空调压缩机启动电容怎么接

茅水悦 | 被浏览 8年以前 |

请问下,空调压缩机启动电容怎么接?专业人士来解答下呢

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    7条回答

    • 等你爱我_7053 2015-09-17 22:59

      压缩机连接出来是三条线,压缩机有没转你就摸下室外机的两个铜管螺母,小的管很凉的话就是启动了   
        如果是红黄黑的话   
        1.就是把红色线的那插片插到压缩机电容并且和第一跟红色接线连接到公端插片   
        2.黄色那条线就接电容的另外一段   
      3.至于黑色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的风扇电机为同一个端口   
        如果压缩机线的蓝黄褐的话   
        1.就是把蓝色线的那插片插到压缩机电容并且和第一跟红色接线连接到公端插片   
        2.黄色那条线就接电容的另外一段   
        3.至于褐色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的风扇电机为同一个端口。
        空调外机就是两个电容两个电机,压缩机和外风机这两个电机!   
        从电机里面出来有三个接头,这三个接头分别是公共绕组,主绕组,副绕组。220V市电接在公共绕组得主绕组上面。主副绕组之间接个电容。用万用表打到欧姆档就可以量出来。电阻阻值最大的是主绕组与付绕组之间,由此可以判断另外一个头就是公共端了;确定了公共端之后就容易判断主绕组和付绕组了,与公共端电阻阻值小的是主绕组,与公共端电阻阻值大的是付绕组 
      另讲一下大电容的测量法 
      1,交流电接上后几秒后,将电容两脚短接一下,是不是有火花产生? 
      2,数显万用表测,打到欧姆档(K欧级)可看到读数瞬间从1跳到一个读数,然后马上又回归到1 
      3,用数字万用表,明显看到指针从左到右的摆动然后马上归到原始位置

      8 评论

    • 随意夜风 2015-09-15 17:30

      空调压缩机启动电容接法:如果是红黄黑的话 1.就是把红色线的那插片插到压缩机电容并且和第一跟红色接线连接到公端插片 2.黄色那条线就接电容的另外一段
      3.至于黑色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的风扇电机为同一个端口 如果压缩机线的蓝黄褐的话 1.就是把蓝色线的那插片插到压缩机电容并且和第一跟红色接线连接到公端插片 2.黄色那条线就接电容的另外一段 3.至于褐色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的风扇电机为同一个端口

      6 评论

    • 梦见了什么 2015-09-08 14:22

      压缩机连接出来是三条线,
      如果是红黄黑的话
      3.至于褐色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的风扇电机为同一个端口

      这个问题很简单,不需要看电路图。

      空调外机就是两个电容两个电机,压缩机和外风机这两个电机!

      从电机里面出来有三个接头,这三个接头分别是公共绕组,主绕组,副绕组

      220V市电接在公共绕组得主绕组上面

      主副绕组之间接个电容


      这三个绕组如何区分呢

      用万用表打到欧姆档就可以量出来。

      电阻阻值最大的是主绕组与付绕组之间,由此可以判断另外一个头就是公共端了;确定了公共端之后就容易判断主绕组和付绕组了,与公共端电阻阻值小的是主绕组,与公共端电阻阻值大的是付绕组。

      3 评论

    • 温晴霞 2015-09-19 15:31

      空调压缩机三脚内部连接:运行绕组和启动绕组串联,中间分出接头为公共端
      而运行绕组阻值比启动绕组阻值小。根据这些就可以用万用表测量并确定接线方法:测量电阻最小的两端肯定是接电源,是运行端和公共端阻值。就能确定另外一根接引脚为启动端。测量电阻最大的两根引脚就是运行端和启动端,那么另外一根引脚就是公共端。这样就能确定两根引脚,第三根就是运行端。 公共端是接零线,而运行端接火线、启动端通过电容连接火线。自此空调压缩机接线已经完成。
      附: 压缩机三脚字符代表的含义:C——common 公共端、 S——start up 启动端、R——run 运行端

      2 评论

    • 可爱的橙子 2015-09-15 13:41

      压缩机共三个端子线 先用两个表笔搭在两个端子线上 看得出的阻值多少 三个端子线都测量一下 其中两个端子线之间得出最大阻值的就是接电容的两根线 但这两根线也是有讲究的 要如何分辨呢 就是把搭在你两个端子线上的表笔拿掉一个放在你空着的那个端子线上看阻值多少(如:你把红表笔移到这个端子上) 然后红表笔不要动 得出阻值后 把黑表笔换到你空着的那个端子线上 红表笔还是不要动 这样就会得到一个阻值大一个阻值小的两个端子

      1 评论

    • 想起我们的第一次 2016-07-16 20:32

      容量小的,是不是不过电容

      0 评论

    • 想起我们的第一次 2016-07-16 20:29

      我就是用万用表不晓得怎么分别压缩机上的是大小,小的怎么接,大的怎么接

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们