请问燃气锅炉房设计规范有哪些?

祝金兰 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 流绪 2016-06-24 11:21

       燃气锅炉房的设计建造也是锅炉使用安全中很重要的一点。锅炉设备的供气,燃烧,检查等项目的执行也要符合燃气锅炉房设计规范。燃气锅炉房设计规范的执行力度是保证锅炉在运行时保持安全的基本条件。
        燃气锅炉房设计规范是根据《锅炉房设计规范》和《建筑设计防火规范》这两本规范来进行验收的。锅炉房的设计,最重要的是符合消防规范,让一切危险防范于未然。
        现在,帕雷士小编提出几条值得注意的燃气锅炉房设计规范,希望大家在建造锅炉房的时候给予足够的重视:
        1.天然气锅炉房最好为单独建筑物。如果锅炉房与其他建筑物相连,则必须设立在空旷人少的场所,比如地下室一层靠外墙的地方。这样可以再锅炉发生意外的情况下及时的疏散群众和工作人员,防止造**员伤害。
        2.锅炉房外墙,地方,屋顶应安装防爆措施,并且留有不小于10%的泄压通道。而且泄压口要朝向没人的空旷地带。
        3.燃气锅炉房的地面不应摆放易燃易爆的危险物。
        以上三条是用户在建造锅炉房时必须遵守的燃气锅炉房设计规范。

      2 评论

    • 大米多多 2015-10-29 17:31

      燃气锅炉房设计
      1.基本概念
      1.1锅炉房:锅炉以及保证锅炉正常运行的辅助设备和设施的综合体。
      1.2民用锅炉房:指用于供应人们生活用热(汽)的锅炉房。
      1.3独立锅炉房:四周与其他建筑,没有任何结构联系的锅炉房。
      1.4非独立锅炉房:与其他建筑物比,毗邻或设在其他建筑物内的锅炉房。
      1.5地下锅炉房:设置在地面以下的锅炉房。
      1.6半地下锅炉房:设置在地面以下的高度超过锅炉间净高1/3,且不超过锅炉间高度的锅炉房。
      1.7地下室锅炉房:设置在其他建筑物内,锅炉间地面低于室外地面的高度超过锅炉间警告1/2的锅炉房。
      1.8半地下室锅炉房:设置在其他建筑物内,锅炉间地面低于室外地面的高度超过锅炉间净高1/3,且不超过1/2的锅炉房。
      1.9大气式燃烧器:空气由高速喷射的燃气吸入的燃烧器。
      1.10人员密集场所:指会议室、观众厅、教室、公共浴室、餐厅、医院、商场、托儿所和候车室等。
      1.11重要部门:指机要档案室,通信站和贵宾室等。
      1.12锅炉间:指安装锅炉本体的场所。
      1.13相对密度:气体密度与空气密度的比值。
      1.14安全出口;保证人员安全疏散的楼梯或直通室外地平面的出口。

      0 评论

    • 丽丽abc 2015-10-29 15:46

      你好,燃气锅炉房设计规范
      1、锅炉房宜为独立的建筑物,当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门(如公共浴室、教室、餐厅、影剧院的观众厅、会议室、候车室、档案室、商店、银行、候诊室)的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。
      2、住宅建筑物内,不宜设置锅炉房。锅炉房出入口的设置必须符合下列规定:出入口不应少于2个, 但对独立锅炉房,当炉前走道总长度小于12m,且总建筑面积小于200平方米时,其出入口可设1个;非独立锅炉房,其人员出入口必须有1个直通室外;
      3、锅炉房为多层布置时,其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口,应有直接通向地面的安全楼梯。
      4、锅炉房通向室外的门应向室外开启,锅炉房间内的工作间或生活间的门应向锅炉间内开启。依据《锅炉房设计规范》GB50041进行设计时应注意其使用范围:以水为介质的蒸汽锅炉锅炉房,其单台锅炉额定蒸发量为1~75t/h、额定出口蒸汽压力为0.10~3.82MPa(表压)、额定出口蒸汽温度小于等于450℃;热水锅炉锅炉房,其单台锅炉额定热功率为0.7~70MW、额定出口水压为0.10~2.50MPa(表压)、额定出口水温小于等于180℃(注:真空锅炉、直燃机组、导热油炉等不适用于《锅炉房设计规范》,用气量较大的采暖炉、热水炉不能使用《锅炉房设计规范》的可参考《燃气采暖热水炉应用技术规程》)1、锅炉房宜为独立的建筑物,当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门(如公共浴室、教室、餐厅、影剧院的观众厅、会议室、候车室、档案室、商店、银行、候诊室)的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。
      2、住宅建筑物内,不宜设置锅炉房。锅炉房出入口的设置必须符合下列规定:出入口不应少于2个, 但对独立锅炉房,当炉前走道总长度小于12m,且总建筑面积小于200平方米时,其出入口可设1个;非独立锅炉房,其人员出入口必须有1个直通室外;
      3、锅炉房为多层布置时,其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口,应有直接通向地面的安全楼梯。
      4、锅炉房通向室外的门应向室外开启,锅炉房间内的工作间或生活间的门应向锅炉间内开启。依据《锅炉房设计规范》GB50041进行设计时应注意其使用范围:以水为介质的蒸汽锅炉锅炉房,其单台锅炉额定蒸发量为1~75t/h、额定出口蒸汽压力为0.10~3.82MPa(表压)、额定出口蒸汽温度小于等于450℃;热水锅炉锅炉房,其单台锅炉额定热功率为0.7~70MW、额定出口水压为0.10~2.50MPa(表压)、额定出口水温小于等于180℃(注:真空锅炉、直燃机组、导热油炉等不适用于《锅炉房设计规范》,用气量较大的采暖炉、热水炉不能使用《锅炉房设计规范》的可参考《燃气采暖热水炉应用技术规程》)

