美的空调故障代码表求一份?

张云 | 被浏览 8年以前 |

美的空调故障代码有哪些,谁有美的空调故障代码表,求一份?

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 瞎激动51 2015-10-31 14:02

      一、变频分体机

        1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示

        1.1室内机故障显示功能

        KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示

        化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态

        × × ○ ☆ 模块保护

        ○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护

        × ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路

        ○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高

        × ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护

        ○ ○ × ☆ 电流保护

        ○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路

        ○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护

        × ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护

        ○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控

        ☆ × ○ ☆ 过零检测出错

        ☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护

        ☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配

        ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护

        ○----亮 ×----熄 ☆----闪

        1.2 室外主控板LED显示

        L4 运行/待机指示灯:

        运行----长亮 待机----闪烁

        KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示

        L3 L2 L1 故障说明

        ① ② ③ (LED指示灯从左到右)

        × × × 正常运行

        ○ ○ ○ 正常待机

        × × ○ 电流保护

        × ☆ ☆ 环境温度传感器故障

        ☆ × ☆ 盘管温度传感器故障

        ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低

        × ○ × IPM模块保护

        × ○ ○ 压机顶部温度保护

        ○ × × 二分钟通信故障保护

        × ☆ × 预热

        ○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭

        2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机

        2.1 室内机故障显示功能

        KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示

        化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态

        × × ○ ☆ 模块保护

        ○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护

        × ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路

        × ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护

        ○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路

        ○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控

        ☆ × ○ ☆ 过零检测出错

        ☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护

        × × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示

        ☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配

        ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护

        ○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭

      1 评论

    • dys19951122 2015-10-31 12:31

      室内机故障显示E0代表EEPROM参数错误,E1室内外机通信故障,E2过零检测出错,E3风机速度失控,E4温度保险丝断保护,E5室外温度传感器故障,E6室内温度传感器故障,P0模块保护,P1电压过高或过低保护,P2压缩机顶部温度保护。

      0 评论

    • 天上的木兰星 2015-10-31 12:24

      E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
      E2:室内防冻结保护;
      E3:室内温度感温包开,短路;
      E4:室内管温开,短路;
      E5:室内外通讯故障。
      五:定频机故障代码:
      E1:压缩机高压保护
      E2:蒸发器防冻结保护
      E3:压缩机低压保护
      E4:压缩机排气温度过高保护
      E5:过电流(低电压保护

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-10-31 11:17

      E1--- 压缩机高压保护
      E2--- 室内防冻结保护
      E3--- 压缩机低压保护
      E4--- 排气管高温保护
      E5--- 低电压保护
      E6--- 静电除尘
      科龙空调变频柜机
      E1 :压缩机电流过大 压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
      E2 :室内蒸发器防冻保护。
      E3 :室内温度感温头短路或开路。
      E4 :室内蒸发器管温感温头短路或开路。
      E5 :室内外通信故障。

      0 评论

    • 森深不见鹿 2015-10-31 09:20

      E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错

        E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障

        E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护

        P2 压缩机顶部温度

      0 评论