地暖要怎么验收,有哪些验收标准?

程敏佳 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 接头香味 2015-09-08 21:57

      1.1 发热电缆安装完毕后,应按隐蔽工程要求,由施工单位会同监理单位进行中间验收, 发热电缆都要埋置在砼填充层内,所以属于隐蔽工程,对于隐蔽工程,必须在隐蔽 之前进行检验,只有经检验合格后才允许隐蔽,为此,规定应进行中间验收。
      1.2 低温发热电缆地面辐射供暖系统,进行中间验收时,必须对以下项目进行检验,并作 出结论: 1)绝缘层的厚度,铺设及材料的物理性能是否符合要求; 2)发热电缆的材质,直径,铺设间距,弯曲半径等是否符合设计规定,固定是否可 靠; 3)检验系统每一个环路的电阻,确定系统有无断路和短路现象,与电缆标定电阻值 偏差是否超过允许值;
      1.3 为了分清施工中有关各方责任,中间验收应至少进行三次。分别是货到现场后、发热 电缆铺设完毕后和水泥填充层铺设完毕后。水泥填充层铺设过程中产生的发热电缆损坏由土建施工单位负责。
      1.4 电气性能检测 调整与试运行应具备正常供电条件下进行,系统的通热试运行,必须在地面层完全自然干燥后进行;
      1.5 低温发热电缆地面辐射供暖系统的通电调试 (1) 发热电缆通电调试应在混凝土填充层养护期满后进行。 (2) 试运行前应进行每一回路的直流电阻及冷态绝缘电阻,并应符 合产品规定和《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303)中的相关规定,每一回路应无断路、短路故障。 (3) 温控器的调试应按产品说明书进行。
      1.6 竣工验收 竣工验收时,应具备下列文件: 1)施工图,竣工图和设计变更文件; 2)主要材料的检验合格证和出厂合格证; 3)中间验收记录; 4)工程质量检验评定记录; 5)调试记录;
      1.7 竣工验收标准 符合以下规定,方可通过竣工验收: 1)竣工质量符合设计要求; 2)填充层表面不应有明显裂缝。

      0 评论

    • xiaoping123 2015-09-08 21:51

      地暖验收注意事项
        (一)低温辐射采暖系统应进行中间验收和竣工验收。
        (二)地暖中间验收是从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面进行。
        (三)地暖竣工验收应由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行。竣工验收应具备施工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的检测报告、出厂合格证和隐蔽工程检验记录、中间检验记录、试压记录、工程质量检验评定记录。
        (四)地暖水压实验步骤:
        1 、水压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,水
        试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa.
        2 、水压实验时,经分水器缓慢注水,同时将近管道内空气排出。充满水后,
        进行水密性检查。
        3 、用水缓慢升压,升压时间不得小于5分钟,,升压至工作压力后,稳压5分钟,观察有无漏水现象,补压至规定试验压力,10分钟内压降不超过0.03Mpa为合格。
        4 、冬季进行水压实验时,应采取可行的防冻措施。
        (五)地暖气压实验步骤:

        1 、气压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效固定和保护措施,气试

        压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa.
        2 、采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,进行气密性检查。
        3 、升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。  (六)地暖中间验收和竣工验收应符合设计要求和本技术要求的规定,管道和构件无渗漏。阀门开启灵活、开关严密方可通过验收。
        (七)地暖中间验收和竣工验收均应做好记录、签署文件和归档。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-09-08 20:21

      一、 总则:

      1.为规范地暖工程的施工、验收,做到施工先进、安全实用和保证施工质量,制定本标准。

      2.本标准适用于新建的工业与居民的室内装饰改造。

      二、材料

      1.低温供暖系统的材料应包括加热管、分集水器及其连接件和绝热、辐射材料。

      2.加热管必须采用地热管专用管。

      3.分集水器必须采用地热管专用分集水器。

      4.绝热板表现密度为20kg/m3,厚度为20mm。阻燃等级达到防火B2级。

      5.铝箔,采用无纺布高光反射铝箔。

      三、施工

      1.施工地面保持洁净、平整。厨房、卫生间应做好防水检测。施工的环境温度不低于5oC,施工过程中严禁踩踏加热管。

      2.绝热层苯板的铺设应平整。苯板之面相互接合应严密。楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层。绝热层面上方严禁铺设其他管道及线路。

      3.加热管的安装。地暖的加热管间距为阳面200mm,阴面150mm。若管间距加密应在施工协议中说明并加收管材成本费。

      4.加热管应保持平直,间距安装误差不应大于10mm。

      四、质量验收

      1.地面供暖系统验收时,下列项目应达到相应技术要求。

      2.绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求。

      3.加热管的材料,规格及铺设间距、弯曲半径应符合设计要求并应可靠固定。

      4.加热管与分水器、集水器的连接处应无渗漏。

      5.填充层内加热管严禁有接头。

      6.水压试验压力为工作压力的1.5倍。且不应小于0.6MPa。

      7.在试验压力下稳压1h,其压力将不应大于0.05Mpa。

      8.水压试验宜采用手动,升压过程中应随时观察与检查,不得渗漏,不得以气压试验代替水压试验。

      9.水压试验时,应有用户在场,合格后由用户签字验收。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 1天以前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 6天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。