3条回答
大大大峻 2015-09-06 01:17
岩棉外墙保温做法:
一、施工条件:
1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。
2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。
3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。
4、基层墙体及找平层应干燥。
5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。
6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。
二、施工工具
电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。
三、施工工序
配专用粘结剂
基层墙体处理
刷界面剂一道
粘贴挤塑板
预粘板边网格布条
钻孔及安装固定件
挤塑板打磨找平
刷界面剂一道
配聚合物砂浆
抹底层聚
配面层涂料
合物砂浆
埋贴网格布
抹面层聚合物砂浆
嵌密封膏
配专用瓷砖粘结剂
喷(涂)面层涂料或粘贴面砖 清理饰面层、验收
余遇余欲渔 2015-09-05 23:02
岩棉板外墙保温做法:
步骤一 : 基层处理、弹控制线挂基准线 为确保岩棉板安装的平整、垂直度符合要求,需要弹控制线与挂基准线。 (1) 基层处理:墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔除干净。检查找平层是否符合要求,基层验收合格后方可进行保温施工。 (2)弹线控制:根据实际建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝、装饰缝线等。根据总包提供的水平点弹出单体楼房的外地坪水平线起点,托架安装线等。 (3)挂基准线:在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制岩棉板的垂直度和平整度。 注意:所放垂线间距上下保持一致,垂线与墙面的距离为所贴保温层的厚度。 步骤二 :岩棉板专用胶粘剂的配制 在干净的塑料桶里倒入一定量的洁净水,采用手持式电动搅拌器边搅拌边加胶粘剂粉料,加液体量约为粉剂的20%;充分搅拌5-7分钟,直到搅拌均匀,稠度适中,即可使用。 切记:搅拌充分,粘度确保刚粘贴上的岩棉板不下垂,不可加水过多;注意聚合物改性粘结剂只需加洁净水,不可加入其他添加料如:水泥、砂、防冻剂及其他异物;注意调好的粘结剂宜在2小时内用完,严禁使用过时灰;工作完毕,务必及时清洗干净工具。 检查:经验观察搅拌好粘结剂均匀、状态良好、新鲜、稠度适宜。 步骤三 :岩棉板界面处理 选用的岩棉板规格和外观尺寸偏差在规定范围内。在使用粘结剂粘贴保温板的施工前,须在矿棉板上先上一道表面处理层。 表面处理层的做法为:在岩棉板的外表面需要涂抹一层厚薄适度的胶粘剂(厚度约为1mm),这层砂浆的施工必须用不锈钢的平整刮刀用力抹平,使胶浆应能嵌入岩棉板的纤维丝中。待表面处理层稍干后,可以准备布胶粘贴。 检查:经验检查岩棉板切割规范、尺寸符合要求。界面层砂浆包裹岩棉板面层纤维中。 步骤四 :岩棉板布胶 (1)需网格布翻包处进行网格布预处理:在外墙的细部处理部位,如膨胀缝两侧、门窗孔洞边、女儿墙等部位岩棉板端口需预粘贴窄幅标准型网格布,在
- 10 - 岩棉板翻包预埋部分宽度约100mm,余下甩出待抹面施工时翻包。