一般设定比室外温度低5度既可,不要设定的太低,这样设定一方面是可以节能,另一方面是室内和室外的温差太大会使人从室内到室外感到不适应,严重的可能出现中暑;而从室外到室内会感冒。制热时室温一般设定在20度既可,(这是我个人的经验)当然也可根据个人的需要来调节。
        2、要注意室内机的清洁: 尤其是在中央空调刚装好的初期价段,因为中央空调是在装修前安装的,这样在装修的过程中会有很多的灰尘落到空调上,所以,首先要让做空调的人注意在安装后要保护好室内机,可以用空调的原机带来的塑料膜将空调罩住,在装修完毕后再拆除。其次是,在调试时要清洁一次空调的过滤网。这样才能保证室内机的清洁。空调的过滤网脏了以后会降低冷暖效果,应半月左右清扫 一次。
        3、尽量少开门窗 可以减少室内外热量的交换。这样做一方面是为了省电 ,另一方面是,一般夏季室外的温度较高,而空调房内的温度较低,经常的开门窗热空气进来后会造成室内机的出风中处挂露珠,长时间出现会破坏出风口下方的墙面。
        4、室外机的出风口处一米以内不要有遮挡物,否则既浪费电力 又有可能造成室外压缩机过热而损坏空调。
        5、选择适宜的出风角度这一点很重要。因为冷气流比空气重,会向下沉,所以在夏季时风口的方向应当打成水平,这样利于冷气的扩散,使房间温度均匀。而冬季风口的角度应打成向下45度,因为暖气流比空气轻,这样利于暖气向下扩散。还有一点是要注意,各位业主在装修的时候不要只想美观而在出风处做灯槽,这样会大大降低空调的制热效果。
        6、控制好开机和使用中的状态设定。 开机时可以把风速开为高风速这效果来的比较快,而温度达到要求后可以把风速调为中风或是低风,尤其是在睡觉前可以打成低风这样既能保证效果又能确保不影响睡眠。
        使用空调的过程中出现问题的处理方法和注意事项
        1、 在使用空调的过程中,有时会出现空调忽然不工作了,且在面板上显示故障代码,这时你可以先关掉空调,并将空调的电源断掉,过三分钟,再通电开机看是否能正常工作,要是能正常工作就能是空调出现的误保护,没有什么问题。要是还是不能工作,那就打电话给空调公司,让其上门检修。这种情况在变频机中经常会出现,因为现在在南京做家用中央空调的公司很多人为了能够把降低价格把单子做下来给业主配的机器是超配,也就是室内机的制冷量要大于室外机的1.3陪以上,在夏季室外温度很高且室内机开机数量多的时候经常会出现这样的情况,这样长此以往对空调的寿命损伤很大,无异于杀鸡取卵,所以业主在选择的时候也要辨别清楚。
        2、 水机组(也就是循环到室内的水的机组)也有可能出现上面的忽然不工作的现象,也是同样的操作。可把电源断开三分钟再送上,再开机。能正常工作说明是误保护。因为水机组中的水中可能有空气,而在调试的过程中没有把空气排干净,忽然开机的时候就会出现误保护。若按以上方法无法排除那就打电话给空调公司让其上门。
        3、 还有一件事要特别提醒一下做了水机组的业主。在冬季长时间不用机器或是长时间外出的时候不能把空调的电源断掉。因为冬季室外的温度很冷,而水机组内有水,在天气很冷的时候若是断电,空调就不能自动保护,而使水冻成冰,而我们都知道冰的体积比水要大,就出现把室外机内的管道或是水泵胀坏。若不断电,机组在带电的时候会自动保护,不会出上述情况。所以这点水机组的业主一定要切记。

      1 评论

    • 大智若愚_6913 2015-11-12 13:12

      中央空调的安装必须根据使用方的吊顶的高度、要求进行安装。   观察质量检查应包括以下项目:  
       1)风管表面应平整、无损坏、接管合理,风管的连接以及风管与设备或调节装置的连接,无明显缺陷。   2)风口表面应平整,颜色一致,安装位置正确,风口可调节部件应正常动作。  
       3)各类调节装置的制作和安装应正确牢固,调节灵活,操作方便。防火及排烟阀等关闭严密,动作可靠。   4)制冷及管道系统的管道、阀门及仪表安装位置正确,系统无渗漏。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 17天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。