请问电缆敷设距离的要求是什么?

眭宾 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • [昵称被屏蔽] 2015-11-10 17:42

      平行、交叉净距离;
      有保温层500mm;无保温层1000mm。
      一般工艺管道净距离;平行400mm、交叉300mm
      有腐蚀气体(或液体)管道都是500mm

      1 评论

    • 灯泡怪兽 2015-11-10 17:02

      (1)直埋电缆严禁平行敷设于工业管道的上面或下面。电缆之间、电缆与其他管道、道路、建筑物之间平行和交叉的最小距离应符合表4-18的规定。其中,电缆相互交叉时,高压电缆应放在低压电缆的下面。 特殊情况下应遵照下列规定执行: 1)   l0kV以上电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,平行净距可降低为0.1m, 2)电力电缆间、控制电缆间及它们相互之间,不同使用部门的电缆间在交叉点前后lm范围内,当电缆穿管或用隔板隔开时,交叉净距可降为0.   25m 3)电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽然净距能满足要求,但检修时可能伤及电缆时,在交叉点前后lm范围内,也应采取保护措施当交又净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.   25m.4)电缆与热力管道(沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过lOC

      1 评论

    • 森深不见鹿 2015-11-10 17:21

      主要要求如下:        
      1.当电缆与地下管网交叉不多,地下水位较低,且无高温介质和熔化金属液体流入可能的地区,同一路径的电缆根数为18根及以下时,宜采用电缆沟敷设。多于18根时,宜采用电缆隧道敷设。            
      2.电力电缆沟或电缆隧道内敷设时,其水平净距为35mm,但不应小于电缆外径。            
      3.电缆在电缆沟和电缆遂道内敷设时,其支架层间垂直距离和通道宽度不应小于表7.3.3.3所列数值。                  
      4.电缆支架的长度,在电缆沟内不宜大于0.35m;在隧道内不宜大于0.50m在盐雾地区或化学气体腐蚀地区,电缆支架应涂防腐漆或采用铸铁支架。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 8天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 8天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 14天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。