水暖隐蔽工程验收记录求一份?

江丽 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Ambition_6663 2015-09-18 17:59

      水电的隐蔽资料应该分开做,给排水安装是一个分部,强弱电安装是一个分部,给排水安装工程的隐蔽资料主要是对给水管道、排水管道、管道冲洗、支架等的隐蔽进行验收记录;强弱电安装主要是对埋地管线、埋墙管线、天花内管线、桥架及其支架、配电箱、配电柜及其支架和内部元件、接地装置等的隐蔽进行验收记录。

      0 评论

    • 随意夜风 2015-09-18 14:54

      隐 蔽 工 程 验 收 记 录
      工程名称xxx 建设单位 xxx施工单位 xxx监理单位 xxx 验收部分 排水管道埋地 验收日期 6月10日 图 号 设施-1-01 隐蔽检查内 容 一、本工程共有21根排水管,在地下室通往距室外3米的检查井。 二、埋地管道管径为De160,De160 。管道坐标、标高符合设计图纸要求,埋 地管道标高为为-1.900N1,坡度为2%,坡向室外检查井。 三、灌水试验前接口已达到强度,管外壁及接口均保持干燥。埋地排水管道按规范规定已进行了灌水试验,试验结果合格(见灌水试验记录) 。试验顺序: 封闭排水出口-向管内灌水-检查渗漏-第二次灌水-做试验记录-通球试验 四、管道管底土方已夯实。 施工单位 检查结果 埋地管道安装符合规范要求。 项目专业质量检查员: 2007年 月 日 项目专业技术负责人 专业工长(施工员) 监理(建设) 单位结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 2007年 月 日

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-09-18 13:22

      4.1.5 隐蔽工程验收记录
      1.地基验槽记录 2.现场预制桩钢筋安装 3.预制桩的接头 4.混凝土灌注桩钢筋笼 5.钢筋混凝土工程 6.砌体工程 7.钢结构工程 8.地面工程 9.门窗工程 10. 幕墙工程 11.墙面工程 12.轻质隔墙工程 13.吊顶工程 14.细部工程 15.地下防水工程 16.屋面防水工程 17.隔热保温工程
      4.1.5.1 地基验槽记录
      Ⅰ 基本要求和内容
      (1)地基验槽必须经土方工程质量检验评定合格后,方可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表4.1.5.1。
      (2)基槽(坑)开挖过程中,要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。
      (3)基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。
      (4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。
      (5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。
      (6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。
      Ⅱ 核查办法
      (1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写内容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规范规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理方案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。
      (2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布孔和孔深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规范规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。
      Ⅲ 核定原则
      凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
      (1)无验槽记录或验槽内容记录不全。
      (2)验槽记录签证手续不齐全。
      (3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。
      (4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。
      (5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。
      4.1.5.2 现场预制桩钢筋安装
      Ⅰ 基本要求和内容
      (1)现场预制桩钢筋必须在钢筋检验批质量验收合格后,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.2。
      (2)桩在现场预制时,应对原材料、钢筋骨架进行检查。
      (3)主筋距桩顶距离、锚固钢筋位置、预埋铁件、主筋保护层厚度等必须符合设计和规范要求。
      (4)主筋间距、桩尖中心线、箍筋间距、桩顶钢筋网片、锚固钢筋长度等必须符合设计和规范要求。
      Ⅱ 核查办法
      (1)核查钢筋合格证、试验报告和复验报告是否符合设计要求。
      (2)核查钢筋连接方式和试验报告。
      (3)核查钢筋的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。
      (4)核查主筋距桩顶距离、多节桩锚固钢筋位置等是否符合预制钢筋骨架质量检验标准规定。
      (5)核查主筋间距、桩中心线、箍筋间距、桩顶钢筋网片、多节桩锚固钢筋长度是否符合预制桩钢筋骨架质量检验规定。
      (6)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。
      Ⅲ 核定原则
      凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
      (1)无隐蔽工程验收记录。
      (2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,不能体现钢筋的品种、规格、数量、位置等。
      (3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。
      (4)隐蔽工程验收记录不真实,或验收意见不明确,签证手续不齐全。
      4.1.5.3 预制桩的接头
      Ⅰ 基本要求和内容
      (1)预制桩的接头需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
      1)电焊接桩的焊缝及电焊接桩结束后的停歇时间;