门洞矮了,能打了它吗

joke_0066 来自设计本Android客户端 | 被浏览 8年以前 |

门洞矮了,过梁板能打了它吗,过梁上有串梁,地板也铺好了怎么办,矮了五公分。

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 热心网友 2015-10-26 09:03

      剪力墙800mm厚,确实少见,也太厚了。800厚的门洞,你咨询所有的结构工程师,答复都应该是不可以。应为钢筋在混凝土表面以内大概两、三公分开始。敲掉5公分,需要把钢筋割掉。以后可能引起混凝土开裂等问题。地震的时候更危险。可以把门洞墙重新根据门的大小补一下,也可以换个门,量好尺寸再去定门
      你可以把粉刷层敲掉,能有大概两公分的样子。

      1 评论

    • 康剑青 2015-10-23 15:08

      通常混凝土保护层只有两公分,打五公分肯定会打到钢筋,把门两头各锯2.5公分,这样最简单,打过梁的话会很脏很麻烦。

      1 评论

    • 执着着 2015-10-23 15:00

      打是可以但是你定做个门不就可以了么

      1 评论