科龙空调制冷不制热怎么办

王强 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 秉锅锅155 2015-11-04 09:21

      1.对于KFR型空调器,若制冷正常,而不制热,其故障主要发生在四通电磁阀或其控制电路。
      某空调器不能制热,但始终制冷,测量四通电磁阀线圈两端电阻值,结果为无穷大,说明线圈有开路,经查是线圈根部断线,焊接好后试机,制热恢复正常。某华宝KFR-30W空调器制冷正常,但置于制热状态时,四通电磁阀有电磁声,但不动作。测四通阀两端电压,结果低于220V许多,说明四通阀是因供电电压不足,产生磁力不够,引起动作失灵而无法制热。经查是与四通阀线圈串联的控制继电器触点接触不良,电阻增大,致使电压降低。处理接触触点后,空调器恢复制热。
      2.对于KFD型电热式空调器,若制冷正常,不能制热,其故障主要出现在电热器及其供电回路的交流接触器、温控器和超温熔断器。如某电热式空调器不能制热,但制冷正常。在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好,熔断器也正常,判断是温控器失灵。用导线将温控器的触点短接试机,制热正常。更换新的同型号温控器后,故障排除。
      3 .对于采用PTC发热元件来制热的空调器,如宝华KTQ-3DⅡ型空调器,若制冷正常,不能制热的原因是PTC发热元件没有工作。在断电的状态下,测量PTC发热元件,发现其并没有损坏,但固定引线的两螺母已锈蚀,估计是因螺母锈蚀造成PTC与外接线间接触不良。但更换新螺母后试机仍不制热,再查是加热开关损坏,触点已烧毁,更换后,故障排除。
      4.某三洋冷暖两用热泵式空调器,制冷正常,但制热效果差,起初怀疑是电磁阀或控制线路问题。经检查均正常,仔细检查发现,室内外机组的两根连接管被贴在一起保温。制冷运行时,液管、气管中分别是流向相反的低温液体和气体制冷剂;制热运行时,气管中是制冷压缩机排出的高温制冷剂气体,而液管中是常温制冷剂液体。若气、液管一起保温,会使气管中的制冷剂气体,在未进入室内机之前就向液管中制冷剂液体放热,使进入室内机后的放热量减少,造成制热能力降低。将气、液管分开并单独保温后,故障排除。

      7 评论

    • 森深不见鹿 2015-11-03 22:36

      空调能制冷不能制热的原因-
      1.首先要确定你那空调是双制式的(制冷/制热),也就是KFR型号的,才是两用的,
      2.模式设置要正确,还要注意在夏天或环境温度高于设定温度是不会制热的(也就是说要在冬天才可以运行制热模式)
      3.如果空调是双制式,同时设置也是正确的,能制冷不能制热就说明是四通换向阀出问题了,那就要找专业的维修人员来维修或更换
      空调能制冷而不能制热,是室外机的四通电磁阀没有工作造成的,检查四通阀线圈有无损坏,线圈供电是否正常。
      热天只能制冷,冬天只能制热。
      1、温度设置.2.温度传感器阻值变小.更换.3.夏天应在室温降低后再试制热.设置最高温度.4.
      热泵换向阀不动作.查原因.0K!
      不是热泵试的空调是不能制热的,要是的话,就检查一下四通阀是否工作
      电磁阀不换向了可能是主控板或者电磁阀坏了再就是这个空调本生不支持制热
      四通阀坏了吧,找售后。

      4 评论

    • 热心网友 2015-11-03 22:28

       第一、首先应注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。如果用万用表测量压缩机电源,确为220V。则应检查电容是否损坏、过载保护器是否断路。如果以上检测均无问题,则应更换压缩机。

      第二、若压缩机供电端无220V的电压,则需要检测控制板继电器线圈是否烧毁、接触器触点是否打火导致阻值增大,如果确认为此类故障,则需要更换继电器或控制板。

      第三、传感器故障。用万用表测量室外机盘管传感器的阻值,如果传感器阻值偏离正常值较大或存在断路、短路故障,则需要更换传感器。

      第四、压力保护开关动作。

      第五、环境温度过高导致系统保护。环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良都会造成夏季压缩机过热保护。

      第六、交流接触器故障。将交流接触器上电,用万用表测量交流接触器的出线端,看有无380V的电压,如果没有,则说明交流接触器内部损坏,需更换新的交流接触器。

      第七、制冷剂过多造成保护性停机。

      2 评论