    • 可爱的橙子 2015-09-08 22:51

      不同系列的志高空调它的代码是不同的,要知道志高空调故障代码有哪些,小编下面就一一来为大家进行介绍。
      志高空调常见代码
      志高空调代码 志高空调故障原因
      E1 排气管温度过高
      E2 压缩机过电流
      E3 电源相序错误
      E4 系统压力过高
      E5 系统压力过低
      E6 防冻结保护
      志高285、325、388、418壁挂空调代码内容:
      1、指示灯
      室内盘管温度传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮
      室内盘管温度传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮
      室内温度传感器故障 闪亮2次/8秒 点亮
      室外机组异常故障 点亮 闪亮5次/8秒
      室内风机故障 闪亮6次/8秒 点亮 1、闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。
      2、待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
      3、若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调并显示室内风机故障。
      志高空调“天”系列故障代码
      志高空调代码 志高空调故障原因
      E2 室内温度传感器故障
      E3 室内盘管传感器故障
      E4 室外机组异常
      E5 室内风机故障
      DF 化霜


      志高空调柜型空调故障代码

      志高空调代码 志高空调故障原因
      E3 室内管温传感器故障
      E2 室内室温传感器故障
      E4 室外机组异常
      E8 结霜保护
      E8 过热保护
      E7 过流或相序保护

      3 评论

    • 凌星弥梦 2015-09-12 12:41

      志高商用空调柜机故障代码
      A、志高空调室内机控制板故障分析

      故障内容 故障显示 故障原因 排除方法
      通讯故障 F1 线路连接不误,接触不良,无通信电源,对地。 检查通信线接方式和屏蔽网线。
      模块故障 F2 电源波动范围超差,压机绕阻故障,取样异常。 检查电源压机阻值和接线方法。
      室内温度传感器故障 F3 传感器坏,接线开路,断路、无传感电源 确认传感器的好坏和控制电压。
      室内盘管出口温度传感器故障 F4 传感器坏,偏离固定套,或超出测温范围。 检查传感器及安装位置。
      室内盘管入口温度传感器故障 F5 传感器坏,偏离固定套,或超出测温范围。 检查传感器及安装位置。
      室内盘管中点温度传感器故 F6 传感器坏,偏离固定套,或超出测温范围。 检查传感器及安装位置。

      1 评论

    • 我就是我d 2015-09-09 17:28

      请问你买的是什么机型,不同的机型,E5代码不一样,你的是室内显示板报故障了吧? 分体挂机的话: 晶彩系列:E5表示室外机组异常故障 天系列,小康系列:E5表示室内风机故障 其它看具体什么款式. 出现故障不怕的.

      1 评论

    • Andy421 2015-09-08 11:22

      1、系统高压保护-E1-运行灯 灭3S闪烁1次;
      2、内机防冻保护-E2-运行灯灭3S闪烁2次;
      3、系统低压保护- E3-运行灯灭3S闪烁3次;
      4、压缩机排气保护-E4-运行灯灭3S闪烁4次;
      5、低电压过流保护-E5-运行灯灭3S闪烁5次;
      6、通讯故障 -E6 -运行灯灭3S闪烁6次;
      7、模式冲突-E7-运行灯灭3S闪烁7次;
      8、防高温保护-E8-运行灯灭3S闪烁8次;
      9、防冷风保护- E9 - 运行灯灭3S闪烁9次。
      10、室温开,短路 -F1 -制冷指示灯灭3S闪1次;
      11、内管温开,短路-F2 -制冷指示灯灭3S闪2次;
      12、外环温开,短路- F3-制冷指示灯灭3S闪3次;
      14、冷凝器管温开,短路 -F4-制冷指示灯灭3S闪4次。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-09-04 19:29

      一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:
        包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款
        故障内容 运行灯LED1
        运行灯 定时灯
        室内盘管温度传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮
        室内温度传感器故障 闪亮2次/8秒 点亮
        室外机组异常故障 点亮 闪亮5次/8秒
        室内风机故障 闪亮6次/8秒 点亮
        闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。
        待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
        若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调器并显示室内风机故障。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 15天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 16天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 16天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。