      0 评论

    • 六点过十分 2015-10-29 14:54


      《锅炉房设计规范》 宣贯讲义之二 民用建筑燃气锅炉房设置与安全防灾措施 (王建中 2009年3月) 1 非独立锅炉房位置与锅炉容量的限定 1)锅炉房宜为独立的建筑 2)当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。常(负)压燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于6m时,可设置在屋顶上。 3)住宅建筑物内,不宜设置燃气锅炉房。 4) 燃气锅炉房不得与甲、乙类及使用可燃液体的丙类火灾危险性房间相连。与其他生产厂房相连时,应用防火墙隔开。 5)锅炉间距 燃气锅炉与建筑物的净距,不应小于下表规定:
      单台锅炉容量 炉 前 (m) 锅炉两侧和后部通道 (m) 蒸汽(t/h) 热水(MW) 1~4 0.7~2.8 2.50 0.80 6~20 4.2~14 3.00 1.50 ≥35 ≥29 4.00 1.80 上表中:当需要在炉前更换烟管时,可利用一些建筑结构措施使炉前净距满足操作要求;后部通道应能满足锅壳式锅炉后折烟箱盖打开的距离要求。 6)现行国家标准GB50016-2006《建筑设计防火规范》、GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》和GB50041-2008《锅炉房设计规范》,对非独立锅炉房锅炉容量,均没有

      2 明确条文限定,对于这条重要条款,目前,可参考国家质监总局《锅炉安全技术监察规程(征求意见稿)》第237条和第238条规定(见《锅炉房设计规范》宣贯材料之一,第17页),具体限定内容应在该规程正式颁布后确定。 2 燃气系统 2.1 燃气锅炉选择 1)应能有效地燃烧所采用的燃料,有较高热效率和能适应热负荷变化; 2)宜选用容量和燃烧设备相同的锅炉,当选用不同容量和不同类型的锅炉时,其容量和类型均不宜超过2种; 3)应符合全自动运行要求和具有可靠的燃烧安全保护装置。 2.2 燃烧器的选择条件 燃烧器的选择应适应气体燃料特性,并应符合下列要求: 1)燃气成分在一定范围内改变时,有较好的燃烧适应性; 2)能较好地适应负荷变化; 3)具有微正压燃烧特性; 4)火焰形状与炉膛结构相适应; 5)噪声较低; 6)有条件时,宜选用低氮燃烧器。 2.3设有备用燃料的锅炉房,其锅炉燃烧器的选用应能适应燃用相应的备用燃料。 2.4 燃气阀组配置与质量流量要求 1)燃气阀组供气质量流量应能使锅炉在额定负荷运行时,燃烧器稳定燃烧。 2)每台锅炉燃气干管上,应配套性能可靠的燃气阀组,阀组前燃气供气压力确定后,阀组规格应满足燃烧器最大负荷需要。 3)锅壳式燃气锅炉燃气阀组的基本组成和顺序应为:切断阀、压力表、过滤器、稳压阀、波纹接管,2级或组合式检漏电磁阀,阀前后压力开关和流量调节蝶阀。点火用的燃气管道,宜从燃烧器前燃气干管上的2级或组合式检漏电磁阀前引出,且应在其上装设切断阀和2级电磁阀。

      3 4)燃气压力低于或高于规定值、燃气热水锅炉循环水泵停运和事故停电时,应能自动切断燃气供应。 2.5 供气压力 1)锅炉燃气阀组第1个切断阀前的燃气供气压力应根据燃烧器要求确定,并宜设定在5kPa~20kPa之间(大气式燃烧器除外)。 2)有特殊要求时,可根据工程实际情况适当提高,但不宜低于5kPa。 2.6 调压箱(装置)的配备与设置 1)锅炉房燃气宜从城市中压供气主管上铺设专用管道供给,并应经过滤调压后使用。单台调压装置低压侧供气流量不宜大于3000m3/h(标态),撬装式调压装置低压侧单台供气量不宜大于5000m3/h(标态)。 2)燃气调压装置宜设置在有围护的露天场地上或地上独立的建、构筑物内,不应设置在地下建、构筑物内。 3)调压站、调压装置和计量装置设计,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》(GB50028)的有关规定。 4)当燃气质量不能保证时,应在调压装置前或在燃气母管的总关闭阀前设置除尘器、油水分离器和排水管。 2.7燃用液化石油气的锅炉间和有燃用液化石油气管道穿越的室内地面处,严禁设有能通向室外的管沟(井)或地道等设施。 3 烟道与烟囱的设计要点 燃气锅炉烟道和烟囱的设计,应符合下列要求: 1)燃气锅炉烟囱宜单炉配置。当多台锅炉合用1个总烟道或共用1座烟囱时,每台锅炉宜采用单独烟道接入,烟道设计应保证排烟时互不影响,并宜使每台锅炉的通风力均衡。每台锅炉支烟道出口处应安装密封可靠的烟道门; 2)在烟气容易集聚的地方,以及当多台锅炉共用1座烟囱或1个总烟道时,每台锅炉烟道出口处应装设防爆装置,其位置应有利于泄压。当爆炸气体有可能危及操作人员的安全时,防爆装置上应装设泄压导向管

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 14天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 15天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 15天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。