      一从隔断墙来看有以下要求:
      1.无框玻璃隔断,应采用槽钢、全钢结构框架。墙面玻璃厚度不小于10mm,门玻璃厚度不小于12mm。表面不锈钢厚度应保证压延成型后平如镜面,不不平的视觉效果。
      2.石膏板、吸音板等隔断墙的沿地、沿顶及沿墙龙骨建筑围护结构内表面之间应衬垫弹性密封材料后固定。当设计无明确规定时固定点间距不宜大于800mm。
      3.竖龙骨准确定位并校正垂直后与沿地、沿顶龙骨可靠固定。
      4.有耐火极限要求的隔断墙竖龙骨的长度应比隔断墙的实际高度短30mm,上、下分别形成15mm膨胀缝,其间用难燃弹性材料填实。全钢防火大玻璃隔断,钢管架刷防火漆,玻璃厚度不小于12mm,无气泡。
      5.安装隔断墙板时,板边与建筑墙面间隙应用嵌缝材料可靠密封。
      当设计无明确规定时,用自攻螺钉固定墙板宜符合:螺钉间距沿板周边间距不大于200mm,板中部间距不大于300mm,均布置,其他要求同2。
      二从吊顶装修来看有以下要求:1.计算机机房吊顶板表面应平整,不得起尘、变色和腐蚀;其边缘应整齐、无翘曲,封边处理后不得脱胶;填充顶棚的保温、隔音材料应平整、干燥,并做包缝处理。
      2.按设计及安装位置严格放线。吊顶及马道应坚固、平直,并有可靠的防锈涂复。金属连接件、铆固件除锈后,应涂两遍防锈漆。
      3.吊顶上的灯具、各种风口、火灾探测器底座及灭火喷嘴等应定准位置,整齐划一,并与龙骨和吊顶紧密配合安装。从表面看应布局合理、美观、不显凌乱。
      4.吊顶内空调作为静压箱时,其内表面应按设计要求做防尘处理,不得起皮和龟裂。
      5.固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装。双层顶板的接缝不得落在同一根龙骨上。
      6.用自攻螺钉固定吊顶板,不得损坏板面。当设计未作明确规定时应符合五类要求。
      7.螺钉间距:沿板周边间距150-200mm,中间间距为200-3000mm,均匀布置。
      8.螺钉距板边10-15mm,钉眼、接缝和阴阳角处必须根据顶板材质用相应的材料嵌平、磨光。
      9.保温吊顶的检修盖板应用与保温吊顶相同的材料制作.
      10.活动式顶板的安装必须牢固、下表面平整、接缝紧密平直、靠墙、柱处按实际尺寸裁板镶补。根据顶板材质作相应的封边处理。
      11.安装过程中随时擦拭顶板表面,并及时清楚顶板内的余料和杂物,做到上不留余物,下不留污迹。

      0 评论

    • 秉锅锅155 2015-08-27 08:39

        机房中的隔断采用不锈钢边框&12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线。

        机房地板采用架空防静电活动地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,在安装架空地板前地面需要铺一层强化木地板做防尘和隔潮处理。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板的的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。地板安装高度为0.3M。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房入口处做踏步铺塑胶地板。

        机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门为不锈钢无框玻璃滑动门。

        1、设备间:单开玻璃门一套。

        2、外窗安装防水雨棚来防止雨水溅入

        3、窗帘采用双层结构,外层是防光隔热窗帘材料避免阳光直接照射。

        天花墙面处理是指采用在主机房的天花板、墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防霉、防潮、防水漆,进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。

      0 评论

    • 蜗牛吃麦子 2015-08-26 21:44

      机房装修主要材料的选择 根据《电子计算机房设计规范》室内装修要求,所选材料材料应为(燃烧性能等级A)或难燃烧材料(燃烧性能等级B1) 1、吊顶:选用铝合金吸音微孔板(燃烧性能等级A),其规格为方板或条形板,内衬黑色吸音阻燃纸,该吊顶板不起尘不吸尘拆装方便,为吊顶内的线路及灯具的维修提供了条件,且装修效果好,是目前最理想的机房用吊顶板。 2、地板:选用优质全钢抗静电活动地板(燃烧性能等级A)其与普通抗静电型合地板(燃烧性能等级B2)的主要区别在于,以高强度、非燃性材料为内层基材,负荷承载能力极强而且更具有良好的防静电、防火、防潮、防锈等功能,各项技术指标均达到或超过国家有关标准(GB6650,GB9361),是目前性价比最好的机房专用地板 3.玻璃隔断(燃烧性能等级A):该玻璃隔断给人豁亮、新颖的感觉,它以其崭新的风格逐渐取代了计算机房的铝合金玻璃隔断。玻璃隔断便于值班人员对主机设备的观察,有利于设备摆放,给工作人员带来视野开阔、豁亮、轻松的感觉。 1、立面处理

      墙面立邦乳胶漆:色彩柔和经久,面层可擦洗,是较为经济的墙面材料。 2、防尘处理 为了满足机房对含尘量的较高要求,机房入口门为保温闭门,以保证机房的洁净度。 3、防火处理 除主材选择非燃性或难燃性材料外,其它材料尽可能选择难燃性材料,另外,所有的木作隐蔽部分均作防火处理。 4、 装饰后的效果及说明 整体上考虑,机房空间的设计应遵循简洁、明快、大方的宗旨,强调实用性,摒弃矫揉的装饰,整个区域采用中性色为基调,表现该区域为技术工作场地,工作人员进入机房后心情会趋于平静,有利于尽快投入工作和长期工作。 机房吊顶采用奶白色金属方形吊顶板,墙面饰铝塑板,地面采用玉白色乱花纹图案活动地板,在冷色调的墙地间,以暖色天顶进行调和,使宁静严肃的空间里揉进安逸舒适的感觉。 为表现机房区的稳重感并按“大协调小对比”的原则整个区域踢脚线和层次线均采用不锈钢线条

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 8天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 9天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 9天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。