    • 温晴霞 2015-09-13 00:49

      下料尺寸减去10公分,用螺丝把好,大约60公分间距
      钢衬在制作窗户时就穿进去了,一般是槽钢,有厚度要求,有1.5有2个的,根据窗户大小不一样,在按装是可以检查,从锚固的螺丝眼里可以看见。其实应该破坏性检验,锯掉一个角。

      0 评论

    • 一颗柠檬_4908 2015-09-07 13:05

      1.可以从重量上感觉塑钢门窗中是否加了标准钢衬,塑钢门窗的重量比较重的,钢衬的质量比较好。

      2.可以仔细观察窗框及窗扇的外壁是否有自攻钉的钉帽露在外面,因为塑钢的钢衬要与塑料型材固定在一起,就要用自攻钉固定,所以看窗框或窗扇的外壁有没有钉帽,也是检查塑钢中加没加钢衬的一种方法。

      此外,还可以用吸铁石来检验塑钢中是否有钢衬的装入。在选择塑钢产品时,除了对钢衬的检验,选一个好的品牌,了解它的产品性能、质量、售后服务也是至关重要的。

      0 评论

    • 逆袭_8315 2015-09-05 13:12

      你好,塑钢窗安装钢衬的方法如下:

      1、施工前对洞口要进行量测并检查一下洞口周圈抹灰是否存在空鼓和开裂现象,窗框与洞口的间隙(伸缩缝)每侧按15~20㎜,且留缝要均匀,安装完毕后,对周边间隙进行闭孔弹性材料填嵌饱满,同时外表面留5~8㎜的槽以填嵌密封胶。

      2、塑钢窗框、副框和扇的安装必须牢固,固定钉应距窗角、中竖框、中横框150㎜~200㎜,固定点间距≦600㎜,固定应采用塑料膨胀螺钉或水泥钉固定(其固定水泥钉的长度要考虑外墙保温层的厚度),严禁用射钉固定,固定钉固定后其钉帽应紧贴相应腔中的钢衬上(按要求未设置钢衬时紧贴腔的外侧壁),对钉穿过形成的孔用密封盖封紧。注:a长度为150—200mm,L长度≦600mm

      3、密封条的要求:密封条接头应位于上边框的中部,安装时不许拉延,安装方向选择逆向压入,在窗的每个转角处的密封条应各剪开450的豁口,使剪口处装入后互相挤紧,但剪时不得将密封条剪断其接口应用粘合剂粘牢,同时要求与玻璃及玻璃槽口接触应平整,不能卷边和脱槽。

      4、中空玻璃与间隔框应采用双道密封,第一道密封必须采用热熔性丁基密封胶,第二道应采用硅酮、聚硫类中空玻璃密封胶,并采用专用打胶机进行混合、打胶。

      5、焊接与清角:各焊接处应牢固,不得有裂纹、气泡、假焊、烧焦等缺陷,焊接后各平面应平整,相邻构件同一平面高差不大于0.5mm,清角槽宽3 mm,深度不大于0.3 mm,对胶条槽拐角处、扇内角应仔细清理,以保证装配胶条、玻璃和压条。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-09-03 16:07

      塑钢窗安装方法之塑钢窗的搭接量

      塑钢窗框与窗扇采用搭接方式进行密封,扇与框的搭接部分称为搭接量。行业标准对搭接量没做规定。对于平开窗,搭接量一般在8~10mm 之间。如条件允许,搭接量尽量选择大些,这样,在安装和使用中,即使框扇搭接位置少许错位,也能保证框扇之间的密封。采用不同的五金件,也是影响搭接量的因素。

      塑钢窗安装方法之滑道排水孔的加工

      中间滑道加工排水孔比外滑道加工排水孔困难,有在焊框前用长钻头从窗框端部成一定角度在选定的位置上钻孔,也有用T型铣刀直接在端部铣口,后一种方法比前一种美观且排水效果也好。
      塑钢窗安装方法之中空玻璃厚度的确定

      中空玻璃因其良好的隔热、隔音性能而越来越多的被采用,其厚度主要由玻璃和中间隔条的厚度决定的。隔条生产厚度一般有6mm、 9mm和12mm三种规格(指中空玻璃制成后中间隔条的尺寸)。玻璃一般采用5mm和4mm的,中空玻璃的厚度的选择是由塑料框(固定框)、扇主型材、玻璃压条和玻璃密封胶条三者决定的。

      塑钢窗安装方法之窗框、窗扇的较直

      由于塑料门窗型材的刚度较差。塑钢窗框、窗扇易出现弯曲变形的现象,不仅影响美观,也影响窗的密封性能。当窗框、窗扇的四个角焊好后,是很难校正的。因此。校正工作必须在焊接前进行。首先,下好的增强型钢不直的要先校正。对装配完增强型钢的窗框、窗扇构件焊接前要进行检查,其校直的简便方法是将窗框、窗扇构件插入相隔一定距离的两横杆之间,类似杠杆的道理将其扳直。
      塑钢窗安装方法之伸缩缝的填充

      一般情况下,钢、木门窗与洞口的间隙是采用水泥砂浆填充的,对塑钢门窗而言,因PVC 塑钢窗框的热膨胀系数远比钢、铝、水泥的大,用水泥填充往往会使塑钢窗因温度变化无法伸缩而变形。

      塑钢窗安装方法之钢衬的选择

      真正的塑钢窗都是要加入钢衬的。塑钢窗门窗的抗风压性能主要取决于其腔内填加强衬钢的规格。衬钢的截面尺寸越大、厚度越大其惯性矩也越大,抗风压性能就越好

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-09-02 16:54

      安装要求;      
      1、变形缝两侧的护边角钢标高误差不得大于3mm;      
      2、每两根相邻角钢对接处的水平误差不得大于3mm;     
      3、相邻零层板砼浇筑时,采用临时水平控制筋将相邻的护边角钢进行连接,用来 保证相邻角钢的水平标高;            
      4、临时水平控制筋间距约1000mm,零层板砼浇筑完成后,一周内将水平控制筋切除,并打磨护边角钢表面的焊接点。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 11天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 11天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 17天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。