地暖的安装过程方法是什么

陈本海 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-10-09 18:17

      1、先整平地面
      整平地面是安装地暖的先决条件,如果地面不平不仅会影响地暖保温,甚至如果有尖利的东西,还会划破地暖管,地面整平要先将地面凹凸处剔除找平至±10mm地面上杂物等清理干净保证地面平整,墙、柱脚与地面呈90度直角。
      2、安装集分水器,然后连接主管
      将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm。集水器中心距地面高度不小于300mm安装牢固。安装主管道时应保持3坡度,隔一定距离安装固定支架或掉卡,安装完成打压验收后做保温。
      3、铺设保温层、反射膜
      在找平层上铺设保温层,板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。反射膜铺贴在保温板上,一定平整,不得有褶皱,并且要遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。
      4、铺设盘管
      严格按照设计施工图纸铺设地暖盘管,与设计回路相符合,管道铺设间距与设计相符合,靠近外墙、外窗处以及楼层挑空等耗热量较大区域的管路要加密,并用塑料卡钉将管材固定于复合保温板及反射膜上。此外,还要对管道进行水压冲洗、吹扫等,保证管道内无异物。  水地暖安装方法-管路水压测试  检查地暖铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。
      5、细石混凝土回填找平地面
      找平是整个家庭采暖工程最后的一个步骤,也是最考验安装师傅手艺的时候。整个屋子的水平线必须在一个高度,一般地暖工程都是采用水泥沙浆将其抹平混凝土找平后地面高差不得大于5mm。铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。

      1 评论

    • 随意夜风 2015-10-09 17:38

      地暖的安装过程方法:
      聚苯板铺设前后细心核对建筑物房间尺寸、功能、墙体位置是否与设计图一致。 ②绝热材料铺设在平整的结构层或平整的地面上,铺设平整、搭接严密,边缝挤满。 ③门口等不规则部位铺设时,要按实际形状采用刀割成型后铺设。 ④卫生间、厨房等有特殊要求的部位铺板时,按设计要求尺寸割断,保护防水层。 (1)按图纸的要求,在发泡水泥上进行放线、标注。 (2)标明边线距墙尺寸。 (3)盘管前,质检员须按设计图纸重新核对一次,无误后方可转入下一道工序。
      B、分(集)水器安装 (1)专业管工组装分集水器 (2)分集水器固定,分水器安装在外,集水器安装在里,分集水器一般距水平地面350mm和500mm左右,高差150mm左右。 (3)分集水器安装要求横平竖直,与分集水器连接盘管要求立面、水平面都垂直。 (4)分集水器安装按设计要求左右保持一环错距,以便维修。 (5)安装完分集水器及时清理油麻污物。 (6)分集水器与盘管连接且打压合格后。 C、盘管 (1)按设计要求尺寸准备PEX管材。 (2)采用专用剪子断管,断口应平整,断面垂直管轴线。 (3)每环路为一根管,安装时PEX管材不允许有接头。 (4)盘管时从分集水器开始安装,用专用管卡将PEX管直接固定在聚苯板上。 (5)PEX管固定点的间距,直管段每隔500mm设置,弯曲管段不应大于300mm。 (6)PEX管露出地面至分水器的管段,设置塑料蛇皮套管,以防局部光照老化。 (7)盘管经过门洞、伸缩缝处(卫生间等特殊要求除外)加塑料蛇皮套管。
      D、打压测试 (1)完毕后按设计要求进行两次打压测试。 (2)打压介质为清水,打压工具为简易打压泵即可。 (3)第一次打压盘管系统安装后打压,即每套分、集水器系统各个环路连通打压,以0.6MPa表压试压,以不渗不漏且一个小时内压力将不超过0.05MPa为合格,监理签字后方可通知土建方带压填充混凝土。 (4)第二次打压为泵送沙浆凝固后进行盘管打压。以0.6MPa表压试压,以不渗不漏且一个小时内压力降不超过0.05MPa为合格,详细作好打压记录打压表。监理签字后,甲乙双方以签署文字形式进行完工交接

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-10-09 16:23

      我以前就是干这行的,现在虽然不干了,但是还是很懂的.有什么问题还可以直接问我.
      地暖施工进场条件
      项 目 标 准
      1、地暖配电:室内超过3个单元的采暖区域时,宜设立独立地暖配电箱控制供电,平衡功率,电箱三相接地.
      2、电源排线:电线穿管布线,管径为16mm2PVC管,电线线径2.5mm2
      3、温控器:预埋八六型暗盒
      暗盒高度:离地1.2m,和电器开关等高,温控器下方至地面,预埋电工管,并在地面留有出口
      4、地面条件:地面平整,水平落差小于4mm
      干燥、清洁,无建筑垃圾和杂物堆放
      说明:(1)上述进场条件由用户方完成;
      (2)有一项未达标准的,地暖施工方可以拒绝进场施工,待项目方整改达标后方可施工.
      三、碳晶地暖免费安装条款:
      1、为提高系统安装的效率和避免不必要的损失,鹰歌碳晶地暖公司对客户提供1次集中免费安装;
      2、因客户原因,造成安装施工人员空返或延误工期而增加安装次数的,按如下标准收取额外安装费(杭州主城区以内——100元/次,杭州主城区以外——300元/次)
      四、进场须知细则:
      1、碳晶板电源配线箱就位,电源及分支回路管线工程结束,且其他电气配管工程、各种其他管线工程均已完成.
      2、现场的杂物,特别是楼板表面铁钉、钢筋头等金属物应清除.用户要保证工作现场干净、整洁,对安装工程施工有影响的杂物应彻底清理.
      3、不能将供暖电路与照明电路合并.总回路及支回路配线要计算负荷电流,支回路宜配以2.5mm2 电线.总回路供电电压为交流220V / 50HZ,采用电线应分色:相线用红色,控制线用黑色,N线用蓝色.接地电阻R≤8欧姆.
      4、碳晶电热板系统的供电方式,宜采用交流220V供电.当进户回路负载超过12kW时,可采用交流220V/380V三相四线制供电方式,多组碳晶电热板接入220V/380V三相系统时应使三相平衡.
      5、单户室内铺装面积大于40m²,或空间分割多于3个以上时,建议单独设立采暖配电箱以方便检修保养,确保每一回路的负荷均衡并可产生5%左右的节电效果.
      6、单独安装采暖配电箱时,每2-3KW左右负荷采用一个回路,配置一个C16 空气开关,每个回路负荷配置基本接近.
      7、如地面采用复合地板或实木复合地板,则应使用安全环保的中高档材料.应确保地板的甲醛含量和PVOC指标完全达到或高于国标,有出口欧美的商检证明最佳.注意复合地板的防潮垫有隔热的作用,不可使用,以便热量析出.
      8、如采用地毯,则应使用中档以上人造丝或化纤晴纶地毯,避免有异味.纯羊毛地毯受热容易老化和散发异味,不宜采用.如直接采用地毯铺设,可在地热层上用单片大面积如2.44m*1.22m的8mm水泥板找平,为避免胶味散发甲醛,尽量不要采用胶合板和密度板.
      9、如安装时地面饰层比较特殊,可尽早与业务人员沟通并咨询公司技术部门,得到解决方案.

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 16小时前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 17小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 22天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。