    • 北吧 2015-10-09 20:22

      一、脚手架应具备的基本条件: 1. 脚手架要有足够的坚固性和稳定性。施工期间在允许荷载和气候条件下,不产生变形、倾斜或摇晃现象,确保施工人员人身安全。应装有牢固的梯子,以便工作人员上下和运送材料。用起重装置起吊重物时,不准把起重装置和脚手架的结构相连接。 2. 按设计方案要求,脚手架作业面及荷载符合设计要求。有足够的面积,能满足工人施工,材料工具存放的要求。 3. 脚手架的受力结构应符合国家和行业有关安全规程、规范等要求,使其在承受设计作业荷载时具有足够的强度、刚度和稳定性。在此基础上力求构造简单、装拆方便,并能多次周转使用。 4. 搭设脚手架的材料规格、支搭标准要严格执行国家和行业有关安全规程、规范等要求。 在此基础上可因地制宜,就地取材,尽量节约架子用料。 5. 应根据工作任务,应制定完善的脚手架设计方案和支搭方案及拆除方案。 二、脚手架的质量技术要求: 脚手架的搭设质量是保证适用、坚固、稳定、安全的关键。控制质量的主要环节是: 1. 脚手架的搭设标准:横平竖直、连接牢固,底脚着实,层层拉牢,支撑挺直,通畅平坦,安全设施齐全、牢固。
      2. 脚手架的允许载荷: 搭设的脚手架以可承受施工均布荷载300公斤/米2为准,
      使用时施工均布荷载不得超过200公斤/米2,
      脚手架应由搭设负责人注明允许荷载。 3. 脚手架的材料要求: 木杆应采用剥皮的杉木或其它各种坚韧的硬木,禁止使用杨木、柳木、桦木、椴木、油松和其它腐朽、折裂、枯节、破裂严重和杆头破损等易折木杆。严禁使用固定螺栓损坏、竹片破损、木棱断裂、螺栓孔大于10mm的木竹脚手板。 4. 脚手架各杆件的小头尺寸要求: 立杆和斜杆(包括斜撑、抛撑、剪刀撑)的小头直径不应小于7厘米。大横杆、小横杆的小头直径不应小于8厘米;直径小于8厘米大于7厘米的横杆可两根并成一根绑定后使用。 5. 脚手架各杆件的间距要求: 立杆间距不得大于1.5米,大横杆间距不得大于1.2米,小横杆间距不得大于1米,爬梯间距为0.6米。 6. 脚手架各杆件的连接要求: 立杆、大横杆应错开搭接,搭接长度不得小于1.5米,绑扎小头应压在大头上,绑扎不少于三道,间距0.6-0.75米。立杆、大横杆、小横杆,相交时应先绑两根,再绑第三根,不得一扣绑三根。 7. 脚手架与主体拉接要求:
      脚手架与主体拉撑牢固,拉撑连杆既能承受拉,又能承受压,并尽量拉撑在立杆与大横杆的交接处,拉撑连杆一端应与脚手架绑牢,另一端固定在主体结构的钢结构上,或者在墙体的内外用两根短木杆或钢管固定连接。在架子四周无处连接的和立杆底端无法深埋情况下架子底部必须绑设扫地杆,地杆距离地面150毫米。 8. 脚手架与主体的拉结点要求: 架子高度在7米以上或无法设支杆时,每升高4米、水平每隔7米设一拉撑点,非闭合型的脚手架尽端处,以及脚手架的最上部分,拉撑点应加密。 9. 脚手架的安全防护要求: 脚手架的外侧、斜道和平台两侧,应绑设1.05-1.2米高的防护栏杆,防护栏杆与立杆要绑扎牢固。 10. 脚手架的剪刀撑、抛撑搭设要求: 剪刀撑应自上而下循序连续设置,斜杆用长杆与地面成 45°~60°夹角,最下面的斜杆与立杆的连接点,离地面不大于50厘米。斜杆的端部应置于立杆与纵、横水平杆的节点处,斜杆应一根结在立杆上,另一根结在大横杆上。斜杆接长时,应采用搭接方法。脚手架高度较低暂时无法设置连墙件时必须设置抛撑,抛撑必须可靠固定,无法固定时必须设置扫地杆。 11. 木脚手架的绑扎材料的要求
      木脚手架的绑扎材料,可采用直径4毫米,其破断拉力为32公斤/毫米2的#8镀锌铁丝。 12. 木脚手架的绑扎要求: 铁丝绑扎要注意拧扭圈数,拧得少了绑不紧,拧得多了又会使铁丝受伤,降低承受负荷的能力,一般拧扭1.5—2圈即可。立杆与纵向水平杆相交处应绑十字扣,使用平插和斜插法。 13. 对木竹脚手板的技术要求: 木竹片脚手板的厚度不得小于5厘米,螺栓孔直径不得大于1厘米,螺栓必须拧紧,竹架板长度一般为2.5米,宽为30厘米。 14. 脚手板的铺设要求: 脚手板必须铺满、铺稳,应沿长度方向铺设,严禁铺设探头跳、弹簧跳,脚手板两端必须与横向水平杆绑牢。对头铺设的脚手板其接头下面应设两根水平小横杆,板端悬空部分应为10-15厘米,并绑扎牢固,两脚手板对头处不得留有间隙。搭接铺设时,脚手板的接头必须在小横杆上,搭接长度20----30厘米,搭接方向应与脚手架上的行进方向一致;在架子拐弯处,脚手板应交叉铺设。 15.落地脚手架下面触地立杆必须要有稳定的基础支撑,基础要平整结实,不得出现沉降和不均匀沉降现象。 16.禁止钢质与木(竹)质材料混搭。禁止将脚手架和脚手板固定在不牢固的结构上;严禁在各种管道、阀门、电缆架、仪表箱,开关箱、及栏杆等设备上搭设脚手架。
      三、拆除脚手架的安全要求: 1. 拆除脚手架应设置警戒区,挂安全警示牌。 2. 拆除脚手架应有专人负责监护。 3. 要遵守脚手架的拆除原则:先绑的后拆,后绑的先拆。自上而下,一步一清,不准上下同时进行。 4. 脚手架的栏杆与楼梯不应先行拆掉,而应与脚手架的拆除工作同时进行。 5. 在电力线路附近拆除时,应保持足够的安全距离或停电。 不能停电时,应采取防止触电、感电和损坏线路的措施。 6.拆除前应首先拆除敷设在架子上的电线及附属设施和设备。 7.当有6级以上大风和雾、雨、雪、天气时,应停止作业。 四、以上标准与《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》标准发生相冲突时,以《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》为准。

