    • **其实我不帅 2015-09-03 18:34

      1)砌筑主材要求:底层室内地坪标高上0.5米墙体、电梯井周边墙体、卫生间自楼面起1.5米以下墙、管道井及厨房楼面起1.5米标高墙体均为实心墙,防火墙为标砖砌筑;其余墙体采用煤矸石砖,在砖砌体中,至楼层面起先砌三匹标砖配砖,转角处、墙体端部、构造柱相连处及门窗和洞口边缘均为实心砖套砌,套砌长度不小于200..
      2)砌筑前,先将构造柱绑扎完毕,墙体部位清扫干净,砌块和烧结砖提前一天浇水温润,拉结钢筋准备到位.框架柱及砼墙与填充墙体相交处的圈梁、过梁及拉结钢筋已按规定预埋筋,先浇注厨房、厕浴间墙下高200mmC20砼翻边,宽度同墙厚后。再进行拉结筋连接。
      3)砌筑时墙体部位先浇水湿润再试摆砖,尽量调为整砖,墙体下部先砌三匹(200高)实心配砖再砌空心砖砖。构造柱部位留置马牙槎,构造柱两侧用实心配砖套砌;马牙槎先退后进,退进尺寸为60,确保构造柱断面尺寸,且马牙槎留置要顺直,垂直度层高不超过15,在马牙槎及纵横墙体交接处设置拉结钢筋,拉结筋的竖向间距为500,26.5的钢筋,埋入墙体长度不小于1000,且不小于五分之一墙长;拉结筋在灰缝边缘的最小保护层厚度为15。当墙高大于1/2墙长或墙高大于4米时设置一道圈梁,断面为120×墙厚,有门洞时可设置于门洞过梁处,无门洞时设置于1/2墙高处。阳台砖砌栏板压顶、女儿墙压顶及内外墙窗台下设置80×墙厚的水平连系梁,水平系梁配筋构造详结构施工图,砌砖时应预留位置,两端伸入墙体为120。
      4)在砖墙的转角处及交接处设置标高桩和皮数杆,在皮数杆之间拉准线,依准线逐皮砌筑,其中第一皮砖按墙身边线砌筑。墙体下部先砌三匹(200高)水泥标砖再砌加气砼砖,厨房、卫生间、厕浴间墙体下部浇筑200×墙厚的C20砼后再砌实心砖,所有墙体砌筑到梁或板底下190-210高处留置后塞口,待墙体灰浆沉迭7天后方可填补后塞口,后塞口采用细石砼浇筑填实。
      5)砌砖操作方法采用“一铲灰、一块砖、一挤揉”的“三一”砌筑法,组砌形式采取一顺一丁,先丁后顺,上下错缝,内外搭砌,错缝长度不得小于砖块厚度;空心砖砖采用上压下1/2中砌筑。在墙端部、转角处、门窗边缘及构造柱相连处采用配砖套砌,配砖套砌最小长度为200;砌体砂浆要饱满水平灰缝砂浆饱满度不低于80%。竖缝采用挤浆法保证不出现透明缝,砌筑中局部有瞎缝时必须二次填补,砌好的墙体必须清扫干净,确保墙体清晰美观,灰缝均匀,横平竖直。
      6)墙体交接处无构造柱时,应同时砌筑,且设置竖向间距500的26.5拉结筋,沿墙体长度全长设置;墙体交接处无法同时砌筑时,应留斜槎,不得留直槎,斜槎高不大于1.2米,应留置拉结筋.砌筑中墙体上不得留设脚手架眼和临时间断处。
      7)组砌方法应正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,掉角严重的空心砖不宜使用或用于不显眼处。水平灰缝应控制在15,立灰缝不宜大于22,应砂浆饱满,横平竖直,立缝局部有不饱满的用砂浆填实。拉通线砌筑,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直平整,不允许砸砖修墙。。
      8)各种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。在安装管道后,用C20细石混凝土进行灌缝填补。

