    • 热心网友 2015-11-09 21:05

      空调的制冷量,实际上就是从使用的室内“搬出去”的热量,通过转移热量而达到降温效果。

      热量过去常用卡(cal)千卡(kcaI)表示,千卡也称大卡。现在热量统一用功率表示,用“千瓦”(kw)。他们之间什么关系呢?

      1千瓦=860千卡/小时(精确一点为859.85千卡/小时)

      此外,我们还应把它与电功率建立起来联系,才能回答前面提出的问题。我们知道:

      电压的单位是:1伏(V)=1焦耳/库伦。

      电流的单位是:1安(A)=1库伦/秒。

      功率的单位是: 单位功率=单位电压×单位电流=1伏×1安=(1焦耳/库伦)×(1库伦/秒)=1焦耳/秒。表示每秒做功的速率。

      而我们的功率一般是以小时为单位时间,并且功率单位为瓦(w)。那么我们将1焦耳/秒的分子分母同乘以3600,得:

      1瓦=(1焦耳×3600)/(1秒×3600)=3600焦耳/小时。

      1千瓦=3600千焦/小时

      现在要和热量建立联系。我们知道,热的功当量是:

      1焦耳=0.24卡(精确一点是0.2389卡)。

      1千焦=2.4×10-4千卡。

      从而热量的功率为:

      1千瓦=(3600千焦×2.389×10-4千卡)/小时=860千卡/小时。

      或:1度电=1千瓦·小时=860千卡

      那么本文开头用户所说的5千瓦相当于多少热功率呢?就是:

      5千瓦=5×860千卡/小时=4300千卡/小时。

      我们了解了电功率和热的关系,由铭牌或说明书上制冷量就可以计算出热大卡。如上面用户所说的机子,我们查一下空调的说明书或铭牌,他所说的应是制冷量5千瓦,查制冷量5千瓦的空调,其耗电量仅为2千瓦左右。

      制冷量5千瓦的空调,其耗电量仅为2千瓦左右,这决定于“COP”也就是“能效比”或“性能系数” 。

      能效比公式为:

      能效比=制冷量/制冷运行所消耗的功率

      注意,冬天空调制热时的公式与制冷同。

      能效比因厂家、型号不同而不同,家用空调一般为2~3,好一点的做到了3~4。 我们应选用能效比高的空调,以降低耗电量。


      小结:

      (1)1千瓦=860千卡/小时。

      (2)制冷量以千瓦为单位,耗电量也以千瓦为单位。

      (3)制冷量不等于耗电功率,前者大于后者,其倍数决定于能效比。

      (4)能效比=制冷量/制冷运行所消耗的电功率

      (5)能效比越高,耗电量越小。

      (6)不要把制冷量与耗电功率相混,真正计算用电多少的是耗电功率。

      3 评论

    • 森深不见鹿 2015-11-09 20:59

      空调制冷功率和制冷量区别是: 空调的制冷量是根据房间的面积大小来衡量的如:KF-25GW/Y,其中25就是制冷量为2500W的1P空调,制冷功率就是空调在运行时每小时的耗电量,功率越小就越省电,循环风量越大制冷就越快,空调制冷后一般1-2个小时就会稳定的,会根据环境的温度变化而自动运行,当达到设定的温度也会自动停机的

      2 评论

    • AN拉勾勾 2015-11-09 18:36

      空调制冷量与功率的关系:以35的为例与能效比的高低有直接关系的.
      如用一级能效比、以制冷量是3500W的空调的、它的制冷功率只是要输入1020w[瓦],制冷量是3500W除制冷功率1020w=3.43对应是一级能效比数值
      如用五级能效比、以制冷量是3500W的空调的、它的制冷功率只是要输入1340w[瓦]],制冷量是3500W除制
      冷功率1340w=2.61对应是五级能效比数值
      现在能效比分五级:1级=3.4以上 2级=3.2 3级=3.0 4=2.8 5级=26
      也可以理解为以1级能效比=1度电能生产3400w的制冷量
      以5级能效比=1度电能生产2600w的制冷量(以上分析来自网络,实际情况以实际为主)

      1 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 3天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 3天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 9天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。