配电箱内用空气开关做隔离开关,可以吗?

宁芬则 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • AN拉勾勾 2015-11-07 19:05

      隔离开关要求具有足够的开断距离和可以通过视觉查看的断点。空气开关不具备上述条件,所以不可以做隔离开关使用。空气开关属于断路器,是开合电路用的。隔离开关是指带有明显断开点的闸刀(或称刀开关),是用于隔离电路用的。空气开关不能代替隔离开关是因为断开点在内部,外面看不到。

      3 评论

    • zhaiye 2015-11-05 16:00

      不可以,一般电气单元应该在断路器的两侧装设隔离开关,对于低压回路,一个单元也可在断路器的一侧装设隔离开关,原则是该断路器和所控制的元件可以且一定是同时停电的,在元件侧可不设隔离开关。如变压器低压侧断路器和变压器一定是同时停电的,那么靠近变压器侧可不设隔离开关,而母线侧必须装设隔离开关,应为变压器停电后,其它变压器可带该母线工作。同理,对于低压馈线,隔离开关必须装于母线侧,以保证该断路器检修时,不影响母线正常运行。
      负荷开关有隔离作用,但不能代替隔离开关。因为当负荷开关检修时,其两侧与电源将没有明显的断开点。

      1 评论

    • abbe96 2015-11-04 11:34

      不可以,隔离开关要求具有足够的开断距离和可以通过视觉查看的断点。空气开关不具备上述条件,所以不可以做隔离开关使用。空气开关属于断路器,是开合电路用的。隔离开关是指带有明显断开点的闸刀(或称刀开关),是用于隔离电路用的。空气开关不能代替隔离开关是因为断开点在内部,外面看不到。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑小区PP模块雨水回用系统作用?
      • 兔友_GPUQ08 回答:PP模块惠洁雨水收集回用系统是指通过对建筑屋顶、城市路面及绿化草坪区域内进行就地收集的一项雨水综合利用措施。主要包括雨水初期弃流、雨水收集、储存及后期处理净化后的直接利用。 雨水综合利用,是指对雨水进行就地收集、入渗、储存、处理、利用的措施。 通常包括以下三种方式: 1、 收集、储存和净化后直接利用; 2、利用各