      1 评论

    • 梦见了什么 2015-10-09 21:42

      脚手架施工安全规范
      合理规范的搭设脚手架是保证施工安全的重要环节。必须严格执行脚手架安全技术规范和相关的安全技术规章制度。
      1. 架子工必须身体健康,适应高处作业且按照国家规定经考核合格,取得特种作业人员操作证,持证上岗。架子工作业时必须戴安全帽、系安全绳、穿防滑鞋。
      2. 脚手架搭设属于专项施工,必须制定施工方案。经批准后并向作业人员进行安全技术交底后方才能进行脚手架搭设作业。
      3. 搭设脚手架时,要与外电路架空线保持安全距离,地面四周应设围拦和警示标志,并派专人看护,以防物料坠落伤人。正在搭设的脚手架或虽已搭设完成但未经施工单位(监理单位)负责人、技术、安全等有关人员共同验收合格前,不能投入使用。
      4. 作业层上的施工荷载只能小于等于脚手架设计要求,不能超载。
      5. 不能在脚手架上集中堆放模板、钢筋、物料,不能在脚手架上拉接电线电缆(照明电线除外,但不能接触脚手架,并要做绝缘处理),不能在脚手架上拉拽揽风绳和固定、架设模板支架、混凝土泵、混凝土输送管道、不能与作为卷扬机起重架使用。
      6. 在临坎(坑)边的脚手架必须有防止坎(坑)边缘崩塌的防护措施。禁止在脚手架基础或临近处进行挖掘作业。
      7. 六级及其以上大风和雨、雪、雾天气不能进行脚手架作业。
      8. 脚手架在使用过程中要定期进行基础检查和维护。
      作业层上施工加荷栽之前、大雨或六级极其以上大风后、寒冷地区开冻后、停用时间超过一个月、发现架体倾斜、下沉、松扣、蹦扣等现象要及时处理。

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-10-09 16:34

      一般是在脚手架搭设过程中如每2步或每3步,进行一次验收。由脚手架方案编制人、工长、安全员、架子工班组长、使用脚手架的班组长共同验收。验收合格后,报监理验收,经验收合格后,方可投入使用。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 11天以前
    • 1 回答
      • 房屋加固需要多少钱
      • 烈焰_5169 回答:房屋加固的费用会受到多种因素的影响,因此无法给出具体的金额。房屋加固的价格通常由多个因素决定,包括房屋的面积、结构、损坏程度以及加固方法等。 以下是一些主要影响房屋加固费用的因素: 1、房屋规模和结构复杂性:大型房屋和结构复杂的房屋加固会涉及更多的工作量和材料,因此费用相对较高。 2、加固方法的选择:不同的加固方法
      • 房屋加固 窗帘需要多少钱 地暖需要多少钱 11天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 12天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测