大金家用中央空调要怎么安装?

吕碧琳 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 大米多多 2015-11-06 19:59

      内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍低,便于冷凝水排出
      焊接时采用充氮焊接工艺,焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰
      焊接完成后对铜管进行充氮保压测试,压力测试时间为24小时
      冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度
      外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫
      冷媒管抽真空以确保系统干燥,避免发生冰堵、电气绝缘破坏等情况
      开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成
      一般把回风口和检修口开在一起,预留检修空间。装好后开启空调,检查回风温度、送风温度、电流等是否正常
      氟系统安装总结:三次安装,九个步骤
      第一次安装:1,安装室内机,2,安装室内冷媒管,3,充氮保压,4,安装冷凝水管和电路
      第二次安装:5,安装室外机, 6,抽真空,7,填充冷媒
      第三次安装:8,测量安装风口,9,系统运行测试

      1 评论

    • 北吧 2015-11-06 19:46

      大金家用中央空调安装步骤
        1、内机就位:施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2点就可以避免后续问题。① 内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。②内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。
        2、冷媒铜管的安装:安装完内机即可安装冷媒铜管,这是大金中央空调安装过程中最重要的一个环节。①所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。②在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。③焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
        3、充氮保压:焊接完成后必须对铜管进行压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。杭州大度楼宇特别要求:为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除,(为避免其他装修施工时误损冷媒系统)能够充分保证冷媒系统的安全运行。
        4、冷凝水管的安装:冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
        5、安装外机:做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。
        6、抽真空:外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。杭州大度楼宇规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。
        7、充填冷媒:上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。
        8、风口测量安装:通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量,并保证有足够的维修空间。出风口:若使用ABS风口,在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。另外,出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。),嵌入式或凹入吊顶内部的出风口,需注意检查吊顶是否完成,如果吊顶部分内有裂缝,造成漏风,会造成气流短路,出来的风未到达使用区域,已经回到空调内机了,影响使用效果。

      1 评论

    • prettygirl 2015-11-06 19:42

      安装一般是由购买产品的中央空调公司安装,世友实业中央空调安装流程如下:
      1、设备与管道定位:严格按照设计图纸定位
      2、室内机安装:确认机器型号,水平吊装
      3、冷媒配管工程:确认管道规格,确保气密、清洁、干燥
      4、排水管工程:保证排水顺畅
      5、风管工程:确保风量足够,气流合理
      6、保温绝热过程:保温材料选择确保不结露,接口不应有空隙
      7、电器工程:满足电器施工规范
      8、室外机地基工程:保证牢固性,防水淹
      9、室外机安装:防止通风短路确保维修空间
      10、气密测试:最终确认在24小时内气压是否保持在4.15MPA
      11、真空除湿:保证管道干燥
      12、追加填充冷媒:要将追加填充冷媒量记在室外机本体及记录表上
      13、安装装饰板:装饰板与天花板之间不能有空隙
      14、试运转及调试:运用计算机运行体统,发现隐患记录数据为售后提供一手材料
      15、交付用户使用:向用户制作竣工报告书同时交付各种材料

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 17小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 6天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。