      0 评论

    • Andy421 2015-09-02 19:56

      1.搅拌
      砂浆现场机械搅拌,其搅拌时间不得小于3min。
      2.砌筑砂浆试块
      每一检验批(每检验批不少于5组),按层或流水段和不超过250m作为一检验批。
      试块留置应由监理工程师和工地见证取样员旁站,试验人员随机取样。
      操作要点和砌筑要求
      1.空心砖墙砌筑前,应在砌筑位置上弹出墙边线,以后按边线逐皮砌筑,一道墙可先砌筑两头的砖,再拉准线砌中间部分。第一皮砌筑时应试摆。
      2.砌空心砖宜采用刮浆法。竖缝应先批砂浆后再砌筑。当孔洞呈垂直方向时,水平铺砂浆,应用套板盖住孔洞,以免砂浆掉入孔洞内。
      3.灰缝应横平竖直,水平灰缝和竖向灰缝宽度应控制在10mm左右,但应不小于8mm,也不应大于12mm。
      4.灰缝应砂浆饱满,水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,竖向灰缝不得出现透明缝。
      5.空心砖墙中不够整砖部分,宜用无齿锯加工制作非整砖块,不得用砍凿方法将砖打断。补砌时应使灰缝砂浆饱满。
      6.管线槽留置时,可采用弹线定位后用凿子仔细凿或用开槽机开槽,不得采用斩砖预留槽的方法。
      7.空心砖墙应同时砌起,不得留斜槎。每天砌筑高度不应超过1.8m。
      8.空心砖墙冬季砌筑施工时,有条件的情况下尽量采取热炒砂、水加温、通蒸气、加防冻剂等有利于冬季施工的措施,确保冬季施工质量不受影响。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-09-02 16:31

      施工方法
      原材料要求
      空心砖进入施工现场后应按使用要求抽取一定数量的产品,每3万块抽取一批,送至建筑材料试验站进行测试。
      图样
      图样 (6张)
      砌筑砂浆的砂宜采用中砂,砂子不得含有害杂物,砂子含泥量≥M5砂浆不得超过5%。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-09-02 10:41

      你好,砌空心砖墙体的方法如下:

      1、组砌方法应正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,掉角严重的空心砖不宜使用。

      2、水平灰缝不宜大于15mm,应砂浆饱满,平直道顺,立缝用砂浆填实。

      3、空心砖墙在地面或楼面上先砌三皮实心砖,空心砖墙砌至梁或楼板下,用实心砖斜砌挤紧,并用砂浆填实。

      4、空心砖墙按设计要求设置构造柱、圈梁、过梁或现浇混凝土带。

      5、各种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。

      6、空心砖墙门窗框两侧用实心砖砌筑,每边不少于24cm 。

      7、转角及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎高不大于1.2m。

      8、拉通线砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直、平整,不允许砸砖修墙。

      另外,在冬雨期施工时砂浆宜用普通硅酸盐水泥拌制,砂子不得含冻块。空心砖表面粉尘、霜雪应清除干净,砖不宜浇水,适当增大砂浆稠度。采用掺盐砂浆,其掺盐量、材料加热温度应按冬施工方案规定执行,砂浆使用温度不应低于 5℃。拉结筋、预埋件要做好防腐处理。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-08-30 15:06

      工艺流程:

               拌制砂浆
                 ↓
        施工准备 → 排砖撂底 → 砌空心砖墙 → 验评

        3.2 砌筑前,基础墙或楼面清扫干净,洒水湿润。

        3.3 根据设计图纸各部位尺寸,排砖撂底,使组砌方法合理,便于操作。

        3.4 拌制砂浆:

        3.4.1 砂浆配合比应用重量比,计量精度为,水泥±2%,砂及掺合料±5%.

        3.4.2 宜用机械搅拌,投料顺序为砂→水泥→掺合料→水,搅拌时间不少于1.5min.

        3.4.3 砂浆应随拌随用,水泥或水泥混合砂浆一般在拌合后3~4h内用完,严禁用过夜砂浆。

        3.4.4 每一楼层或250m3砌体的各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应作一组试块(每组6块),砂浆材料、配合比变动时,还应制作试块。

        3.5 砌空心砖墙体:

        3.5.1 组砌方法应正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,掉角严重的空心砖不宜使用。

        3.5.2 水平灰缝不宜大于15mm,应砂浆饱满,平直道顺,立缝用砂浆填实。

        3.5.3 空心砖墙在地面或楼面上先砌三皮实心砖,空心砖墙砌至梁或楼板下,用实心砖斜砌挤紧,并用砂浆填实。

        3.5.4 空心砖墙按设计要求设置构造柱、圈梁、过梁或现浇混凝土带。

        3.5.5 各种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。

        3.5.6 空心砖墙门窗框两侧用实心砖砌筑,每边不少于24cm .

        3.5.7 转角及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎高不大于1.2m.

        3.5.8 拉通线砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直、平整,不允许砸砖修墙。

        3.6 冬雨期施工:

        3.6.1 冬期砂浆宜用普通硅酸盐水泥拌制,砂子不得含冻块。

        3.6.2 空心砖表面粉尘、霜雪应清除干净,砖不宜浇水,适当增大砂浆稠度。

        3.6.3 采用掺盐砂浆,其掺盐量、材料加热温度应按冬施工方案规定执行,砂浆使用温度不应低于 5℃。拉结筋、预埋件要做好防腐处理。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 6天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 6天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 12天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。