3条回答
可爱的橙子 2015-09-29 11:14
机组运转,水温不升:
1、风机运转,压缩机不一定运转——检查压缩机线路。
2、冷媒泄漏——检查冷媒管路,修复后加冷媒。
3、冬季系统内可能冰堵或蒸发器积霜过厚——检查化霜功能。
仪表不显示:
1、室外控制板变压器坏——更换变压器。
2、信号线断路——检查信号线。
3、信号线插孔,连线端受潮短路或接触不良(水箱下侧面)——用吹风机烘干线重新插接。
室外机噪声大:
1、外机螺丝松动——检查修复。
2、铜管抖动碰撞声——检查修复或是电压不稳造成。
3、室外机安装不规范------检查室外机安装是否水平,支架螺丝是否有有松动。
水箱泄压阀滴水:
水箱里的水在加热过程中由于热胀冷缩,水压也会升高,但超过泄压阀设定安全压力后,泄压阀泄压滴水均属正常现象。如泄压阀在水温较低时还连续不断滴水就要检查自来水水压是否过高,必要时,在水箱进水口加装减压阀装置即可。
故障现象:压缩机运行过载:
1:电源电压过低 ,排除方式: 检查电源电压; 故障原因:
2:压缩机接线端子松动,排除方式:检查紧固接线端子;
3:制冷剂充注过量 ,排除方式:放掉过量部分;
ddd_3192 2015-09-29 10:29
一、压缩机噪音大
分析原因:
1、机内管路,阀件紧固部分松脱,振动
2、油压过低
3、消声器、吸排气阀门坏或者破碎
4、热力膨胀阀开启过大
解决方法:
1、检查紧固压缩机,管路,阀件
2、更换润滑油、消声器、吸排气阀门
3、调整热力膨胀阀开启度
二、压缩机表面结霜
故障可能原因:
1、热力膨胀阀感温包脱落
2、热力膨胀阀失灵或开启过大
3、制冷剂充注不足
4、热力膨胀阀阀芯卡住或温度设置不当
解决方法:
1、重新包扎感温包
2、调整,清洗,更换热力膨胀阀
3、检漏,补漏,充注制冷剂
4、重新调整
三、机组制热能力偏低
故障可能原因:
1、雪种不足
2、水系统水箱保温不良
3、更换干燥过滤器,用淡气吹通,重新抽真空加雪种
4、主机换热器换热效果不良
5、水流量不足
处理办法:
1、系统检漏及加雪种
2、加强水系统水箱保温
3、氟系统脏堵
4、清洗换热器,保证换热器正常热交换
5、清洗水过滤器
四、机组不转,无显示
故障可能原因:
1、电源故障
2、机组电源线松动
3、主板熔断器烧断
4、热过载保护器烧毁
处理办法:
1 、断开电源开关,检查电源
2、检查机组电源线并扭紧
3、更换容断器
4、检查压缩机电源线及电压,电流。
五、压缩机不停机
故障可能原因:1、温控器位置安放有误或失灵 2、传感探头阻值不对或传感线断落
解决方式:1、重新安放或更换修理温控器 2、更换传感探头